Hola foro.
He encontrado consultas similares pero fundamentalmente relacionadas con máquinas de soldar, así que abro el hilo, si está contestada ya lo siento.
Resulta que me he comprado una radial grande para tirar unos tabiques en casa con precisión quirúrgica. La radial es una Makita GA9050 de 2000W, que vendrían a ser unos 9 amperios. El caso es que cuando la enciendo saltan los plomos y tengo duda de si es problema de la máquina o de la instalación eléctrica. La he probado en circuitos protegidos con automáticos de 10A y de 15A pero quizá sea el tirón inicial de la máquina lo que está dando problemas.
¿Es así o lo más probable es que la máquina tenga algún problema en la circuitería interna?
Gracias
-
No estoy muy puesto en estos temas, pero supongo que en tu casa tendrás magnetotérmicos mayores, para la lavadora y el horno. Yo probaría a conectarlo ahí antes que nada.
O ir a algún taller cerca y que te dejen probar.
saludos
-
HOLA.
LA MAQUINA ES NUEVA CERO KILOMETRO?, ENTONCES MIRA TUS PLOMOS O TERMICA, PUEDE QUE SEA DE MENOS, NO ENTENDI SI SALTA EN LA DE 10 O 15 TAMBIEN, ESO NO LO COMENTASTE.
PODRIAS PONERLE UN DIMMER EN MINIMO E IR DANDOLE UNA VEZ QUE LA MAQUINA ARRANCO ASI NO PEGA EL TIRON DE GOLPE Y NO CONSUME TANTO.
SALUDOS.
PD, RECIEN VEO LAS MAYUSCULAS, NO DA ESCRIBIR DE VUELTA.
-
Tu problema creo que se debe al tirón de arranque de la máquina.
Mírate éste hilo. Respuesta nº 15 En ésta respuesta Magirus habla de un soldador. Yo tuve el mismo problema que tienes tú, hace años con una radial, cambié el magnetotérmico y lo solventé.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3779.15
-
Tu problema creo que se debe al tirón de arranque de la máquina.
Mírate éste hilo. Respuesta nº 15 En ésta respuesta Magirus habla de un soldador. Yo tuve el mismo problema que tienes tú, hace años con una radial, cambié el magnetotérmico y lo solventé.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3779.15
Justo, gran aporte el de este hilo que me comentas, muchas gracias.
En efecto parece que los magnetos están saltando por el pico de tensión que tiene la máquina al arrancar. Salta el de 15A del circuito de enchufes de la casa y si lo enchufo al magnetotérmico de 20A del circuito de la cocina salta el ICP (el limitador de la compañía), entonces no sé si pillando un magneto con curva tipo D voy a seguir teniendo el mismo problema.
HOLA.
LA MAQUINA ES NUEVA CERO KILOMETRO?, ENTONCES MIRA TUS PLOMOS O TERMICA, PUEDE QUE SEA DE MENOS, NO ENTENDI SI SALTA EN LA DE 10 O 15 TAMBIEN, ESO NO LO COMENTASTE.
PODRIAS PONERLE UN DIMMER EN MINIMO E IR DANDOLE UNA VEZ QUE LA MAQUINA ARRANCO ASI NO PEGA EL TIRON DE GOLPE Y NO CONSUME TANTO.
SALUDOS.
PD, RECIEN VEO LAS MAYUSCULAS, NO DA ESCRIBIR DE VUELTA.
La máquina es nueva nueva, o al menos me la han vendido como tal y está impoluta así que me lo creo. El tema del dimmer lo voy a preguntar también en tienda de repuestos eléctricos pero me da que son bastante caros y requieren tener conocimientos de electrotecnia para ponerlo correctamente y no afectar al funcionamiento de la máquina. Para un futuro puede que lo mire con calma, pero ahora creo que voy a tirar por la opción de cambiar el tipo de magnetotérmico.
Gracias por las respuestas.
-
Hola
Si te salta el ICP poco vas hacer cambiando a magnetos de curva D :-\. Otra cosa es que tengas ya instalado el contador digital (el cual lleva incorporado un ICP mas lento) y puedas prescindir de él, pero eso te lo tendría que hacer un electricista, ya que hay que trabajar con tensión :P
Yo lo que haría sería descambiar esa maquina, donde la compraste, por una de arranque suave. No sé si Makita las tiene, pero Bosch seguro
Aquí la tienes
https://www.herramientaprofesional.com/es/amoladora_makita_ga9062r.php
Salu2
-
HOLA.
