Autor Tema: Contadme algo sobre alternadores...  (Leído 16574 veces)

tor_nero

  • Visitante
Re:Contadme algo sobre alternadores...
« Respuesta #15 en: 13 Junio 2013, 10:33 »
Pues gracias a todos me ha quedado bastante mas claro.  .brinda .brinda .bien Un saludos

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:Contadme algo sobre alternadores...
« Respuesta #16 en: 13 Junio 2013, 10:42 »
Los KVA (Kilovoltiamperios) son una unidad de potencia teórica o aparente:

http://es.wikipedia.org/wiki/Voltiamperio

La potencia real que puede suministrar un alternador depende del factor de potencia del aparato consumidor (motor, iluminación o lo que sea) cuanto más bajo sea el factor de potencia, peor rendimiento tendrá el alternador.

Normalmente los diferentes voltajes se consiguen agrupando las bobinas en estrella o triángulo, igual que en un motor trifásico (que por cierto, también puede generar corriente).

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

ulyses

  • Visitante
Re:Contadme algo sobre alternadores...
« Respuesta #17 en: 13 Junio 2013, 21:06 »
Hola tornero,es importante que el alternador trabaje al regimen nominal ,en este caso 1500 rpm,se admite un extrecho margen por encima o por debajo de dicha velocidad de giro,en torno a un 2,5 %,sino es problable que tengas problemas con el regulador que utilizan para mantener , limitar o alcanzar el voltaje nominal al regimen y frecuencia de diseño,a modo de ejemplo ,en ciertos alternadores cuando se requiere algun tipo de mantenimiento al motor de arrastre que obligue a hacerlo girar por debajo de su velocidad nominal es necesario desconectar la excitacion o quitar el fusible que suelen llevar en el regulador electronico,sino puede deteriorarse dicho elemento o cuando menos fundirse el fusible;tambien cuando hayas hecho el acople y este dispuesto para funcionar,tiene que arrancar y ponerse a su regimen ,es decir, tienes que dejar previamente el acelerador en una posicion que te mantenga ese giro ,no arrancarlo y cada vez acelerarlo hasta llegar a la velocidad deseada(1500 rpm)esto cuando este regulado y listo para funcionar,y sobre todo arrancarlo sin tener consumidores conectados (sin carga electrica).en cuanto al motor de arrastre comprueba que si el alternador es de 30KVA el motor al menos debe de tener 40 CV a 1500 rpm,no 40CV al regimen maximo del motor,en cuanto al acoplamiento alinealo de forma escrupulosa sino duran poco  y aparecen vibraciones y desgastes,este tamaño de alternadores (tipo industrial)tambien los preparan para accionarlos con el tractor ,sujetos al tercer punto y accionados por un arbol de transmision desde la toma de fuerza.Un saludo.

jomaben

  • Visitante
Re:Contadme algo sobre alternadores...
« Respuesta #18 en: 14 Junio 2013, 01:43 »
Desconozco si este alternador esta diseñado para algún uso específico, como por ejemplo, para soldadura, pero en general, al ser el inducido trifásico y conectado en estrella, la doble tensión se obtiene simplemente conectando entre fases (400 V) o entre fase y neutro (230 V), sabiendo que el neutro va conectado al centro de la estrella. Esto no implica que no se puedan generar otras tensiones mediante tomas intermedias de los devanados.

Los alternadores pequeños pertenecen al grupo de los autoexcitados. La tensión se genera inicialmente por el campo inductor que genera el pequeño magnetismo remanente que queda en el rotor. Una vez se tiene tensión en la salida, se toma dicha fuente para alimentar al sistema de excitación, mediante un transformador que produce una corriente alterna. Esta corriente se rectifica despues y se envía al devanado inductor (rotor), tal como explica "varoniberico" en su post.
El transformador del sistema de excitación tiene una realimentación procedente de un transformador de intensidad, que refuerza la corriente de excitación para compensar la caida de tensión interna de la mäquina al aumentar la carga. De esta manera se consigue una tensión constante para cualquier regimen de carga, dentro de ciertos limites.

