Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: tor_nero en 12 Junio 2013, 15:25
-
Porque la verdad yo es un tema que no he tocado en mi vida, el caso es que un cliente quiere adaptar el alternador de la foto, a un motor de gasoil. La cosa es que tengo que hacerle una caja de piñones con la relaccion de transmisión adecuada para que girando el diesel a 1500, el alternador gire a sus rpm optimas, el dimensionamiento y cálculo de la caja se hacerlo sin problemas pero no se las vueltas optimas para este alternador (según el cliente son o cree que son 3000) pero yo quiero asegurarme, haber si con esta placa borrosa y esta foto sacamos alguna conclusión. Y de paso cualquier comentario con respecto a este tipo de alternadores que me pueda servir será por supuesto bien recibido.
(http://img16.imageshack.us/img16/7223/p1010320f.jpg) (http://img16.imageshack.us/i/p1010320f.jpg/)
(http://img593.imageshack.us/img593/1497/p1010323u.jpg) (http://img593.imageshack.us/i/p1010323u.jpg/)
-
Pues la frecuencia que tiene que dar sera la normal aqui 50 hz , entonces segun el numero de polos que tenga , se saca las rpm que tiene que dar el motor de arrastre , la formula es f= 60 . f/p . rpm donde p :pares de polos f:frecuencia en hz
Un alternador con dos pare de polos para dar 50 hz tiene que girar a 1500 rpm
Los antiguos que fue con los que yo trabaje constan de bobinado inducido fijo(en la carcasa del alternador) y inductor movil (llamado rueda polar) .La corriente que genera el campo entraba por un colector y dos escobillas (corriente continua) y la sacaba de lo que generaba el propio alternador pasandola por un trasnformador y un puente de diodos ; el primer impulso lo hacia porque conservaba magnetismo remanente y a veces cusndo perdia este magnetismo (no da corriente) habia que cebarlos con corriente continua de fuera hasta que recuperara el campo ; luego el voltaje se regulaba bajando rpm al motor diesel(en la bomba de inyeccion) o regulando la corriente de excitacion , en fin un mundo ; los modernos ni llevan escobillas , va todo regulado electronicamente y bueno todo mas complejo ; espero haberte ayudado un poco , un saludo
-
Mira este PDF, segun el modelo: ATN 28/4 2L
parece ser de 1500 vueltas:
http://www.zanardialternatori.it/PDF/depliant_generatori/ATEB%2028.pdf
http://www.zanardialternatori.it/PDF/CROSS%20REF%20GENER.pdf
-
Al final no tienes que hacer ninguna caja de piñones porque la relacion es directa xD
-
Muchas gracias a los dos aunque el dato de las 1500 rpm. veo que es para los "Ateb" No encuentro el modelo Atn relaccionado con rpm, sí con otros datos como dimensiones, pero al parecer es de 4 polos y como deciis serían 1500rpm.
Varias preguntas al respecto que es lo que varía con las rpm? solo la frecuencia? quiero decir sí un alternador de determinadas características trabaja por encima o por debajo de sus rpm nominales que varía?
el dato de Kva son las vulgarmente llamadas caveas?
-
Buenass
Con las revoluciones solo varia la frequencia, si trabaja por encima o debajo lo unico que varia es la vida util de lo que tengas conectado a el, que se reduce. El voltaje lo varias con las espiras del bobinado
Si no te fias, lo montas en el torno, le metes 1500rpm y mides voltage: entre fases 400v y fase-neutro 230v
Saludoss
-
hola.
tor-nero: en la placa se ve unos 1500 y a lo único que se puede referir eso es a las rpm, estoy 99,999999...% seguro.
por las dudas dejo ese pequeño % de reserva jajaja.
es de 1500.
saludos.
-
En efecto maxjuan, he buscado otra placa de esa misma marca y en esa casilla van las rpm y en la de arriba que se ve un 30 las Kva.
-
He visto de esa marca en la red algunos modelos que pueden trabajar a diferentes voltajes 110-220y 400, como lo consiguen con varios bobinados?
