Posible potenciómetro defectuoso en un variador?
« en: 06 Octubre 2015, 13:03 »
He recibido un variados de segundamano, marca Omrom y modelo 3G3EV, junto a un motor nuevo de 1cv. He conseguido con la ayuda de un amigo , conectar todos los cables, y que funcione. Gracias a un post en este foro, encontré las referencias de programación explicadas para colocar controles externos (interruptor de izq-paro-dcha y potenciómetro), ya que con el manual no me enteraba bien.También he variado los parámetros de las rampas de aceleración y desaceleración. Todo funciona correctamente, y estoy deseando tener el momento de montarlo en el torno para probarlo.

Pero hay algo que es raro. Con el motor apagado por ejemplo, los herz que aparecen en la pantalla se mueven algo. Por ejemplo selecciono con el potenciómetro 40herz, aparecen en la pantalla, suelo el potenciómetro, y en la pantalla aparece 40,1-40-40,1-40. No se queda siempre en el valor que le había puesto. El potenciómetro es de 22k, el cuerpo todo de plástico, y comprado en tienda de electrónica. He visto en otra tienda unos con cuerpo de metal. Puede ser que el que tengo sea de mala calidad, o esté mal??

Por último, como soy un neófito en el uso de motores trifásicos y no estoy acostumbrado a su uso, he notado que por encima de los 17herz el motor hace un ruido algo más grave, pero cuando baja de 17, hace un ruido mucho más agudo, estridente. Es normal ese cambio de ruido??
Torno CQ6120 210x320, Fresadora Weiss 20V, Sierra de cinta clon de la Femi
¡pocos conocimientos y muchas ganas de aprender!

Jummi

  • Visitante
Re:Posible potenciómetro defectuoso en un variador?
« Respuesta #1 en: 06 Octubre 2015, 13:07 »
Supongo que el pote que pones es del valor que te dice el fabricante y que es lineal y no logarítmico. Normalmente con todos los variadores que trabajo yo, el pote suele ser máximo 10k.

 

Moncayno

  • Visitante
Re:Posible potenciómetro defectuoso en un variador?
« Respuesta #2 en: 07 Octubre 2015, 21:12 »
Los ruidos tipo chillidos y demas son muy normales en los motores alimentados con variadores ademas te pueden salir vibraciones a determinadas frecuencias por no estar perfectamente equilibrado el rotor del motor a esas vueltas y como te dice el compañero ponle 10k en el potenciometro.

Desconectado pacomb

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Abr 2013
  • Mensajes: 732
  • Ubicación: Madrid
Re:Posible potenciómetro defectuoso en un variador?
« Respuesta #3 en: 08 Octubre 2015, 10:40 »
El manual dice claramente 20k, pero en las tiendas no tienen, y todos ofrecen 22k. Supongo que si le pongo uno de 10k que es la mitad, no hará su función correctamente.

Me inclino más porque sea un potenciómetro malillo. Al precio de uno nuevo, creo que compraré el de cuerpo metálico de 22k, que además es un pelín más grande, a ver si tiene una mejor construcción y ese es el problema.

pd: el que he comprado es lineal.
Torno CQ6120 210x320, Fresadora Weiss 20V, Sierra de cinta clon de la Femi
¡pocos conocimientos y muchas ganas de aprender!

gasgas2t

  • Visitante
Re:Posible potenciómetro defectuoso en un variador?
« Respuesta #4 en: 26 Noviembre 2015, 23:38 »
Los potenciómetros o " resistencias variables " por lo general tienen una tolerancia de 10% en los mas comunes, el echo de que pongas un 22K o un 20K no te tiene que dar ningún problema en absoluto, cuando comentas que en la zona de baja frecuencia te da algo de salto yo lo considero casi normal , mas aun cuando por tu comentario el cambio de frecuencia es pequeño .
Te amplio un poco mas el tema de potenciometros , con el mismo valor los tienes de distinto comportamiento , los tienes lineales ( el cambio de valor de resistencia es proporcional al movimiento ) los tienes logarítmicos ( como su nombre indica el cambio de valor da una curva muy distinta, empiezan casi sin cambio y de pronto cambian mucho ) también los encuentras antilogaritmicos , y log antilog , uffff todo un lió pero bueno tu buscas un lineal y con eso lo tienes resuelto 100%  .
 Para algunas aplicaciones donde se precisa mucha precisión en el mercado encuentras unos que se llaman multivuelta por lo general tienes que darles 10 vueltas para cambiar de el valor 0 al valor máximo , estos van con un mando especial que de echo vale mas que el potenciometro , estos son de mucha precisión y poco fáciles de encontrar, para el uso que tu le estas dando yo considero que es innecesario, eso si si quieres ya sabes lo tienes heeee (estos yo solo lo he visto lineales) se usan en equipos de medida y poco mas 