SI TENES ESOS MEDIDORES QUE TE COMENTAN, PUES YA TENDRIAS QUE PEDIR UN POCO MAS DE CONSUMO A LA COMPANIA O COMPRAR UNA MAQUINA DE MENOS W, PERO EL DIMMER QUE TE COMENTO LO UNICO QUE NECESITAS SABER ES QUE: ENCHUFAS O CONECTAS EN LA PARED O ALARGUE Y CONECTAS LA MAQUINA AL DIMMER, YA VIENEN CON TODO ARMADO Y TOMAS TODO INSTALADO.
( deje en mayusculas y no miro pantalla si escribo).
tenes de mayor wataje.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-716096074-dimmer-enchufable-guirnalda-de-luces-vintange-retro-metro-_JM?quantity=1
saludos.
-
Hola
Si te salta el ICP poco vas hacer cambiando a magnetos de curva D :-\. Otra cosa es que tengas ya instalado el contador digital (el cual lleva incorporado un ICP mas lento) y puedas prescindir de él, pero eso te lo tendría que hacer un electricista, ya que hay que trabajar con tensión :P
Yo lo que haría sería descambiar esa maquina, donde la compraste, por una de arranque suave. No sé si Makita las tiene, pero Bosch seguro
Aquí la tienes
https://www.herramientaprofesional.com/es/amoladora_makita_ga9062r.php
Salu2
En la tienda en la que la compré tendrían una metabo similar a este: https://www.metabo.com/es/es/maquinas/cortar-rectificar-fresar/amoladoras-angulares/amoladoras-angulares-180-230-mm/we-22-230-mvt-606464260-amoladora-angular.html (https://www.metabo.com/es/es/maquinas/cortar-rectificar-fresar/amoladoras-angulares/amoladoras-angulares-180-230-mm/we-22-230-mvt-606464260-amoladora-angular.html) que si tiene arranque suave y que no se iría mucho de precio. ¿El arranque suave implica también menor tirón del consumo eléctrico? A ver si me voy a gastar los dineros y voy a estar en las mismas :(
Los variadores de tensión que comentan en otros comentarios son seguros para las máquinas? Me da que no es tan sencillo porque al fin y al cabo creo que los motores no son como las bombillas.
-
Hola foro.
He encontrado consultas similares pero fundamentalmente relacionadas con máquinas de soldar, así que abro el hilo, si está contestada ya lo siento.
Resulta que me he comprado una radial grande para tirar unos tabiques en casa con precisión quirúrgica. La radial es una Makita GA9050 de 2000W, que vendrían a ser unos 9 amperios. El caso es que cuando la enciendo saltan los plomos y tengo duda de si es problema de la máquina o de la instalación eléctrica. La he probado en circuitos protegidos con automáticos de 10A y de 15A pero quizá sea el tirón inicial de la máquina lo que está dando problemas.
¿Es así o lo más probable es que la máquina tenga algún problema en la circuitería interna?
Gracias
A ver si te puedo afinar el diagnóstico:
-¿De cuantos amperios es el ICP?
-¿Modelo exacto de la radial?
-¿Tienes posibilidad de medir el voltaje de la red con un polímetro mínimamente decente?
Posiblemente tu problema se deba a un motor con un buen tirón de arranque asociado a una caida de tensión en la línea en el momento en que le pides más intensidad.
Saludos.-
-
Hola foro.
He encontrado consultas similares pero fundamentalmente relacionadas con máquinas de soldar, así que abro el hilo, si está contestada ya lo siento.
Resulta que me he comprado una radial grande para tirar unos tabiques en casa con precisión quirúrgica. La radial es una Makita GA9050 de 2000W, que vendrían a ser unos 9 amperios. El caso es que cuando la enciendo saltan los plomos y tengo duda de si es problema de la máquina o de la instalación eléctrica. La he probado en circuitos protegidos con automáticos de 10A y de 15A pero quizá sea el tirón inicial de la máquina lo que está dando problemas.
¿Es así o lo más probable es que la máquina tenga algún problema en la circuitería interna?
