yo pondria si no es mucha tirada de metros 2.5mm y un bipolar de 20mm por si tiene algun pico el motor y alomejor el de 16 te lo echa abajo,si tienes muchos metros cable de4mm o de 6mm
Buenas borondes, supongo que te referirías a un tetrapolar de 20A en vez de un bipolar de 20mm (el bipolar es para tensiones monofásicas y el está hablando de trifásica).
Creo que con 16A para ese motor va más que sobrado. el consumo es de 2A y por muchos picos que de el motor no creo que llegue a los 16A. Digo más, sería más conveniente un guardamotor para ese motor que un magneto, ya que el magneto te protege contra cortocircuitos pero al no llegar el consumo del motor a 16A, quedaría desprotegido frente a un sobrecalentamiento.
Cuando calculas la secciones de los cables los motores los multiplicas por un coeficiente de 1,25. Así que si tiene 2cv (1472W), su potencia de cálculo sería de 1840W, lo que nos daría una corriente de 2.66A, muy alejada de los 16A.
Un saludo