Joaquin quieres decir que si conecto un motor a un alternador pasado de vueltas, este motor tambien iría pasado de vueltas no?
-
mejor que ya lo solucionaste, ahora me da envidia jajaja quiero uno de esos.
sera con jaula de ardillas o tipo brushles? lo abriste para verlo por dentro?
cuenta cuenta.
-
eso mismo tor_nero, si le das mas hz gira mas rápido, es como el variador inverter.
-
Buenass
Si, si te pasas en un lado tambien en el otro, es como si el generador la empresa que suministra electricidad en tu ciudad le metiesen 100hz en vez de 50, todos los motores irian al dobre de velocidad, ascensores, bombas de agua, puertas de cochera... se lo cargan todo
Los que pueden suministrar varias tensiones pueden o bien llevar diferentes bobinados o uno solo con tomas intermedias
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
| | |
o o o
0v 230v 400v
Saludoss
-
Max juan lástima no tengo que desmontarlo. Y que ocurre por ejemplo con las máquinas de soldar trabajando a mas hertzios?
Por cierto la potencia de 30 Kva es lo que antiguamente les llamaban caveas? he oído a viejos del lugar alguna vez hablando de cabeas y lo tenia mas menos como un simil de fanega o lo que es lo mismo una forma de medir antigua
-
Creo que esos alternadores son de motosoldadora y aunque la salida de potencia es trifasica según las características del fabricante solamente produce 35 V a 73 Hz y la velocidad es de 2200 Rpm
http://www.zanardialternatori.it/PDF/manuali_generatori/AL123.pdf
En la tabla de caracteristicas del fabricante este alternador se corresponde con el modelo: AL 28/4 y en la fotografía que pones se ve claramente como se ha quitado la placa de bornes del soldador poniendo una tapa ciega, esta salida es en continua pero se genera trifasica y es rectificada con un rectificador puente trifasico.
Si destapas esa zona , a no ser que lo hayan reformado se vera la placa de diodos de potencia.
Un saludo .brinda .brinda .brinda
-
En la placa lo pone
1500 (rpm seguramente) 50 Hz
400~ 230V~
tambien:
Phase: 3~ (osea trifasico)
-
Pues gracias a todos me ha quedado bastante mas claro. .brinda .brinda .bien Un saludos
-
Los KVA (Kilovoltiamperios) son una unidad de potencia teórica o aparente:
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltiamperio
La potencia real que puede suministrar un alternador depende del factor de potencia del aparato consumidor (motor, iluminación o lo que sea) cuanto más bajo sea el factor de potencia, peor rendimiento tendrá el alternador.
Normalmente los diferentes voltajes se consiguen agrupando las bobinas en estrella o triángulo, igual que en un motor trifásico (que por cierto, también puede generar corriente).
Saludos.-
-
Hola tornero,es importante que el alternador trabaje al regimen nominal ,en este caso 1500 rpm,se admite un extrecho margen por encima o por debajo de dicha velocidad de giro,en torno a un 2,5 %,sino es problable que tengas problemas con el regulador que utilizan para mantener , limitar o alcanzar el voltaje nominal al regimen y frecuencia de diseño,a modo de ejemplo ,en ciertos alternadores cuando se requiere algun tipo de mantenimiento al motor de arrastre que obligue a hacerlo girar por debajo de su velocidad nominal es necesario desconectar la excitacion o quitar el fusible que suelen llevar en el regulador electronico,sino puede deteriorarse dicho elemento o cuando menos fundirse el fusible;tambien cuando hayas hecho el acople y este dispuesto para funcionar,tiene que arrancar y ponerse a su regimen ,es decir, tienes que dejar previamente el acelerador en una posicion que te mantenga ese giro ,no arrancarlo y cada vez acelerarlo hasta llegar a la velocidad deseada(1500 rpm)esto cuando este regulado y listo para funcionar,y sobre todo arrancarlo sin tener consumidores conectados (sin carga electrica).en cuanto al motor de arrastre comprueba que si el alternador es de 30KVA el motor al menos debe de tener 40 CV a 1500 rpm,no 40CV al regimen maximo del motor,en cuanto al acoplamiento alinealo de forma escrupulosa sino duran poco y aparecen vibraciones y desgastes,este tamaño de alternadores (tipo industrial)tambien los preparan para accionarlos con el tractor ,sujetos al tercer punto y accionados por un arbol de transmision desde la toma de fuerza.Un saludo.