Gracias
A ver si te puedo afinar el diagnóstico:
-¿De cuantos amperios es el ICP?
-¿Modelo exacto de la radial?
-¿Tienes posibilidad de medir el voltaje de la red con un polímetro mínimamente decente?
Posiblemente tu problema se deba a un motor con un buen tirón de arranque asociado a una caida de tensión en la línea en el momento en que le pides más intensidad.
Saludos.-
Hola.
He probado en dos circuitos que han fallado y en ambos casos el ICP es de 15A. He probado la máquina en casa de un vecino con más potencia contratada y ha funcionado sin problema así que creo que es más o menos claro que es una cuestión del tirón del arranque.
La radial es esta: http://www.ferreteriadelicias.es/amoladoras-angulares/2576-ga9050-amoladora-angular-de-230mm-makita-.html (http://www.ferreteriadelicias.es/amoladoras-angulares/2576-ga9050-amoladora-angular-de-230mm-makita-.html)
Polímetro tengo, no sabría decir si es medianamente decente, costó unos 25€ en una tienda de electrónica y lo he usado muy poquitas veces para buscar derivaciones fundamentalmente.
-
Si la máquina de 2000W dispara el ICP de 15 A al arrancar, pueden pasar dos cosas; o bien el inducido del motor está mal y consume de más o bien en tu casa hay una caida de tensión importante cuando metes carga a la instalación y eso hace que la intensidad en la línea se dispare en el momento del arranque. Para comprobarlo deberías medir el voltaje de la red sin carga y con una carga parecida a la de la radial (un calefactor, por ejemplo)
Ten en cuenta que un ICP de 15 A puede soportar una carga 1,5 veces superior a su amperaje durante varios segundos, por lo que un pico de arranque de una máquina en condiciones normales debería absorberlo sin problemas.
Saludos.-
-
los motores de escobillas dependiendo de la calidad con la que esten hechos pueden elevar del orden de seis veces la corriente nominal en el arranque , apenas unas fracciones de segundo por lo que a groso modo 2000w/230=8.69A *6 = 52 A rara vez esto llega a ser asi pero ya te haces una idea de por q se cae el icp , si ya tiene unos añitos pues mas rapido salta
como legalmente el icp no lo puedes tocar , ya que con un curva D se acabo el problema , pues yo a la radial gorda de 2500w creo recordar le tengo puesto un scr
https://www.ebay.es/itm/Regulador-de-voltaje-SCR-3000W-de-alto-voltaje-con-cubierta-de-red-G4C5/123730467716?hash=item1ccee91b84:g:8tsAAOSwNcVcrdM5
solucion barata , lo hago arrancar y luego lo pongo a tope
-
Si la máquina de 2000W dispara el ICP de 15 A al arrancar, pueden pasar dos cosas; o bien el inducido del motor está mal y consume de más o bien en tu casa hay una caida de tensión importante cuando metes carga a la instalación y eso hace que la intensidad en la línea se dispare en el momento del arranque. Para comprobarlo deberías medir el voltaje de la red sin carga y con una carga parecida a la de la radial (un calefactor, por ejemplo)
Ten en cuenta que un ICP de 15 A puede soportar una carga 1,5 veces superior a su amperaje durante varios segundos, por lo que un pico de arranque de una máquina en condiciones normales debería absorberlo sin problemas.
Saludos.-
Probaré con el polímetro a ver. En caso de que haya caída de tensión, ¿se podría hacer algo para solucionarlo?
los motores de escobillas dependiendo de la calidad con la que esten hechos pueden elevar del orden de seis veces la corriente nominal en el arranque , apenas unas fracciones de segundo por lo que a groso modo 2000w/230=8.69A *6 = 52 A rara vez esto llega a ser asi pero ya te haces una idea de por q se cae el icp , si ya tiene unos añitos pues mas rapido salta
como legalmente el icp no lo puedes tocar , ya que con un curva D se acabo el problema , pues yo a la radial gorda de 2500w creo recordar le tengo puesto un scr
https://www.ebay.es/itm/Regulador-de-voltaje-SCR-3000W-de-alto-voltaje-con-cubierta-de-red-G4C5/123730467716?hash=item1ccee91b84:g:8tsAAOSwNcVcrdM5
solucion barata , lo hago arrancar y luego lo pongo a tope
Ya me habían comentado el uso de reguladores parecidos pero tengo entendido que este tipo de cacharros son para luces y no para motores, no obstante si tu lo tienes y dices que funciona bien esa es la prueba definitiva.