El ajuste de tensión se hace ajustando la intensidad de excitación, y el ajuste de frecuencia se hace ajustando la velocidad del motor.
Esto ocurre solamente cuando el alternador trabaja solo. (en isla, como se dice en la profesión). Si trabaja acoplado a otros alternadores, y sobre todo si trabaja acoplado a la red nacional (red infinita a la que se conectan muchisimos alternadores), el comportamiento del alternador al variar la intensidad de excitación o al intentar variar la velocidad del motor (o turbina), es diferente, pero no voy a entrar en este campo por ser complicado y salirse del tema que nos ocupa.

La potencia que produce el alternador es la que le pide la carga que alimenta. La que viene en la placa es aquella para la que se ha diseñado, sin que se produzcan calentamientos excesivos, que al final son los que limitan la vida de la máquina.
La potencia de un alternador se mide en VA (volt-amperios), o en su múltiplo KVA (kilo volt-amperios), de ahí la expresión "kaveas" usada en el argot de la profesión, y esto no es de antes o de ahora, es de siempre. ¿Y por qué se emplea esta unidad? Pues porque la potencia de un sistema trifasico es igual al producto de la tensión entre fases (V) por la intensidad por fase (A) por raiz cuadrada de 3 y por el factor de potencia (si me equivoco corregidme, que ya hace tiempo que no uso yo estas cosas)
Esta potencia, llamada aparente, es la suma vectorial de dos componente: una potencia activa, medida en KW (kilowatios) que es la que realmente se trans forma en trabajo, y una potencia reactiva medida en KVAR (kilo volt-amperios reactivos), desfasada 90º con respecto a la activa y que no produce trabajo, es como una potencia "fantasma" que lo único que produce son calentamientos de los devanados, pero que no se puede evitar debido a la naturaleza inductiva de las cargas y del propio alternador. El cociente entre el valor de la potencia activa y la potencia aparente es lo que se llama factor de potencia (coseno del angulo de desfase entre componente activa y potencia aparente)
Todos estos valores se determinan al diseñar el alternador y son los que vienen en la placa de características como valores nominales.
Espero haber podido aclarar algunos conceptos básicos.
Saludos. JMB

tor_nero

  • Visitante
Re:Contadme algo sobre alternadores...
« Respuesta #19 en: 14 Junio 2013, 02:16 »
Como siempre este foro cubre mis más amplias espectativas, gracias por los aportes, haré llegar también al cliente todo lo dicho aqui.  .bien .brinda .brinda .brinda

jozsef

  • Visitante
Re:Contadme algo sobre alternadores...
« Respuesta #20 en: 25 Junio 2013, 16:09 »
jomaben tu explicación es para imprimir y ponerla en un cuadro, excelente  .palmas .bien

carlinos

  • Visitante
Re:Contadme algo sobre alternadores...
« Respuesta #21 en: 25 Junio 2013, 23:03 »
Aquí lo explican bastante bien aunque sean especiales para automóviles.

http://www.manualesdemecanica.com/manuales/func-startdown/549/

Desconectado JED

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Jun 2013
  • Mensajes: 626
  • Ubicación: Zaragoza
Re:Contadme algo sobre alternadores...
« Respuesta #22 en: 30 Junio 2013, 02:20 »
Jomaben, muy buena tu explicación.

Mencionas algo que siempre me he preguntado: En la red nacional, como se sincronizan las frecuencias de los distintos alternadores conectados a la red?. Y no solo la frecuencia, sino tambien las fases de las sinusoides producidas por los alternadores. Si ambas cosas no estan perfectamente sincronizadas, resultaría que la corriente producida por un alternador iria a "contrapelo" de la corriente de la red, y habría una perdida de rendimiento grande.