-
Desconozco si este alternador esta diseñado para algún uso específico, como por ejemplo, para soldadura, pero en general, al ser el inducido trifásico y conectado en estrella, la doble tensión se obtiene simplemente conectando entre fases (400 V) o entre fase y neutro (230 V), sabiendo que el neutro va conectado al centro de la estrella. Esto no implica que no se puedan generar otras tensiones mediante tomas intermedias de los devanados.
Los alternadores pequeños pertenecen al grupo de los autoexcitados. La tensión se genera inicialmente por el campo inductor que genera el pequeño magnetismo remanente que queda en el rotor. Una vez se tiene tensión en la salida, se toma dicha fuente para alimentar al sistema de excitación, mediante un transformador que produce una corriente alterna. Esta corriente se rectifica despues y se envía al devanado inductor (rotor), tal como explica "varoniberico" en su post.
El transformador del sistema de excitación tiene una realimentación procedente de un transformador de intensidad, que refuerza la corriente de excitación para compensar la caida de tensión interna de la mäquina al aumentar la carga. De esta manera se consigue una tensión constante para cualquier regimen de carga, dentro de ciertos limites.
El ajuste de tensión se hace ajustando la intensidad de excitación, y el ajuste de frecuencia se hace ajustando la velocidad del motor.
Esto ocurre solamente cuando el alternador trabaja solo. (en isla, como se dice en la profesión). Si trabaja acoplado a otros alternadores, y sobre todo si trabaja acoplado a la red nacional (red infinita a la que se conectan muchisimos alternadores), el comportamiento del alternador al variar la intensidad de excitación o al intentar variar la velocidad del motor (o turbina), es diferente, pero no voy a entrar en este campo por ser complicado y salirse del tema que nos ocupa.
La potencia que produce el alternador es la que le pide la carga que alimenta. La que viene en la placa es aquella para la que se ha diseñado, sin que se produzcan calentamientos excesivos, que al final son los que limitan la vida de la máquina.
La potencia de un alternador se mide en VA (volt-amperios), o en su múltiplo KVA (kilo volt-amperios), de ahí la expresión "kaveas" usada en el argot de la profesión, y esto no es de antes o de ahora, es de siempre. ¿Y por qué se emplea esta unidad? Pues porque la potencia de un sistema trifasico es igual al producto de la tensión entre fases (V) por la intensidad por fase (A) por raiz cuadrada de 3 y por el factor de potencia (si me equivoco corregidme, que ya hace tiempo que no uso yo estas cosas)
Esta potencia, llamada aparente, es la suma vectorial de dos componente: una potencia activa, medida en KW (kilowatios) que es la que realmente se trans forma en trabajo, y una potencia reactiva medida en KVAR (kilo volt-amperios reactivos), desfasada 90º con respecto a la activa y que no produce trabajo, es como una potencia "fantasma" que lo único que produce son calentamientos de los devanados, pero que no se puede evitar debido a la naturaleza inductiva de las cargas y del propio alternador. El cociente entre el valor de la potencia activa y la potencia aparente es lo que se llama factor de potencia (coseno del angulo de desfase entre componente activa y potencia aparente)
Todos estos valores se determinan al diseñar el alternador y son los que vienen en la placa de características como valores nominales.
Espero haber podido aclarar algunos conceptos básicos.
Saludos. JMB
-
Como siempre este foro cubre mis más amplias espectativas, gracias por los aportes, haré llegar también al cliente todo lo dicho aqui. .bien .brinda .brinda .brinda
-
jomaben tu explicación es para imprimir y ponerla en un cuadro, excelente .palmas .bien
-
Aquí lo explican bastante bien aunque sean especiales para automóviles.
http://www.manualesdemecanica.com/manuales/func-startdown/549/
-
Jomaben, muy buena tu explicación.
