Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: aldrin en 12 Abril 2020, 20:14
-
Estos días he tenido problemas al encender el router, dos de los cuatro encoders marcaban error Er 0c0 son Leadshine L5-850Z. lo mire y es tensión alta en R S T . mire el voltaje en un enchufe y estaba en 265 V. creo que es mucho, supongo que estos días que esta todo parado son la causa, después arrancando varias maquinas de al lado bajo un poco la tensión y arranco bien, pero ayer ya volvía a fallar, estoy pensando en comprar un estabilizador.
-
esa tensión tan alta es culpa de compañia .... si estas trabajando en un polígono industrial y están todas las industrias cerradas y compañía no ha actuado en su parte de alta y la han dejado como en su consumo en días normales la falta de cargas este provocando que el trafo que te suministra de mas tensión... mal asunto sin nadie desde compañía baja la parte de alta o mandan a técnicos a cambiar las tomas del trafo....
-
Tengo una factoría grande cerca y ahora están parados, me había pasado algún domingo por la tarde pero no lo había relacionado.
-
la distribución en alta tensión se tiene que subir para que la caída de tensión en el lado de baja cuando el consumo es elevado no baje de 230v , pero al quitar la demanda si la distribuidora no compensa esa falta de consumo y sigue con la tensión elevada provocas que los trafos tengan mas tensión con el consiguiente peligro de rotura y de disparos de protecciones en clientes en este caso tu, 262 ya excede del margen de tolerancia que tienen muchas fuentes de alimentación de aparatos... reclama cuanto antes
-
de todas maneras vete mirando un sistema contra sobretensiones acorde a tu consumo , porq ese problema lo vas a tener muchas veces con una industria al lado
-
Es curioso que en caso de reclamar a la empresa suministradora por una subida de tension lo primero que te dicen es que si no tienes sobretensiones no te cubren los daños. Pero nunca he escuchado ni visto un sobretensiones aguas arriba, por ejemplo en la salida de un trafo, en los cuadros de proteccion, cbt. Tambien es cierto que hace mucho que no visito ninguna estacion de reciente creacion.
-
No se si habrá gente con este problema, por el parón del covit 19, el consumo se ha reducido dramáticamente.
-
Pues en Tenerife tenéis un baile bueno de tensiones...
Las islas es una fiesta en distribución.
Yo tengo un caso muy particular de reclamación a compañía ahora entre manos, no puedo daros datos reales pero para que veas cómo es la cosa te cuento.
En una ciudad pequeña con x trafos para las viviendas se surten de una línea de 15000 , está ciudad ha ido creciendo en estos diez años ... Más habitantes más consumo, y compañía no pone más trafos... Por lo q estos están al límite, entonces compañía alimenta a 15800 para compensar la caída de tensión en esos trafos y que las viviendas tengan 230 estable.... El problema es q de esa línea de 15000 también se alimenta la empresa que reclama atraves de un trafo propio....que en sus 15000 da salida a 400 ...como compañía eleva a 15800 ahora tengo casi 490 en salida de mi trafo provocando q las protecciones me corten el servicio..... Y más problemas.... Meses de monitoreo para poder poner una reclamación... Raro que un usuario normal puede permitirse un estudio de estos... Compañía habla de picos de tensión ... De momentos puntuales... Pero la realidad es que ellos suben para forzar los trafos y no tener que poner otros más grandes ...y eso solo se demuestra haciendo un monitoreo constante
-
No se si habrá gente con este problema, por el parón del covit 19, el consumo se ha reducido dramáticamente.
En ciudades lo más normal es lo contrario... Que por la alta demanda la tensión a usuario baje... Pero en polígonos industriales o pueblos que compartan línea de alta con alguna industria... Se habrá subido... Si en compañía de han percatado o lo tienen automático pueden bajar o subir voltaje de alta a demanda... Pero no todas las subestaciones tienen esa capacidad , a veces hay q hacerlo a mano cambiando tomas y sino hay mucho personal......
-
Mañana quiero comprobar por donde pasa el 380, supongo que a los motores les afectara menos,es mas delicada la electrónica, puede intentare comprar un estabilizador de tensión para el router y otra maquina con control.
-
esa tensión tan alta es culpa de compañia .... si estas trabajando en un polígono industrial y están todas las industrias cerradas y compañía no ha actuado en su parte de alta y la han dejado como en su consumo en días normales la falta de cargas este provocando que el trafo que te suministra de mas tensión... mal asunto sin nadie desde compañía baja la parte de alta o mandan a técnicos a cambiar las tomas del trafo....
A ver si crees que eso se hace desde el ordenador 8). Para intervenir en el trafo hay que dejarlo sin tensión y eso implica dejar sin ella a todos los consumidores que se abastecen de él. Así mismo al dejar el trafo sin tension tienes una sobretensión en la linea que lo alimenta, con lo cual la cosa
se va complicando :-\
Otra cosa sería que la sobretensión fuera generalizada, cosa que se podría corregir en el auto trafo de cabecera, pues este si tiene la posibilidad de
conmutar escalones en carga sin pasar por un cero de tension :P
Salu2
-
Limaton que no me tengo que creer nada, que es mi trabajo... Solo intento dar a entender de manera un poco fácil el problema.