Siempre me he preguntado como lo hacen
 

jomaben

  • Visitante
Re:Contadme algo sobre alternadores...
« Respuesta #23 en: 03 Julio 2013, 23:17 »
Para acoplar un alternador a la red nacional, y en general para acoplar un alternador con otro, se deben cumplir siempre tres condiciones:
La primera es que la tensión del alternador debe ser exactamente igual a la tensión de la red. Esto se consigue regulando la intensidad de excitación del alternador hasta que su tensión de salida sea igual a la de la red. Ambas tensiones vienen indicadas por unos voltimetros el el panel de control.
La segunda condición es que la frecuencia del alternador tiene que ser tanbien exactamente igual a la frecuencia de la red. Esto se consigue ajustando la velocidad del motor o turbina, que mueve el alternador, hasta que la frecuencia del mismo iguale a la de la red. Ambas frecuencias tienen tambien sus indicadores en el panel.
La tercera condición es que el generador a acoplar tiene que estar en fase con la red, es decir que la tensión senoidal del alternador y la tensión senoidal de la red evolucionan en sincronismo en el tiempo, sin que exista angulo de desfase entre ellas.
El sincronismo o desfase de las tensiones y la igualdad o desigualdad de las frecuencias nos lo indica un aparato que se llama sincronoscopio. Los sincronoscopios actuales tienen un indicador en el panel, igual que la esfera de un reloj, graduada en 360 grados, y con una sola aguja. Cuando las frecuencias no estan todavía igualadas, la aguja gira mas o menos rapidamante en un sentido o en otro, dependiendo de si el alternador gira demasiado lento o demasiado rápido. A medida que las frecuencias se van igualando, la velocidad de la aguja va disminuyendo, hasta que, cuando las frecuencias son iguales, la aguja se detiene totalmente. Ademas de detenerse la aguja (igualdad de frecuencias), dicha parada hay que conseguirla en la indicación de cero grados (igualdad de fase). Si existe desfase, hay que adelantar o retrasar la fase del alternador (acelerar o frenar ligeramente el alternador) hasta que éste desaparezca (aguja del sincronoscopio en cero)
En estas condiciones ambas senoides tienen la misma amplitud (tensión), la misma frecuencia (velocidad de oscilación de la senoide) y el mismo angulo de fase en cada momento, luego son exactamente iguales y se pueden superponer funcionando como una sola. Ese es el momento de cerrar el interruptor de acoplamiento a la red.

A partir de ese momento el alternador pasa a trabajar en paralelo con todos los demas acoplados a la red, aportando al conjunto la potencia que le corresponda (ya veremos como se hace esto), y sus valores de tensión y frecuencia ya no dependen de si mismo sino que son los del conjunto de la red.
En estas condiciones, un aumento de la admisión de vapor a la turbina ya no se traduce en un aumento de velocidad de la máquina (aumento de la frecuencia), sino en un aumento de la potencia activa aportada a la red.
Del mismo modo, un aumento de la intensidad de excitación del alternador, ya no produce un aumento de tensión del mismo, sino un aumento de la potencia reactiva aportada a la red.

Un simil mecánico ayuda a entender como funciona el sistema. Los alternadores acoplados funcionan como si estuvieran todos uno al lado de otro con sus ejes acoplados a un gran tren de engranajes, de modo que ninguno puede cambiar individualmente su velocidad. Si uno de ellos intentara acelerar lo único que conseguiría sería tomar mas carga, mientras que los demas irian bajando la suya, pero la velocidad de giro seguiría siendo la misma.
Lo mismo ocurre con los alternadores de la red. Si uno intenta acelerar, empezará a aumentar la potencia activa que aporta a la red, mientras que el resto de alternadores empezarán a bajar la potencia activa aportada, pero la velocidad de todos ellos no varía. (damos por supuesto que el total de la energia generada es igual al total de la energia consumida por las cargas de la red)
Para que un alternador acoplado pudiera aumentar la frecuencia de la red tendria que tomar, el solo, toda la carga de la misma. A partir de ese momento el resto de los generadores, en lugar de producir energia, pasarían a consumirla, funcionando como motores síncronos, arrastrando ellos a sus turbinas, igual que el coche arrastra al motor cuando en una cuesta abajo levantamos el pie del acelerador. A partir de ahi, si ese super-alternador siguiera acelerando, empezaría a subir la frecuencia de todo el sistema. Evidentemente esta es usa situación hipotética, completamente irreal, ya que es imposible construir un alternador de semejantes dimensiones.
Si hubiera que subir o bajar un poco la frecuencia de la red, vamos a decir que  habría que hacerlo acelerando o frenando todos a la vez (esto no sucede así exactamente pero vamos a quedarnos con esa idea por simplificar la cuestión)

