Autor Tema: Soldador Trifasico a Monofasico  (Leído 17433 veces)

Desconectado rnebur

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Abr 2014
  • Mensajes: 1
  • Ubicación: Pontevedra
Soldador Trifasico a Monofasico
« en: 14 Abril 2014, 10:22 »
Buenos días, me regalaron una maquina de soldar Hobart que funciona a mil maravillas pero no en mi casa, es trifasico yo pense que como ponia 220/380 que podria utilizarlo en monofasico pero no se como ponerlo adjunto imagen de placa de conexión. Para mi seria una alegria poder utilizarlo en monofasico.

Gracias por la ayuda


jozsef

  • Visitante
Re:Soldador Trifasico a Monofasico
« Respuesta #1 en: 14 Abril 2014, 17:57 »
lamentablemente no creo que funcione, como yo lo veo es de 3x220 volt o sea trifásico

Llan

  • Visitante
Re:Soldador Trifasico a Monofasico
« Respuesta #2 en: 14 Abril 2014, 20:54 »
Pienso que si en las características de la máquina pone 220V/360V 3 fases, lo que tengo claro es que  a 220V 3 fases sí que puede ir la máquina.

En los motores con 3 fases, como tu transformador, internamente tienen 3 bobinados.

Cada uno de estos 3 bobinados esta pensado para ir a la tensión más baja de la máquina, en tu caso a 220V.

Cuando la máquina funciona a la tensión más alta, en tu caso 360V, si se conecta a esta tensión una bobina, ésta se quemará.

A la tensión más alta de la máquina las bobinas han de conectarse en grupos de 2 bobinas en "serie" y ahora sí que este conjunto se puede conectar a la tensión más alta.

En trifásico se llama disposición en estrella. Lo de "serie" lo he puesto entre comillas porque lo más seguro es que se pueda pensar que no es correcto, yo no lo sé de manera purista si es correcto o no, pero lo que sé es que decir que se conectan en estrella sí es correcto y que si digo en serie se puede entender mejor el concepto de poner 2 bobinas una a continuación de la otra.

Esta máquina, seguramante, en algún lugar tendrá una caja con 6 bornes. Cada pareja de bornes corresponden a los dos bornes de una bobina. El total de 3 bobinas da un número de 6 terminales porque cada bobina tiene dos terminales, el comienzo y el final de la bobina.

En los talleres suelen haber 3 fases de 360V y un neutro. Al neutro le llamamos N y a las tres fases R, S, T.
Con esta combinación en los talleres pueden tener 220V monofásicos, 360V monofásicos y 360V trifásicos. Y nada más.

Para tener 220V monofásicos solo se pueden tener entre el neutro y una de las tres fases, cualquiera de las tres. Se obtienen 3 combinaciones RN, SN, TN. Ahí obligatoriamente siempre hay que usar el neutro.

Para tener 360V monofásicos solo se pueden tener entre dos fases. Con cualquier combinación de dos fases de entre las 3. Se pueden obtener 3 combinaciones: RS, RT, ST. El neutro no se usa para nada.

Para tener 360V trifásicos solo se pueden tener entre las tres fases. Solo hay la combinación RST. El neutro no se usa para nada.

Y no se puede confundir el neutro con la tierra. El neutro lo debería dar la compañía y si no lo da se puede hacer un neutro de la misma manera, o pareceda, a como se hace para tener una toma de tierra, pero en eso ya no puedo profundizar más.

El tierra no lo da la compañía, cada cual se hace su tierra. Y un tierra solo sirve para conectar al chasis de las máquinas y para nada más. Solo ha de usarse para nuestra protección al estar conectado al chasis de las máquinas.

Otra cosa son las industrias. En una industria podrían haber otras tensiones más altas de 360V, para máquinas más potentes, y eso es otro cantar. Pero en los talleres suele haber lo que acabo de contar más arriba.

Es muy extraño hoy en día encontrar sitios con 3 fases de 220V y neutro. En esta combinación solo se puede obtener 125V monofásico, 220V monofásico y 220V trifásico.

Los 125V monofásicos se obtienen entre el neutro y una fase. Las combinaciones son las mismas que más arriba RN, SN, TN. Y siempre se utiliza el neutro.

Los 220V monofásicos se obtienen entre dos fases, RS, RT, ST. Para nada se usa el neutro.

Los 220V trifásicos se obtienen entre las tres fases, RST. Para nada se usa el neutro.
Repito eso, hoy día, es muy, muy, muy, dificil de encontrar.

Por lo que entiendo en tu máquina han entrado 3 fases de 360V hasta ahora en el taller donde estaba. Como las bobinas han de funcionar a un máximo de 220V, que es la mínima tensión que permite tu máquina, debes tener en estos momentos los bornes de conexión en disposición estrella.

En tu casa debe haber solamente una fase y neutro con lo cual solo debes poder tener 220V monofásicos. La disposición estrella que tienes ahora no sirve (ahora tienes las bobinas puestas en “serie”)
Has de hacer que las bobinas dejen de estar en (“serie”) estrella y pasen a estar conectadas directamente a 220V. A esto se le llama conectarlas en triángulo o delta.

Para ello has de encontrar la caja de conexiones de la máquina, abrirla y hacer lo que te cuentan en este video.

http://www.youtube.com/watch?v=y5dpYbZzNcw

En el video te cuenta perfectamente como si tienes solamente fase y neutro como en tu caso, debes poner un condensador y cómo ponerlo.

Solo quería decirte que no debes confundir estos condensadores con los condensadores electrolíticos. Has de usar condensadores para corriente alterna y de voltaje elevado, de unos 400V para que absorban algunos picos de tensión. Los electrolíticos son para corriente continua y te explotarían aunque los elijas de tensión elevada.

En tu caso haría el cálculo para soldar con electrodo de 2,5 en casa, que según compañeros me han contado que les sirve con magnetotérmicos de 15A. Con lo cual 220V x 15A = 3300W. Dice el hombre del video que hasta motores de 2500W funciona y que mejor calcular para potencias más altas par que no peten los condensadores. Además de que se pierde hasta un 25% de potencia.

(3300 kW x 70 uF) / 1000 kW = 231 uF
Pero como dice que no hay que pasar de 2500 kW, en este caso el cálculo sería
(2500 kW x 70 uF) / 1000 kW = 175 uF

“uF” significa microfaradios. Como no es fácil obtener directamente del teclado la letra “micra” se usa la letra “u” que se le parece.

Yo probaría unos valores entre estos dos 175-230 uF y miraría de no poner una corriente muy alta y de que no se enganche mucho el electrodo.

Te cuentan en el video que si no encuentras un condensador de este valor puedes poner varios en paralelos que sumados te den el valor que buscas. Por ejemplo 4 condensadores de 50 uF en paralelo te darán 200 uF

Yo no sé si te va a funcionar o no el tema, pero pienso, por lo que ya te he contado, que no vas a estropear nada. Como mucho se podrían romper los condensadores, ya que las bobinas están preparadas para aguantar los  220V. En parte por eso te he querido dar un poco de explicación extra.

También por las explicaciones extra habrás podido comprender que es casi imposible conectar tu máquina a 220V trifásicos (si no es con un trasfo trifásico 380/220V conectado a 380V)

Mejor enseñar a tirar la caña que regalar el pescado. Por ello toma tú tus conclusiones y elije.



Saludos,