Desconectado forane

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Nov 2009
  • Mensajes: 2981
  • Ubicación: Sevilla
Re:Posible potenciómetro defectuoso en un variador?
« Respuesta #5 en: 27 Noviembre 2015, 22:46 »
pacomb: es que el valor del potenciómetro que menciona el manual es de 2k (2000 ohmios) y no de 22 K. Puedes usar también uno de 2k2 (2200 ohmios). La carcasa de metal es irrelevante, a menos que existan muchas interferencias y en ese caso hay que conectar a masa (chorrada en este caso). Lo que sí debe ser es lineal y no logarítmico. Antes ponían LIN, pero ahora la cosa cambió y algunos ponen "A", pero para otros constructores es logarítmico.
Saludos.
Optimum 320X630; Enco Unimat 3; Elewer 9X20; fresadora Warco 6X26"; Limadora Atlas 7"; Sierra Rockwell-Delta 14"; Minifresadora horizontal Mygy  Etc.

internaufrago

  • Visitante
Re:Posible potenciómetro defectuoso en un variador?
« Respuesta #6 en: 30 Diciembre 2015, 19:12 »
Pero hay algo que es raro. Con el motor apagado por ejemplo, los herz que aparecen en la pantalla se mueven algo. Por ejemplo selecciono con el potenciómetro 40herz, aparecen en la pantalla, suelo el potenciómetro, y en la pantalla aparece 40,1-40-40,1-40. No se queda siempre en el valor que le había puesto. El potenciómetro es de 22k, el cuerpo todo de plástico, y comprado en tienda de electrónica. He visto en otra tienda unos con cuerpo de metal. Puede ser que el que tengo sea de mala calidad, o esté mal??
Vamos a ver un momento.  En principio el potenciómentro esta bien. En principio es completamente normal que el último dígito de un contador de frecuencias oscile una unidad arriba y abajo y esto es inherente a su concepto, diseño y funcionamiento.

Hay varias formas de medir la frecuencia con precisión de una décima y la más sencilla es directamente medir el número de pulsos (ciclos) durante diez segundos. Entonces la lectura se actualiza cada diez segundos. Supongamos que medimos el número de pulsos durante diez segundos exactos y que la frecuencia real es de 40.3. Entonces algunas veces contamos 40.0 y otras 40.1 y esto se refleja en el contador y es perfectamente normal. Sucede con los voltímetros digitales y demás aparatos que cuentan frecuencias. La última cifra siempre oscila arriba y abajo una unidad. En las especificaciones del instrumento viene indicado como "precisión 1% +/- 1 dígito".

Para mediciones más rápidas, que necesitemos se actualicen más rápido que cada 10 segundos, la forma más sencilla es hacer la cuenta inversa: tenemos un oscilador calibrado y medimos los pulsos del oscilador por cada ciclo a medir y luego calculamos el inverso.  Es decir, lo que medimos es el período y calculamos el inverso que es la frecuencia.  En cualquier caso siempre vamos a tener una oscilación del último dígito.  Cualquiera que use un voltímetro digital lo habrá notado.

Se podría evitar a base de no mostrar la última cifra. Si medimos durante 100 segundos tenemos una precisión de una centésima de HZ +/- 1 dígito que oscilará pero si no lo mostramos entonces tenemos una precisión de una décima de Hz.  Es decir, la cuenta completa estaría oscilando entre 40.35 y 40.36 pero como no mostramos la última cifra entonces siempre muestra 40.3. Esto supone que la frecuencia sea realmente estable.