-
Yo tengo trasformada una radial de las grandes para cortar aluminio con un disco de dientes, com el.scr le bajo a las rpm aptas para ese disco. A mayores le tengo un voltimetro de alterna y asi veo la salida q da el scr, por debajo de 80v la radial no arranca, y hasta q no hay unos 100v no tengo el par suficiente para trabajar. A 110 trabajo con mi disco de dientes sin problema.
En tu caso lo q quieres es evitar la arrancada fuerte, pues le pones el scr , con un cable y un macho y hembra no te hace falta andar modificando la radial. Arrancas con el potenciometro y le vas subiendo. En el punto maximo del scr tendras la radial ya en su nomimal.
Yo tengo pendiente probar ( como muchas cosas por falta de un rato) un circuito q en principio es para amplifixadores dd audio de gran potencia , pero q basicamente es un arrancador suave, que el.solo.empieza de una baja tension y la va subiendo hasta el nominal y al llegar a este se desacopla y la corriente se queda atraves de un rele al maximo sin pasar ya por el circuito. Lo.tenfo en el cajon y queria meterselo.a una sierra de madera q pega un buen golpe pero aun no se como.se comportara en la practica
-
Lo que dice el manual:
Para el modelo GA7050, GA9050 ENF100-1 En sistemas públicos de distribución de baja tensión, entre 220 V y 250 V.
Cambiar de operaciones en los aparatos eléctricos puede provocar fluctuaciones de tensión. El funcionamiento de esta herramienta en condiciones desfavorables de alimentación eléctrica puede afectar negativamente al funcionamiento de otros equipos. Con una impedancia eléctrica igual o inferior a 0,22 ohmios, se puede prever que no habrá ningún efecto negativo. La toma de corriente que se utilice para esta herramienta debe estar protegida con un fusible o disyuntor de protección con características de disyunción lenta.
Un saludo.
-
lo dice claramente , con disyuntor lento se refiere a un magnetotermico curva D que aguantan una corriente momentánea de arranque en este caso mucho mas elevada que su tarado .... el problema es q el ICP q te pone la compañía o ponía que con los nuevos contadores ya no , esta precintado y no se debe cambiar por lo que estas vendido en casas sobre todo que tienen de poca potencia contratada, no es de curva D , por lo que legalmente tu no puedes cambiarlo y si le rompes los precintos pues cada uno con lo suyo que ya somos mayorcitos , por lo que es mas factible el hacer un arranque suave , ademas el nuevo contador depende de como lo hayan configurado tragara con mas o menos sobreconsumo y algunos se les saltara y a otros no ... asi que mejor arranque suave,
-
Tengo esa misma radial y no he tenido ningun problema con los automaticos.
Puedes probar la radial conectada directamente al cuadro a ver si ocurre lo mismo,pero lo que yo haria es ir a la tienda y cambiar la radial por otra.
-
Una pregunta tonta.
¿Empieza a girar o directamente salta el automático?🤔
-
He probado hoy la radial y al arrancar lo maximo que me ha marcado ha sido 11,9A
-
como no tengas una buena pinza amperimetrica de las caras el pico maximo ni te lo llega a ver, cuantos años tienen los magnetos de tu casa?
-
Una pregunta tonta.
¿Empieza a girar o directamente salta el automático?🤔
Tendría que volver a probar pero creo que no llegaba como tal a girar, saltaba antes el automático.
-
Un truco que me enseñò un cliente ya jubilado...
Si la radial salta, prueba a conectarla enganchada a un alargador de los grandes, de más de 20m.
En su día logré hacer unas rozas con la radial grande con un ICP de 6,3A y un alargo de 50m.
No es la soluciòn correcta, no tiene la misma potencia, etcetcetcetcetcetc, pero funciona.
-
Un truco que me enseñò un cliente ya jubilado...
Si la radial salta, prueba a conectarla enganchada a un alargador de los grandes, de más de 20m.
En su día logré hacer unas rozas con la radial grande con un ICP de 6,3A y un alargo de 50m.
No es la soluciòn correcta, no tiene la misma potencia, etcetcetcetcetcetc, pero funciona.