Mencionas algo que siempre me he preguntado: En la red nacional, como se sincronizan las frecuencias de los distintos alternadores conectados a la red?. Y no solo la frecuencia, sino tambien las fases de las sinusoides producidas por los alternadores. Si ambas cosas no estan perfectamente sincronizadas, resultaría que la corriente producida por un alternador iria a "contrapelo" de la corriente de la red, y habría una perdida de rendimiento grande.
Siempre me he preguntado como lo hacen
-
Para acoplar un alternador a la red nacional, y en general para acoplar un alternador con otro, se deben cumplir siempre tres condiciones:
La primera es que la tensión del alternador debe ser exactamente igual a la tensión de la red. Esto se consigue regulando la intensidad de excitación del alternador hasta que su tensión de salida sea igual a la de la red. Ambas tensiones vienen indicadas por unos voltimetros el el panel de control.
La segunda condición es que la frecuencia del alternador tiene que ser tanbien exactamente igual a la frecuencia de la red. Esto se consigue ajustando la velocidad del motor o turbina, que mueve el alternador, hasta que la frecuencia del mismo iguale a la de la red. Ambas frecuencias tienen tambien sus indicadores en el panel.
La tercera condición es que el generador a acoplar tiene que estar en fase con la red, es decir que la tensión senoidal del alternador y la tensión senoidal de la red evolucionan en sincronismo en el tiempo, sin que exista angulo de desfase entre ellas.
El sincronismo o desfase de las tensiones y la igualdad o desigualdad de las frecuencias nos lo indica un aparato que se llama sincronoscopio. Los sincronoscopios actuales tienen un indicador en el panel, igual que la esfera de un reloj, graduada en 360 grados, y con una sola aguja. Cuando las frecuencias no estan todavía igualadas, la aguja gira mas o menos rapidamante en un sentido o en otro, dependiendo de si el alternador gira demasiado lento o demasiado rápido. A medida que las frecuencias se van igualando, la velocidad de la aguja va disminuyendo, hasta que, cuando las frecuencias son iguales, la aguja se detiene totalmente. Ademas de detenerse la aguja (igualdad de frecuencias), dicha parada hay que conseguirla en la indicación de cero grados (igualdad de fase). Si existe desfase, hay que adelantar o retrasar la fase del alternador (acelerar o frenar ligeramente el alternador) hasta que éste desaparezca (aguja del sincronoscopio en cero)
En estas condiciones ambas senoides tienen la misma amplitud (tensión), la misma frecuencia (velocidad de oscilación de la senoide) y el mismo angulo de fase en cada momento, luego son exactamente iguales y se pueden superponer funcionando como una sola. Ese es el momento de cerrar el interruptor de acoplamiento a la red.
A partir de ese momento el alternador pasa a trabajar en paralelo con todos los demas acoplados a la red, aportando al conjunto la potencia que le corresponda (ya veremos como se hace esto), y sus valores de tensión y frecuencia ya no dependen de si mismo sino que son los del conjunto de la red.
En estas condiciones, un aumento de la admisión de vapor a la turbina ya no se traduce en un aumento de velocidad de la máquina (aumento de la frecuencia), sino en un aumento de la potencia activa aportada a la red.
Del mismo modo, un aumento de la intensidad de excitación del alternador, ya no produce un aumento de tensión del mismo, sino un aumento de la potencia reactiva aportada a la red.
Un simil mecánico ayuda a entender como funciona el sistema. Los alternadores acoplados funcionan como si estuvieran todos uno al lado de otro con sus ejes acoplados a un gran tren de engranajes, de modo que ninguno puede cambiar individualmente su velocidad. Si uno de ellos intentara acelerar lo único que conseguiría sería tomar mas carga, mientras que los demas irian bajando la suya, pero la velocidad de giro seguiría siendo la misma.
