Autor Tema: Dudas sobre Proteccion del variador de frecuencia  (Leído 5210 veces)

masot

  • Visitante
Dudas sobre Proteccion del variador de frecuencia
« en: 19 Enero 2016, 23:40 »
Ya he recibido el variador de frecuencia y algunos componentes mas... mi duda es sencilla pero no encuentro informacion por mas que miro

La entrada de variador de frecuencia esta claro que tiene que ir protegido con un magnetotermico y un diferencial. Aunque el variador es de 2200wts que entre 230v de voltaje me da menos de 10A como supongo que tendra picos lo voy proteger con un diferencial de 30A y un magneto de 20A

Pero la pregunta es si entre la salida del variador y la entrada al motor debo de protegerlo con un magneto trifasico???

ahhhh, al final me he comprado un variador Powtech 2,2kw al final me comentaron que ellos eran el servicio oficial, manual en español y bla bla bla...

Cuando el variador esta funcionando que indica la pantalla digital que tiene?? la frecuencia o nada en especial???

En tenerlo todo montado pondre fotos a ver si me estreno con mis chapucillas....

Gracias

Desconectado operario112

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Dic 2012
  • Mensajes: 808
  • Ubicación: Tenerife
Re:Dudas sobre Proteccion del variador de frecuencia
« Respuesta #1 en: 20 Enero 2016, 00:04 »
Hola.
Ten en cuenta que el magneto además de proteger el variador también tiene que proteger los cables, si vas a usar uno de 20A los cables deben ser de 4 mm, en caso contrario se quemarían ante de que actúe la protección. Si ya lo tienes, pues lo aprovechas, pero si lo vas a comprar te recomiendo uno de 16A, son 3650w, con eso cubres posibles picos.
Saludos.
Torno Belflex 520, torno interkufel 9x20, fresadora  Fb2, prensa 15Tn, sierra de cinta starret st1101, taladro de columna, pequeña mig "oriental"

Desconectado pitau

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Ago 2010
  • Mensajes: 687
  • Ubicación: Mallorca
Re:Dudas sobre Proteccion del variador de frecuencia
« Respuesta #2 en: 20 Enero 2016, 08:57 »
Buenas Masot, tengo el mismo variador que tu funcionando para varias maquinas, puse un post sibre ello. Como proteccion entre donde cojas la corriente monofasica y el variador con un magnetotermico de 16 A y cable de 2,5 mm2 vas sobrado (a no ser que por distancia tengas que poner mayor seccion por caida de tension). Diferencial puedes aprovechar el general que ya tengas de la instalacion, ya que poner diferenciales en cascada no tiene demasiado sentido. Otro tema es si coges la corriente antes del diferencial general del cuadro, que si que tendria sentido montar uno exclusivo para el variador. Entre el variador y el motor no tienes que poner nada, se supone que el propio variador ya tiene incorporadas las protecciones por sobreintensidad. De hecho para cargarseun variador no hay nada como cortar la corrientre entre motor y variador cuando esta en carga, en un par de intentos variador cascado  :(.

Un saludo,
Trastos: Torno Cumbre 22, taladro sobremesa del lidl, sierra de cinta Samur S-400, taladro Delfos Tx-18,  torno de repulsar ¿Denn?, Fresadora warco VMC, sierra UNIZ 14", sierra optimum SQ-M13, Fresadora Lagun FT2, inverter Praxair y y herramienta portátil, tanto eléctrica como a tracción anima

masot

  • Visitante
Re:Dudas sobre Proteccion del variador de frecuencia
« Respuesta #3 en: 20 Enero 2016, 19:14 »
Ok muchas gracias

ya a quedado resuelta la duda, ahora que lo pienso hay gente que pone algunas luces encendidas constantemente para que siempre tenga un consumo minimo el variador y no pete.....asi que el magneto puede ser el peor enemigo del variador.....

La verdad que si que me he pasado sobre protegiendo el variador, mas que todo por que lo iba a conectar a una alargadera con bastantes metros de distancia, creo que lo voy a hacer bien, voy a poner una acometida de 10mm hasta el cuadro general y de hay ya deribo a este con una linea de 2,5mm.

Las maquinas las voy a poner con protecciones independientes es decir abra un magneto general y de hay cada maquina con su diferencial y y magneto independiente que es como hago en las instalaciones industriales, por el tema de las secciones ect no os preocupéis soy electricista autorizado, pero se agradece toda la informacion  .bien

Estoy esperando algunas cosillas mas y pronto montare la caja del inversor ya pondre fotos en tenerlo todo listo

Saludos