Autor Tema: Interruptores home y limit  (Leído 2702 veces)

rgrocha

  • Visitante
Interruptores home y limit
« en: 11 Noviembre 2011, 13:56 »
Hola,

Estoy metido en un proyecto de "CNCar" mi fresadora Proxxon KT150 + BFB2000 + BFW40 y ya tengo toda la parte del movimiento del eje de coordenadas practicamente terminada mecánica y electrónicamente (estoy preparando un post con todo el proceso, a ver que opinais).

Ahora le tocaba a los "home" y" limit switch" y no encuentro en ningún sitio una guía que me diga por donde pueden ir los tiros. Las opciones en cuanto a sensores que he visto son:

- Ópticos
    - PROs: electrónica fácil.
    - CONs: sensibles a virutas, habría que aislar los sensores.

-  Efecto Hall
    - PROs: muy precisos.
    - CONs: electrónica mas compleja, la vitura se podría pegar al imán. También son sensibles a los cambios de temperatura, pero no se si me afecta (aquí suele estar entre 20 y 40º y la máquina no genera tanto calor como para cambiar la temperatura... creo).

- Mecánicos
    - PROs: los más simples.
    - CONs: poco precisos, rebotes de señal (se puede compensar en el Mach3 por lo que he leído).



Otro de los temas es la configuración de los interruptores. En mi controladora tengo una entrada estop y tres de limit/home.
He visto varias configuraciones, la más compleja sería algo así:


estop pin      o-------o[ pulsador de emergencia ]o-----o[min x limit]o----o[max x limit]o-----o[min y limit]o----o[max y limit]o-----o[min z limit]o----o[max z limit]o-----

x home pin   o-------o[ x home ]o----
y home pin   o-------o[ y home ]o----
z home pin   o-------o[ z home ]o----


Con esta configuración los limit actúan como interruptor de emergencia, parando la máquina en caso de llegar a ella (a través del Match3), y los home enviarían la señal al Match3 para que haga lo que corresponda. También se podrían poner los home en soportes regulables para adaptarlos según las necesidades del trabajo que se esté haciendo. Como no tengo experiencia no se si es complicar mas de la cuenta y ni si se suele utilizar.


Otra configuración menos compleja sería:

estop pin      o-------o[ pulsador de emergencia ]o-----o[max x limit]o-----o[max y limit]o----o[max z limit]o-----

x home pin   o-------o[ x home/min limit ]o----
y home pin   o-------o[ y home/min limit ]o----
z home pin   o-------o[ z home/min limit ]o----

Aquí el min limit actúa como home y el max limit como estop. La diferencia de coste entre una y otra es despreciable (comparado con el total del proyecto, claro, que diez euracos son diez euracos :-)

¿Qué me recomendáis para el tipo de interruptor y configuración? Enlaces web son bienvenidísimos!!

Un saludo y muchas gracias!