Respecto a lo que mencionas de acoplar un alternador en "contracorriente", entiendo que te refieres a contra-fase, o sea, con un desfase de 180º, que es el caso mas desfavorable posible. En esas condiciones, y sin entrar en tecnicismos, te dire que se produce una altisima intensidad que circula por los devanados, destruyendolos instantaneamente por efectos electrodinámicos. Yo solo lo he visto una vez en mi vida, en un alternador de un barco de pasaje nuevo, durante las pruebas en el astillero. El resultado fue espectacular: todas las pletinas de cobre de las cabezas de bobina (la parte de las bobinas que quedan fuera de las ranuras,  donde se efectuan las conexiones entre bobinas) se doblaron unos 45º, abriendose en estrella, rompiendo los zunchos de sujeción tal como si hubiera habido una explosión en el centro del alternador.

Me ha salido un buen rollo ¿verdad ?. Bueno, pues no os vais a librar de que en el proximo episodio os cuente como se gestiona la red electrica y como se reparten las cargas.
Saludos. JMB




Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:Contadme algo sobre alternadores...
« Respuesta #24 en: 03 Julio 2013, 23:23 »
 .palmas .palmas .palmas

Ya sabes, Jomaben, que aquí además de gustarnos los hierros también le damos a los voltios.

Recuerdo haber visto algún alternador de la era prehistórica que se enfasaba utilizando el método de las lámparas apagadas o encendidas cuando se conseguía poner en fase.

¡Qué tiempos!

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

tor_nero

  • Visitante
Re:Contadme algo sobre alternadores...
« Respuesta #25 en: 03 Julio 2013, 23:34 »
En este foro desde luego que hay verdaderos profesionales.  .bien .brinda

Desconectado varoniberico

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Mar 2011
  • Mensajes: 1568
  • Ubicación: Torrevieja (Alicante) España
Re:Contadme algo sobre alternadores...
« Respuesta #26 en: 04 Julio 2013, 05:06 »
El resultado fue espectacular: todas las pletinas de cobre de las cabezas de bobina (la parte de las bobinas que quedan fuera de las ranuras,  donde se efectúan las conexiones entre bobinas) se doblaron unos 45º, abriéndose en estrella, rompiendo los zunchos de sujeción tal como si hubiera habido una explosión en el centro del alternador.

