Andrés:
Los parámetros que tienes que configurar son:
PD141 Rated Motor Voltage Unit:0.1V Factory Setting:*
It is set according to the rated voltage value of the nameplate of the motor. For the inverters of
230V class the factory setting is 220, while for the inverters of 400 V class the factory setting is
380.
PD142 Rated Motor Current Unit:0.1A Factory Setting:*
It is set according to the rated value of the nameplate of the motor. This parameter can be used to
restrict the output current of the inverter to prevent over-current and protect the motor. If the
current of the motor has exceeded this value the inverter of AC motor will turn to self-protection.
PD143 Motor Pole Number
Set Range:02—10 Unit:1 Factory Setting:04
This parameter is set for the number of the motor’s pole according to the nameplate of the motor.
PD144 Rated Motor Revolution
Set Range:0—9999 Unit:1r/min Factory Setting:1440
This is set according to the actual revolution of the motor. The displayed value is the same as this
set value. It can be used as a monitoring parameter, which is convenient to the user. This set value
corresponds to the revolution at 50Hz.
Traduzco con ayuda del Google translate:
PD141 Calificación Unidad Voltaje del motor: 0,1 V configuración: *
Se fija de acuerdo con el valor de la tensión nominal de la placa de características del motor. Para los inversores de
Clase 230 el ajuste de fábrica es de 220 , mientras que para los inversores de clase 400 V de la configuración de fábrica es
380 .
PD142 Intensidad nominal del motor Unidad de corriente: 0,1 A configuración: *
Se establece en función del valor nominal de la placa de características del motor. Este parámetro puede ser utilizado para limitar la corriente de salida del inversor para evitar sobrecargas de corriente y proteger el motor. Si la corriente del motor ha superado este valor, el variador CA disparará su propia protección .
PD143 Número de polos del motor
Ajuste Rango :02- 10 Unidad: 1 Configuración de fábrica: 04
Este parámetro se establece para el número de polos del motor según la placa de características del motor.
PD144 nominal del motor Revolution
Ajuste Rango :0 -9999 Unidad : 1r/min Padrón: 1.440
Esto se establece de acuerdo con las revoluciónes reales del motor . El valor que se muestra es el misma que el valor de configuración. Se puede utilizar como un parámetro de supervisión , que es conveniente para el usuario . Este valor ajustado corresponde a las revoluciónes a 50Hz .
Lo tienes en la página 50 del manual.
Saludos.-
P.D.: Tu motor es de 4 polos.