Te faltó un "pequeño detalle": para que eso funcione el alargador tiene que estar enrollado, pues si no lo está la caída de tensión (50 m, 10 A) sería de unos 12 V. O sea como si tuvieras conectada esa radial hace unos años cuando teníamos 220V y no 230 V
Ni que decir tiene que con el alargador enrollado no se puede trabajar, pero si se podría arrancar y que el pinche lo vaya desenrollando... :P
Salu2
-
Una pregunta tonta.
¿Empieza a girar o directamente salta el automático?🤔
Tendría que volver a probar pero creo que no llegaba como tal a girar, saltaba antes el automático.
Pues si no gira, o están muy mal los automáticos o tiene algún problema.
En vez del alargador prueba poniendo una bombilla en serie, de 20/60/100 w, y cuando empieze a girar cortocircuitas la bombilla.
-
Un truco que me enseñò un cliente ya jubilado...
Si la radial salta, prueba a conectarla enganchada a un alargador de los grandes, de más de 20m.
En su día logré hacer unas rozas con la radial grande con un ICP de 6,3A y un alargo de 50m.
No es la soluciòn correcta, no tiene la misma potencia, etcetcetcetcetcetc, pero funciona.
Te faltó un "pequeño detalle": para que eso funcione el alargador tiene que estar enrollado, pues si no lo está la caída de tensión (50 m, 10 A) sería de unos 12 V. O sea como si tuvieras conectada esa radial hace unos años cuando teníamos 220V y no 230 V
Ni que decir tiene que con el alargador enrollado no se puede trabajar, pero si se podría arrancar y que el pinche lo vaya desenrollando... :P
Salu2
Lo del alargador enrollado fué las primeras veces, luego ya funcionaba también con el desenrollado.
El alargador enrollado no genera efecto bobina (inductancia o como se llame) porque en un momento instantaneo dado, la corriente está circulando en sentido contrario por los dos cables, anulando el campo magnético entre si.
Lo que produce la manguera electrica es limitar ese intensidad inicial de casi cortocircuito.
Que conste que todo eso son apaños y chapuzas que NO son correctas (por si alguno empieza a echarse las manos a la cabeza y tal), pero que a veces lo haces para salir del paso en alguna obra o situaciòn.
-
Sí genera reactancia inductiva.
Un espabilao me jodió uno de 100 metros enchufando un radiador de 2000w.
-
https://subefotos.com/ver/?de5a8127d569d12b7d3bf2ba542e2f70o.jpg
8)
-
Ese tiene pinta de estar un poco tocado....
-
Al final voy a cambiar la máquina por una un poco más cara que tenga arranque lento. Nadie me lo ha asegurado pero supongo que así el tirón inicial también será menor.
Es la opción cara pero también será una máquina más cómoda de usar y no tendré que hacer movidas cada vez que la quiera utilizar.
Muchas gracias a todos por las respuestas y los múltiples trucos.
-
Para que conste después de toda la conversación, al final cambié la máquina, me gasté algún euro más pero la máquina con el arranque lento está sirviendo a su cometido, corta paredes y no saltan los plomos al utilizarla así que todo en orden.
-
La verdad es q a estas alturas los fabricantes tendrían q incluirlo ya deserie en toda la gama, la gente cada vez tiene menos potencia contratada y sin esto los motores tiene mucho pico de arranque y eso nadie lo menciona cuando compras la maquina
-
A mí me pasaba lo mismo con una de Dewalt y acabé comprando otro modelo en Bosch que tenía la misma potencia, pero un tipo de arranque "suave" en una versión de la gama
-
Para que conste después de toda la conversación, al final cambié la máquina, me gasté algún euro más pero la máquina con el arranque lento está sirviendo a su cometido, corta paredes y no saltan los plomos al utilizarla así que todo en orden.
Me alegra saber que solventaste el problema, y de la manera más fácil (aunque no la más barata)
Saludos.-
-
Para que conste después de toda la conversación, al final cambié la máquina, me gasté algún euro más pero la máquina con el arranque lento está sirviendo a su cometido, corta paredes y no saltan los plomos al utilizarla así que todo en orden.
Me alegra saber que solventaste el problema, y de la manera más fácil (aunque no la más barata)
Saludos.-
Muchas gracias, y por todos los consejos y comentarios también.