Autor Tema: límite de aplastamiento acero A36, tornillos pretensados, pasadores de expansión  (Leído 4470 veces)

Thomas

  • Visitante
Buenos días, colegas: estoy diseñado una escalera de caracol con uniones atornilladas para no soldar dentro del edificio. Aquí, en Colombia, el acero más común y más fácil de conseguir es el ASTM A36. Me gustaría realizar las uniones entre los peldaños y la columna con placas de unión soldadas a la columna (soldadura en el taller) y a estas fijar los peldaños mediante tornillos pretensados sometidos a fuerza transversal. Mi primera pregunta es dónde conseguir los datos del acero A36, sobre todo me interesa el límite de fluencia en compresión, o sea, el límite de aplastamiento, porque la fuerza más grande que se ejerce sobre el material en mi diseño es la presión por la cabeza del tornillo. Si voy al límite permitido de la fuerza de pretensado (90% límite de fluencia) para tornillos 8.8 resulta una compresión de 350 N/mm2. Obviamente voy a usar arandelas resistentes (ASTM F436), taladrar orificios con poca holgura y con un avellanado generoso para aliviar la situación de presión superficial. ¿Alguien tiene experiencia con uniones pretensadas en acero dulce? Mi segunda pregunta va sobre la combinación de 2 pasadores de expansión con un grupo de 6 u 8 tornillos. ¿Se puede contar con que los pasadores ayudan a atajar fuerzas dinámicas? ¿Cómo se reparte la fuerza entre pasadores y tornillos? Los tornillos van a aguantar de forma rígida hasta el punto de deslizamiento. Pero, ¿ayudan los pasadores expansivos a subir este límite? Creo que no, por la elasticidad que tienen no son capaces de frenar los temidos micromovimientos. A parte de su función de posicionamiento, ¿qué aportan los pasadores de expansión en este tipo de construcción? Si no son imprescindibles para posicionar, ¿mejor sustituirlos por dos tornillos más en el grupo? Muchas gracias por sus comentarios. Un saludo

Igres

  • Visitante
Hola,
A continuación tienes un extracto sobre el acero A36.

ASTM A36. Esta norma es aplicable a una gran variedad de perfiles estructurales laminados en caliente y a placas de la misma calidad que aún están disponibles en el mercado mexicano. Tiene un esfuerzo de fluencia de 2 530 kg/cm2 (250 MPa, 36 ksi) y un esfuerzo mínimo de ruptura en tensión de 4 080 kg/cm2 a 5 620 kg/cm2 (400 a 550 MPa, 58 a 80 ksi), y su soldabilidad es adecuada. Se desarrolló desde hace muchos años en Estados Unidos para la fabricación de estructuras remachadas, atornilladas y soldadas, mejorando el contenido de carbono de los aceros disponibles en aquella época, como el ASTM A7. Con la innovación de este tipo de acero, las conexiones soldadas empezaron a desplazar a las remachadas que pronto desaparecieron.

Extraído de: "Normas y características a las que se sujetan los aceros fabricados por Altos Hornos de Mexico"

Por lo que respecta a los pasadores elásticos, no cre que tengas que ponerlos, estás mezclando tipos y calidades de acero y cada uno tendrá límites diferentes, por lo que no sé si podrás calcular los esfuerzos adecuadamente.

Rafael Manrique

  • Visitante
Si la columna es un tubo redondo, yo soldaria los peldaños a un tubo que la columna entrase justa.
Los trozos los calculas para que te de la altura del peldaño .
Sólo le has de poner un tornillo para que no se gire.