Lo mismo ocurre con los alternadores de la red. Si uno intenta acelerar, empezará a aumentar la potencia activa que aporta a la red, mientras que el resto de alternadores empezarán a bajar la potencia activa aportada, pero la velocidad de todos ellos no varía. (damos por supuesto que el total de la energia generada es igual al total de la energia consumida por las cargas de la red)
Para que un alternador acoplado pudiera aumentar la frecuencia de la red tendria que tomar, el solo, toda la carga de la misma. A partir de ese momento el resto de los generadores, en lugar de producir energia, pasarían a consumirla, funcionando como motores síncronos, arrastrando ellos a sus turbinas, igual que el coche arrastra al motor cuando en una cuesta abajo levantamos el pie del acelerador. A partir de ahi, si ese super-alternador siguiera acelerando, empezaría a subir la frecuencia de todo el sistema. Evidentemente esta es usa situación hipotética, completamente irreal, ya que es imposible construir un alternador de semejantes dimensiones.
Si hubiera que subir o bajar un poco la frecuencia de la red, vamos a decir que habría que hacerlo acelerando o frenando todos a la vez (esto no sucede así exactamente pero vamos a quedarnos con esa idea por simplificar la cuestión)
Respecto a lo que mencionas de acoplar un alternador en "contracorriente", entiendo que te refieres a contra-fase, o sea, con un desfase de 180º, que es el caso mas desfavorable posible. En esas condiciones, y sin entrar en tecnicismos, te dire que se produce una altisima intensidad que circula por los devanados, destruyendolos instantaneamente por efectos electrodinámicos. Yo solo lo he visto una vez en mi vida, en un alternador de un barco de pasaje nuevo, durante las pruebas en el astillero. El resultado fue espectacular: todas las pletinas de cobre de las cabezas de bobina (la parte de las bobinas que quedan fuera de las ranuras, donde se efectuan las conexiones entre bobinas) se doblaron unos 45º, abriendose en estrella, rompiendo los zunchos de sujeción tal como si hubiera habido una explosión en el centro del alternador.
Me ha salido un buen rollo ¿verdad ?. Bueno, pues no os vais a librar de que en el proximo episodio os cuente como se gestiona la red electrica y como se reparten las cargas.
Saludos. JMB
-
.palmas .palmas .palmas
Ya sabes, Jomaben, que aquí además de gustarnos los hierros también le damos a los voltios.
Recuerdo haber visto algún alternador de la era prehistórica que se enfasaba utilizando el método de las lámparas apagadas o encendidas cuando se conseguía poner en fase.
¡Qué tiempos!
Saludos.-
-
En este foro desde luego que hay verdaderos profesionales. .bien .brinda
-
El resultado fue espectacular: todas las pletinas de cobre de las cabezas de bobina (la parte de las bobinas que quedan fuera de las ranuras, donde se efectúan las conexiones entre bobinas) se doblaron unos 45º, abriéndose en estrella, rompiendo los zunchos de sujeción tal como si hubiera habido una explosión en el centro del alternador.
Je je je. eso me recuerda a una famosa fabrica de rosquillas, famosas por su agujero y falta de memoria , donde se instalo hace unos 25 años en Murcia un generador Diesel que se le compro al ejercito y que estaba ubicado en El Aaiún ( el Sahara) de una potencia nominal de 400 "kaveas" y previsto para que cuando faltara energía de la red entrara tas 15 o 20 segundos .
Bueno despues de algunos meses de instalación a la vez que se hacia el mantenimiento de la fabrica y poco tiempo antes de terminar , nos cambiaron al ingeniero, y acto seguido desarmo todo el sistema de acoplamiento y diseño el suyo propio.
Menos mal que yo estaba de baja en el hospital en ese momento, pero cuando se hizo la prueba este ingeniero quería tener el honor de la puesta en marcha.
Según me contaron la manilla del disyuntor de alto poder que era de esos que se le da cuerda "en el argot de carraca" apareció en el otro lado de la fabrica, casi a 100 m, el ingeniero que iba con bata blanca inmaculada la transformo en negro instantáneo, los dos transformadores de la fabrica se fueron a paseo, el cableado de 200 m/m2 de sección se fundió casi en su totalidad,el cuadro de alto poder casi desapareció, los fusibles de alto voltaje de la acometida, encontraron pedazos de ceramica a 200 m no se quedo ciego del fogonazo por que llevaba gafas y la onda expansiva lo lanzo a 5 m, eso si lucia un bonito color moreno con gafas metalizadas la fabrica y sus alrededores estaba sitiada por que se creía que había sido un atentado, y estuvo parada durante 2 o 3 semanas.