En fin, que habría que ver el caso concreto pero que, en principio, no veo nada raro ni sospechoso.

Por último, como soy un neófito en el uso de motores trifásicos y no estoy acostumbrado a su uso, he notado que por encima de los 17herz el motor hace un ruido algo más grave, pero cuando baja de 17, hace un ruido mucho más agudo, estridente. Es normal ese cambio de ruido??
Depende del motor pero hay que tener en cuenta que lo raro sería que un motor diseñado para 50 Hz marchara bien a otras frecuencias. En principio necesitas un motor diseñado para ese rango de frecuencias y si es un motor diseñado para 50 Hz pues vas un poco vendido a la suerte. Igual ocurre con los transformadores. 

Un motor diseñado para una frecuencia de red, depende de la calidad pero si lo diseñaron un poco justo puede darte problemas con solo bajarle la frecuencia el 5% y problemas serios con el 10%.  Habría que ver el motor y el variador de frecuencia porque cada caso es distinto.

Desconectado Manum

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Ago 2012
  • Mensajes: 432
  • Ubicación: Madrid - Valdemorillo
Re:Posible potenciómetro defectuoso en un variador?
« Respuesta #7 en: 31 Diciembre 2015, 08:41 »
Hola a todos, no te preocupes ni por el ruido (es la frecuencia de conmutación y sus armónicos) ni por la fluctuación del decimal, para cambiar el ruido cambia la frecuencia y prueba, lo normal es que se pueda ajustar entre 2KHz y 16KHz, no tengas miedo no pasa nada, pero el ruido siempre estará, solo cambiaras su frecuencia para hacerlo menos incomodo, en cuanto a la fluctuación, aprende a vivir con ella, según mi experiencia unos "bailan" mas que otros, como te cuenta internaufrago depende del  diseño.
Animo con ese variador, son un gran invento.
Saludos a todos
torno quantum 210/400, fresadora BF25, taladro de columna b-20, esmeril legna 200mm y herramientas de mano varias

Desconectado Angelp

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Oct 2015
  • Mensajes: 8
  • Ubicación: Madrid
Re:Posible potenciómetro defectuoso en un variador?
« Respuesta #8 en: 04 Enero 2016, 21:10 »
Hola, aparte de los mensajes que te han enviado, muy buenos por cierto, te apunto una posibilidad para evitar esos ruidos y vibraciones algunas veces molestas.
Hay inverter que pueden "saltar"  una determinada frecuencia puesta por el usuario para evitar sobre todo vibraciones indeseables. Normalmente es un parámetro en el que introduces la frecuencia a la que no deseas que funcione el motor ó de tal a tal frecuencia. Depende del variador.
Espero que ayude un poco mas en la resolución de tu problema.
Saludos
Angel

Desconectado pacomb

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Abr 2013
  • Mensajes: 732
  • Ubicación: Madrid
Re:Posible potenciómetro defectuoso en un variador?
« Respuesta #9 en: 07 Enero 2016, 13:13 »
gracias a todos.

Estas navidades he usado el variador con el nuevo potenciómetro de valor correcto de 2.2k (según manual inglés), y funciona perfectamente el motor, aunque es cierto que la cifra en la pantalla, se mueve un poco. Pero en el uso no se ve afectado, y parece ser algo más de diseño tal y como comentaba con miembro del foro.

Un saludo
Torno CQ6120 210x320, Fresadora Weiss 20V, Sierra de cinta clon de la Femi
¡pocos conocimientos y muchas ganas de aprender!

Desconectado Angelp

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Oct 2015
  • Mensajes: 8
  • Ubicación: Madrid
Re:Posible potenciómetro defectuoso en un variador?
« Respuesta #10 en: 17 Enero 2016, 20:14 »
Hola a todos,
Yo no me preocuparía si en el display ves que no esta fijo el valor de los Hz. Personalmente uso variadores Siemens y de los cuatro que tengo, en todos varia la ultima cifra + - 1.
Saludos