Je je je. eso me recuerda a una famosa fabrica de rosquillas, famosas por su agujero y falta de memoria , donde se instalo hace unos 25 años en Murcia  un generador Diesel que se le compro al ejercito y que estaba ubicado en El Aaiún ( el Sahara) de una potencia nominal de 400 "kaveas" y previsto para que cuando faltara  energía de la red entrara tas 15 o 20 segundos .
Bueno despues de algunos meses de instalación a la vez que se hacia el mantenimiento de la fabrica y poco tiempo antes de terminar , nos cambiaron al ingeniero, y acto seguido desarmo todo el sistema de acoplamiento y diseño el suyo propio.
Menos mal que yo estaba de baja en el hospital en ese momento, pero cuando se hizo la prueba este ingeniero quería tener el honor de  la puesta en marcha.
Según me contaron  la manilla del disyuntor de alto poder que era de esos que se le da cuerda "en el argot de carraca" apareció en el otro lado de la fabrica, casi a 100 m, el ingeniero que iba con bata blanca inmaculada la transformo en negro instantáneo, los dos transformadores de la fabrica se fueron a paseo,  el cableado de 200 m/m2 de sección se fundió casi en su totalidad,el cuadro de alto poder casi desapareció, los fusibles de alto voltaje de la acometida, encontraron pedazos de ceramica a 200 m no se quedo ciego del fogonazo por que llevaba gafas y la onda expansiva lo lanzo a 5 m, eso si lucia un bonito color moreno con gafas metalizadas la fabrica y sus alrededores estaba sitiada por que se creía que había sido un atentado, y estuvo parada durante 2 o 3 semanas.
En fin esos son los inconvenientes de conectar un generador de esas potencias a la red primaria en contrafase.
 
jomaben muy buena , bien expicada y con criterio tu exposicion
Un saludo  .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 04 Julio 2013, 05:34 por varoniberico »
"Nadie esta tan vació como aquel que esta lleno de si mismo."

carlinos

  • Visitante
Re:Contadme algo sobre alternadores...
« Respuesta #27 en: 04 Julio 2013, 08:02 »
Cierto, muy bien explicado y la anécdota para partirse el culo de risa jajajajjjjaaaaj. .brinda

Fagspa

  • Visitante
Re:Contadme algo sobre alternadores...
« Respuesta #28 en: 04 Julio 2013, 12:16 »
kVA., (las famosas kaveas) quiere decir kilo-Voltamperios, es la unidad de potencia aparente. Potencia Aparente (S)=VxI; S=Voltios por Amperios y el resultado es Voltamperios o kiloVoltamperios si lleva el multiplo k (x1.000).
La Potencia activa (P) cuya unidad es el watio (W), es la potencia que se traduce realmente en potencia efectiva y ¿Qué relación existe entre la S y la P (potencia activa y potencia aparente)?
Los receptores se comportan de forma diferente según sus características eléctricas, por que provocan un desfase entre la tensión (V., voltios) que se les suministra y la corriente que circula (A., amperios). Esto, si se representa con vectores, se ve que forman un ángulo. Este ángulo es el famoso “FI” (φ). Si unimos los dos vectores, estando escalados cada uno con su valor, se forma un triángulo rectángulo donde por trigonometría se pueden obtener los distintos valores, de ahí el famoso “coseno de fi” que también se le llama “factor de potencia de la instalación”
Un receptor puramente resistivo (por ejemplo un radiador de casa) no desfasa la corriente de la tensión, en este caso la P es igual que la S, sin embargo la mayoría de los receptores no son resistivos sino inductivos o capacitivos (bobinas o condensadores).

Bien, pues después de todo este rollo, las fuentes de energía (transformadores, alternadores etc.) vienen definidos por la potencia aparente que pueden suministrar (las kaveas) porque el fabricante no sabe que clase de receptores se le van a conectar.

Concluyendo:
Un alternador de 1.000 kVA., puede suministrar 1.000 kW., a una instalación resistiva o sólo 800 kW a una instalación con motores.
Los motores eléctricos son inductivos y se les puede aplicar, generalmente, un factor de potencia (Cos de Fi) de 0,8

De donde, en el caso anterior, si la instalación es de motores,
P=S*CosFi; P=1.000*0,8; P= 800 kW.
El resto de la potencia se disipa en forma de “Potencia Reactiva (VAr.)” que si tenéis interés, en otro momento podemos hablar de ella.

Espero que sirva.

Saludos.

Fagspa

  • Visitante
Re:Contadme algo sobre alternadores...
« Respuesta #29 en: 04 Julio 2013, 12:38 »
Jarrrlll !!!
se ve que soy nuevo por aquí. No me había dado cuenta que había un página mas de respuestas.