En fin esos son los inconvenientes de conectar un generador de esas potencias a la red primaria en contrafase.
jomaben muy buena , bien expicada y con criterio tu exposicion
Un saludo .brinda .brinda .brinda
-
Cierto, muy bien explicado y la anécdota para partirse el culo de risa jajajajjjjaaaaj. .brinda
-
kVA., (las famosas kaveas) quiere decir kilo-Voltamperios, es la unidad de potencia aparente. Potencia Aparente (S)=VxI; S=Voltios por Amperios y el resultado es Voltamperios o kiloVoltamperios si lleva el multiplo k (x1.000).
La Potencia activa (P) cuya unidad es el watio (W), es la potencia que se traduce realmente en potencia efectiva y ¿Qué relación existe entre la S y la P (potencia activa y potencia aparente)?
Los receptores se comportan de forma diferente según sus características eléctricas, por que provocan un desfase entre la tensión (V., voltios) que se les suministra y la corriente que circula (A., amperios). Esto, si se representa con vectores, se ve que forman un ángulo. Este ángulo es el famoso “FI” (φ). Si unimos los dos vectores, estando escalados cada uno con su valor, se forma un triángulo rectángulo donde por trigonometría se pueden obtener los distintos valores, de ahí el famoso “coseno de fi” que también se le llama “factor de potencia de la instalación”
Un receptor puramente resistivo (por ejemplo un radiador de casa) no desfasa la corriente de la tensión, en este caso la P es igual que la S, sin embargo la mayoría de los receptores no son resistivos sino inductivos o capacitivos (bobinas o condensadores).
Bien, pues después de todo este rollo, las fuentes de energía (transformadores, alternadores etc.) vienen definidos por la potencia aparente que pueden suministrar (las kaveas) porque el fabricante no sabe que clase de receptores se le van a conectar.
Concluyendo:
Un alternador de 1.000 kVA., puede suministrar 1.000 kW., a una instalación resistiva o sólo 800 kW a una instalación con motores.
Los motores eléctricos son inductivos y se les puede aplicar, generalmente, un factor de potencia (Cos de Fi) de 0,8
De donde, en el caso anterior, si la instalación es de motores,
P=S*CosFi; P=1.000*0,8; P= 800 kW.
El resto de la potencia se disipa en forma de “Potencia Reactiva (VAr.)” que si tenéis interés, en otro momento podemos hablar de ella.
Espero que sirva.
Saludos.
-
Jarrrlll !!!
se ve que soy nuevo por aquí. No me había dado cuenta que había un página mas de respuestas.
-
En relación a lo que comentaba magirus del sistema de las lamparas usado antiguamente, no hace demasiado tiempo surgió el problema de poner dos grupos en paralelo, y como todo esto era para un uso efímero por supuesto que no había sincronoscopio, era todo un poema la cara del encargado de aquel "tinglado" cuando mi jefe le dijo que hacia falta una bombilla con un portalamparas para hacerlos funcionar. El decía que era imposible que dos motores que habían costado un pastón dependieran de algo tan simple para funcionar, jajaja
-
Hola.
Tornero, como para decir que no lo han explicado bien.
Mis felicitaciones por los aportes a este post, aprendi un monton de cosas nuevas gracias a el.
-
Jomaben, tarde, pero he leido tu excelente respuesta a mi pregunta sobre la sincronización de los alternadores de la red electrica.
Por fín me ha quedado claro! Muchas gracias por el tiempo (seguro que bastante) que habras dedicado a redactar esa explicación tan clara y detallada.
-
Os dije que no os ibais a librar de mi tan facilmente, así que ahí va el rollo sobre el funcionamiento de la red electrica.
Ante todo, deciros que no soy un experto en la materia, por lo que algunos conceptos pueden ser algo diferentes en
la realidad.