Thomas

  • Visitante
Buenas tardes, Igres y Rafael: muchas gracias por sus respuestas. Lo que pasa es que el límite de fluencia de compresión está mucho por debajo del límite de fluencia de tracción. Es curioso, ¿cierto? Empíricamente uno diría que fuera al revés. Encontré fuentes que sitúan el límite de fluencia de compresión (límite de aplastamiento) del A36 a 260 N/mm2. Igual me voy a lanzar con la unión pretensada y espero que las arandelas endurecidas amortigüen la situación. También tenía en mente el diseño que propone Rafael, así como lo dice y también en una versión con los tubos exteriores partidos para apretarlos contra el tubo interior de columna como el tubo de sillín de bicicleta. Me tocó abandonar la idea porque aquí en Colombia no se consiguen tubos con la precisión necesaria para eso. Para que se hagan una idea: compré tubos cuadrados para una cumbrera de techo, no se podían unir sino en el mismo sentido de la fabricación, es decir, por el descuadre de ángulos por cuestión de unos grados había que ponerlos en la misma dirección para soldar uno al otro. Así que, imposible encontrar tubos que encajen con prescisión. De todos modos, muchas gracias por sus comentarios. Un saludo.

Igres

  • Visitante
Creo que tengo alguna confusión con los términos que expones, así que intentaré expresarme de un modo más claro para que no queden dudas:
Entiendo que cuando dices "limite de fluencia en compresión" te refieres a comprimir el tornillo desde la cabeza hacia la tuerca. Éste límite es prácticamente indefinido ya que tú puedes comprimir un tornillo prácticamente hasta dejarlo plano sin que se rompa.
El límite de fluencia en tracción, supongo que te refieres a hacer lo mismo pero en dirección contraria, estirando el tornillo. Este límite, viene definido en la cabeza del tornillo por el primer número con el que viene marcado.
En caso de tornillos 8.8, los más normales, el límite de rotura será de 800N/mm2 (si es 6.8, será de 600N/mm2).
Lo que creo que te da miedo, es que el tornillo se parta transversalmente y es aquí donde entra el segundo número de la cabeza del tornillo. Este segundo número te dá el porcentaje de elasticidad sobre el límite de rotura. Así en un tornillo 8.8 si el límite de rotura es de 800N/mm2 estirando, transversalmente aguantará un 80% de 800N, o sea 640N/mm2.
Como ya dijimos, el A36, tiene un límite de rotura de entre 4000 y 5600Kg/cm2 que esto són en números redondos entre 400 y 560N/mm2, así pues, los tornillos no tendrían que darte nungún problema si dimensiones correctamente las medidas y cantidad de tornillos.
Igualmente, en caso de dudas, siempre puedes poner tornillos 12.9

Desconectado xxavier

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Feb 2016
  • Mensajes: 485
  • Ubicación: Madrid
Matizar una cosa sobre la nomenclatura de los tornillos, para evitar dudas y falsas interpretaciones. Eso de 'estirando transversalmente' que dice Igres me parece confuso, y no sé si se refiere al límite en cizalladura. En ese caso, su afirmación no es cierta...

En un tornillo 8.8, por ejemplo, el primer número indica el límite de rotura por tracción, 800 MN/m2 que son también 800 N/mm2  En cuanto al segundo número, indica el valor de la tracción en la que termina el intervalo elástico (0,8 x 800 = 640 MN/M2).

En un tornillo 12.9, los valores respectivos serán 1200 MN/m2 para el límite de rotura por tracción y 0,9 x 1200 = 840 MN/M2 para el valor donde termina el intervalo elástico.




XLR

  • Visitante
Thomas yo hice esta escalera



obviamente es soldada pero si tuviera que hacerla y no pudiera soldar dentro del edificio ni la pudieras entrar armada  haria lo que te dice Rafael Manrique... cada escalon soldado a un aro que entre justo en el caño central, de esa manera hasta podes jugar con los grados de los escalones para ver si dejas nariz (contrapedada ) aca lo llamamos a lo que se "encima" un escalon al siguiente visto desde arriba, incluso, ya que normalmente la que manda la posicion es la salida de la escalera esto te permite girarlos un poco y manejar un poquito la entrada a la misma.

