Conexiones correctas en cables apantallados CNC
« en: 27 Noviembre 2016, 19:00 »
Hola, estoy construyendo mi primera CNC  , para evitar problemas de lineas desbalanceadas  con los motores paso paso y con el spindle quiero utilizar cable apantallado, la duda es donde conectar dicha malla, si directamente al chasis de la maquina y esta a tierra .Con los motores nema creo que lo normal seria conectar dicha malla a negativo de las fuentes, pero en el spindle seria a tierra según tengo entendido, a ver si algún experto en estos temas me sabe decir.

Saludos.

josemanuel-gar

  • Visitante
Re:Conexiones correctas en cables apantallados CNC
« Respuesta #1 en: 27 Noviembre 2016, 23:22 »
no soy experto en cnc´s pero la malla de los cables debería conectarse solamente en uno de los lados normalmente en la parte de control, no en los equipos (motores).


Desconectado avis

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Dic 2011
  • Mensajes: 100
  • Ubicación: Elche
Re:Conexiones correctas en cables apantallados CNC
« Respuesta #2 en: 28 Noviembre 2016, 14:45 »
Hola Jose Manuel, y la malla debe ir a tierra(chasis) o a negativo? Lo digo por que el variador de frecuencia tiene salida trifásica y tierra , y los motores paso paso tengo dos posibilidades negativo o tierra, supongo que lo mas lógico será los dos a tierra.
Saludos.
« última modificación: 28 Noviembre 2016, 14:59 por avis »

josemanuel-gar

  • Visitante
Re:Conexiones correctas en cables apantallados CNC
« Respuesta #3 en: 28 Noviembre 2016, 21:35 »
la malla debe ir a tierra, solo en uno de los lados del cable para evitar diferencia de potencia y recirculacion de corriente.

la tierra del variador debe ir a tierra.

todos los equipos que tengan tierra, es para conectarla a tierra como es debido.

Luego el negativo de 12 o 24v, si lo timbras con un polimetro normalmente ya esta a tierra, si no es asi será una tensión flotante, yo el negativo lo pondría a tierra.



Desconectado FIJO

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Abr 2013
  • Mensajes: 695
  • Ubicación: ALICANTE
Re:Conexiones correctas en cables apantallados CNC
« Respuesta #4 en: 28 Noviembre 2016, 22:25 »
Solo te daré un consejo si me lo permites, yo en mis maquinas, pongo una pica de 1 metro de cobre clavada al lado justo de la maquina, conecto el chasis de la maquina a la pica, tambien conecto una parte de la tierra del armario a la pica, me da la seguridad.
Siempre hay que conectar todo lo posible a tierra y en buenas condiciones, te quita dolores de cabeza.

saludos
Router cnc 650x350 Home made ; Torno paralelo PINACHO;  Fresadora KONDIA; Tig, Hilo; Lijadoras Varias; GANG TOOL CNC LATHE Home made http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17817.0

Desconectado avis

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Dic 2011
  • Mensajes: 100
  • Ubicación: Elche
Re:Conexiones correctas en cables apantallados CNC
« Respuesta #5 en: 28 Noviembre 2016, 22:58 »
Pues seguiré a rajatabla vuestro consejo, malla solo conectada a un extremo y pica al lado de la maquina al chasis.
Gracias.