El primer problema con el que nos encontramos es que la energia eléctrica no la podemos almacenar para consumirla mas tarde, sino que hay que generarla en el mismo momento en que se necesita.
Otro problema importante es que es necesario dar un servicio de calidad. Por calidad se entiende la estabilidad de la tensión, estabilidad de frecuencia, y continuídad en el suministro (ausencia de cortes).
La red nacional de alta tensión está constituída por una serie de líneas que transportan la energía eléctrica, a veces cientos de kilometros, desde los centros de producción a los parques de transformación, donde se hacen las interconexiones entre líneas y donde se rebaja la tensión, saliendo por otras líneas de distribución a los centros de consumo, donde, a su vez, se vuelve a reducir la tensión en varias etapas hasta los valores de consumo.
Teniendo en cuenta las exigencias del servicio, y que tenemos un gran número de alternadores conectados en paralelo, aportando energía a la red, se comprenderá que se necesite un "director de escena" que asigne a cada uno su papel y coordine el funcionamiento de todas las centrales.
Ese "director de escena" es Red Eléctrica Española (REE) que es la empresa que gestiona la red de transporte de alta tensión.
REE tiene en sus instalaciones un gran panel donde se representa gráficamente la red nacianal con todas las centrales de producción, las lineas de transporte, parques de interconexión y transformación (posiblemente también lineas de distribución y grandes centros de consumo, no lo sé con seguridad). De todo ello tiene indicación de tensiones, frecuencia, potencias activas y reactivas producidas por las centrales y consumidas en los centros de consumo, posición abierto-cerrado de los interruptores de las líneas, centrales disponiples en reserva, centrales paradas por mantenimiento etc.
La misión de REE es asegurar la estabilidad de la tensión y la frecuencia de la red así como la continuidad del servicio. En condiciones estables la red funciona con unos aportes de energía por un lado y unos consumos por otro, habiendo siempre equilibrio entre el total de la energía producida y el total de la consumida.
Para conseguir esto REE elabora diariamente una previsión horaria de las necesidades de consumo en función de la hora del día (apertura / cierre de actividades), el día de la semana (laborable / festivo), estaciones del año (necesidades de calefacción / aire acondicionado), e incluso hechos puntuales que afectan al consumo en un momento determinado, como puede ser una final de futbol retransmitida, vamos a suponer, desde Brasil, a horas intempestivas para nosotros. Para ello cuenta con la experiencia de días anteriores. (la curva se puede ver en Internat buscando por "Red Eléctrica Española")
Con esta previsión, REE solicita a cada central la potencia que debe dar a la red en cada momento para que se cumpla la igualdad entre potencia producida y potencia consumida, haciendo sobre la marcha las correcciones necesarias.
Otra misión de REE es mantener la estabilidad de la tensión y frecuencia de la red. En las líneas de transporte de energia se produce una caída de tensión que depende de la carga, y hace que la tensión al final sea menor que al principio de línea. La caída de tensión se compensa elevando la tensión en origen, o bien al final de línea, mediante transformadores de tomas variables.
La frecuencia se mantiene constante ajustando los controles de velocidad de todos los alternadores al mismo valor de 50 Hz.
Pero no siempre las condiciones de funcionamiento son estables. El equilibrio entre producción y consumo puede romperse por aumento imprevisto del consumo (poco probable, ya que todo está previsto en la curva de cargas), o por perdida de alguna de las centrales de producción o de líneas de transporte. Las centrales pueden disparar (desacoplar el alternador) en cualquier momento por múltiples motivos, perdiendo de golpe su producción, que en alternadores grandes puede llegar a 1000 o 1200 Megawatios (1 Megawatio = 1000 Kilowatios).
Del mismo modo las lineas de transporte tambien pueden disparar por actuación de sus protecciones. Si dispara una línea, siempre suele haber otra línea o lineas que tomen su carga, pero si disparan varias a la vez nos podemos quedar sin medios para transportar la energia, lo que equivale a perder el alternador. En ese caso nos encontramos por un momento con un consumo mayor que la producción. ¿Como reacciona entonces el sistema?