Incluso podrias hacer "bujes" del mismo diametro de los aros para que sirvan de apoyo a los aros entre los escalones y usar el caño principal como columna vertebral y simplemente con un prisionero evitar que se giren solos.

despues los "balaustres" atornillados a los dos escalones por el lateral y a la baranda (calculo que con tornillos 3/8 o 5/16 de 8.8 con tuerca y grower o contratuerca no deberias tener problemas ).


aca tenes unos ejemplos de los escalones con "bujes"

https://www.youtube.com/watch?v=rVGT-yWJ790


https://www.youtube.com/watch?v=GDjNPEOSpCI


saludos  .brinda


« última modificación: 27 Enero 2017, 16:18 por XLR »

Igres

  • Visitante
No me refería al límite de cizalladura,
puse una coma entre "estirando" y " transversalmente".
Con esto quería decir que, si transversalmente llegamos al valor de la tracción en que termina el límite elástico, la deformación será permanente y, el tornillo no cumplirá su función.
Disculpad si, queriendo aclarar, lo he liado más.

Thomas

  • Visitante
Muchas gracias a todos por sus respuestas. XLR, te felicito por tu escalera de caracol, es muy bella. ¿Ya la has colocado? Lo de los anillos que dices también fue mi primera idea, pero me tocaría forjar los anillos porque aquí no se consiguen tubos lo suficientemente precisos. De columna central voy a reutilizar un tubo petrolero de segunda mano que ya está algo roído por el óxido y no tiene la redondez garantizada. Creo que no supe expresarme bien en cuanto a mis preocupaciones por el límite de aplastamiento. Lo intento de nuevo: Lo que me preocupa es la calidad del acero que me toca usar como material para las placas de unión. Los tornillos sí se consiguen en calidad 8.8 que es lo adecuado (en Colombia rigen las normas ASTM, entonces serían tornillos Grado 8). Según mis cálculos (mediante este magnífico calculador de tornillos y demás, desafortunadamente en alemán: http://www.schweizer-fn.de/berechnung/maschelm/schraube/sv_start.php ) la presión específica (de superficie) por debajo de la cabeza del tornillo, por debajo de la tuerca y sobre el acero de la placa llega a un valor de 350 N/mm2 si tenso los tornillos UNC 1/2“ (M12) a 0.9 de su límite de fluencia que es el máximo permitido. Tengo que calcular con este extremo de apriete porque lo de apretar tronillos con precisión no es tan fácil y depende de muchos imponderables como la fricción en la rosca (en tornillos colombianos puede haber mucha diferencia...), la fricción entre tuerca y arandela, de la elasticidad real del conjunto: toca aplicar el método de ángulo de giro. Entonces el acero ASTM A37 (p máx. 270 N/mm2) de la placa no aguanta la posible presión de 350 N/mm2 y se aplasta hundiendo la superficie y el borde del orificio fluye. Lo único que me queda es poner arandelas endurecidas que distribuyan la presión a un diámetro mayor que él de la cabeza del tornillo. También podría usar tornillos más grandes, UNC 3/4” (M16), lo cual resultaría en una presión menor, pero tendría el inconveniente de una relación entre diámetro y longitud del tornillo menos favorable, lo cual lo haría propenso a perder la fuerza del pretensado con el paso del tiempo. Estoy totalmente fascinado por el tema de las uniones pretensadas en estructuras, sé que en la ingeniería mecánica no es tema porque ahí no se va tanto al límite de los tornillos y se sirve mucho de encajes de forma, de pasadores y demás. Ahora estoy ante la disyuntiva de poner ocho tornillos UNC 1/2“ o cuatro UNC 3/4”. Lo ideal serían seis UNC 9/16” (M14), pero son más costosos por no ser tan comunes. Miren la foto, es el taladro IBA 25 que me conseguí para realizar uniones pretensadas... Cada loco con su tema ¿cierto? Un saludo desde un pueblo perdido en Los Andes.
« última modificación: 28 Enero 2017, 03:01 por Thomas »