El defecto de potencia que se tiene en la red se suple inicialmente a costa de la reducción de la energía cinética de los rotores de los alternadores, es decir, que los alternadores empiezan todos a la vez a frenarse, y por lo tanto, la frecuencia de la red empieza a bajar (no nos alarmemos, estamos hablando en principio de 0,1 - 0,2 Hz.). Si no se tomara ninguna acción la bajada continuaría hasta que todo el sistema se vendría abajo, por lo que desde el primer momento hay que hacer algo para que esto no ocurra.
Lo que hay que hacer es reponer a la red la potencia que se ha perdido, para que todo vuelva a la situación inicial.
Esta potencia se repone de varias maneras:
Inicialmente hay una serie de centrales con suficiente capacidad dentro del sistema, cuyos controles de potencia de sus turbinas tienen una realimentación de frecuencia, de manera que cuando ven que la frecuencia empieza a bajar, automáticamente empiezan a subir potencia para compensar el déficit.
En segundo lugar hay otra serie de centrales hidráulicas (reguladoras de frecuencia) disponibles para suministrar rápidamente la energia que falta, (siempre dentro de su capacidad) ya que al no necesitar tiempo de calentamiento, arrancan y se acoplan a la red muy rapidamente.
Y en tercer lugar, y a un plazo un poco mayor, se pueden poner en servicio otras centrales térmicas que estuvieran de reserva.
Si no se consigue atajar el problema y siguiera bajando la frecuencia, habría que empezar a cortar el servicio selectivamente por zonas para reducir el consumo y restablecer el equilibrio, antes de que la propia bajada de frecuencia provoque el disparo de más centrales o la interconexion con Francia y se llegue a la perdida total de la red (Blackout).
Esto, afortunadamente, ocurre muy pocas veces. Yo solo lo recuerdo una vez, a finales de 1981, debido a un gran temporal que azotó toda España y en el que se tardó como dia y medio en recuperar la red.
Como efecto secundario se puede producir un Baby-boom justo 9 meses despues.
Asi es mas o menos como funciona el sistema. Os pido perdón por el rollazo y con esto doy por terminada la novela.
Saludos. JMB
-
.ereselmejor .ereselmejor .bien .brinda.
-
Jomaben, no sólo es que te lo sepas muy bien, es que además lo explicas muy bien!
Y de disculparte por el rollo, nada, por lo menos para mí es un placer leer tus "lecciones magistrales"!
-
Me ha gustado mucho tu relato, jeje.
Abusando un poco de tu generosidad y conocimientos me gustaría que ahondaras un poco mas en este tema. En caso de encontrarnos en "instalaciones aisladas", como islas, donde no hay centrales en reserva para los aumentos repentinos de demanda, o en caso de caída de alguna subastación, sabrías indicarnos como actúa REE, brevemente eh, que se que esto se complica, jeje. Todo esto viene por lo que tu comentabas de desabastecimiento total, vamos un "cero", y es que en Canarias sufrimos dos en un periodo de tiempo bastante corto.
Gracias y un saludo.
-
Me pillas totalmente fuera de juego en cuanto a la actuación de REE en los territotios insulares. No sé qué tipo de centrales teneis en las islas ni qué interconexiones hay entre ellas, que supongo que las hay, ni qué potencia de reserva hay instalada. Supongo que la gestión será igual que en la península pero a escala reducida, y evidentemente, al ser un territorio aislado, es mas caro mantener centrales y líneas de transporte de reserva. Ya dije que, aunque conozco algo el tema, no soy experto en la materia. De todas maneras intentaré enterarme y si averiguo algo interesante lo expongo.
Saludos. JMB
-
Enhorabuena por la explicación Jomaben .bien
El último blackout "gordo" creo recordar que fue hace unos seis o siete años. Hubo un problema en la interconexión con Francia y media red de España --literalmente-- se vino abajo. Tardaron más de 24 horas en restablecer la normalidad. De todos modos, hoy en día un apagón es algo casi anecdótico ¿Os acordáis hace 30 años? :o
Saludos.-