-
"Para intervenir en el trafo hay que dejarlo sin tensión"
No es problema del trafo, el trafo tiene +/- una conversión fija, hay q rebajar la tensión a la entrada la de alta.
La solución en generación o distribución.
-
Los problemas contrarios, tensiones bajas por haber grandes consumos puntuales, a patadas.
El problema es de la cía, kankarrio explico el trámite.
El problema, es q este país es medio mafioso, y contra esta gente es imposble ::)
-
el pequeño cliente esta desahuciado y el cliente grande como no disponga de medios de monitorizacion certificados y un buen respaldo de abogados... también
yo en casa tengo problemas no de sobretensiones , sino de cortes de luz , tambien ocasionados en parte por vivir cerca de la poca industria que hay en leon (eso es otro tema) años discutiendo con compañia y por un oido les entra otro les sale... asi que al final 3 sais para odenadores y descargadores de sobretension para los picos que se genera en los reenganches .... de hecho tengo unos cartuchos de descarga para instalarlos en el cuadro de casa y dar una proteccion mas global , pero me llegaron poco antes de empezar esta puta mierda de catastrofe que vivimos y no he querido tocar el cuadro ahora para nada , no es momento de que una rotura de un magnetotermico al soltarlo con el destornillador me deje sin corriente y sin recambios ..... asi que ya lo pondre
opte por cartuchos porque me salen economicos, sino me hubiera ido por un descargador automatico mucho mas caro pero claro mas comodo
-
aclaro que estos descargadores de sobretension son para picos , no para una tension continuada como le ocurre al compañero... para protegerse de algo tan continuado y elevado se va a tener que gastar una pasta
-
aclaro que estos descargadores de sobretension son para picos , no para una tension continuada como le ocurre al compañero... para protegerse de algo tan continuado y elevado se va a tener que gastar una pasta
https://todosai.com/blog/que-es-un-estabilizador-de-tension-b49.html
por poner un ejemplo
-
Hoy estaba en 255 V hasta aquí todo funciona bien y el trif. en 425 V. Mi router tiene 4 encoders de 850 W dos husillos de 4500 W y la bomba de vació de 5000 W. Mi idea es estabilizar los encoders, con 3000W seria suficiente, el resto es trifasico, el precio es razonable si soluciono el problema.
-
"Para intervenir en el trafo hay que dejarlo sin tensión"
No es problema del trafo, el trafo tiene +/- una conversión fija, hay q rebajar la tensión a la entrada la de alta.
La solución en generación o distribución.
Va ser que no es así: todo trafo de distribución tiene un conmutador, de regulación de tensión, en su primario; donde
se puede elegir el +/-2,5% y el +/-5% de su tensión en M.T. (estos valores cambiaron desde que entramos en la CEE) .
Eso significa que si tenemos sobretensión, o caída de tensión, hay que "engañar" al trafo cambiando su relación de
transformación, lo que nos dará que el secundario va tener el mismo porcentaje de variación de tension.
Esto se hace individualmente, porque si modificas la tensión en el auto trafo de generación lo haces en toda la línea de
distribución, donde puede haber colgados infinidad de trafos que están dando su salida de tensión correcta, al no estar
afectos por la disminución de la demanda :P
Salu2
-
Efectivamente... De ahí el problema q tengo yo a la inversa.
Si esa línea fuera única para el sector de aldrin y todos dependiesen del mismo trafo de baja , de podría modificar desde central... Como seguramente haya varios trafos en la línea tendria q irse a manipular las tomas de cada trafo...
Sea como sea es un problema que Solo compañía se lo puede solventar asi que toca quejarse... Y gastarse pasta en el blindarse uno mismo.
-
el pequeño cliente esta desahuciado y el cliente grande como no disponga de medios de monitorizacion certificados y un buen respaldo de abogados... también
yo en casa tengo problemas no de sobretensiones , sino de cortes de luz , tambien ocasionados en parte por vivir cerca de la poca industria que hay en leon (eso es otro tema) años discutiendo con compañia y por un oido les entra otro les sale... asi que al final 3 sais para odenadores y descargadores de sobretension para los picos que se genera en los reenganches .... de hecho tengo unos cartuchos de descarga para instalarlos en el cuadro de casa y dar una proteccion mas global , pero me llegaron poco antes de empezar esta puta mierda de catastrofe que vivimos y no he querido tocar el cuadro ahora para nada , no es momento de que una rotura de un magnetotermico al soltarlo con el destornillador me deje sin corriente y sin recambios ..... asi que ya lo pondre
opte por cartuchos porque me salen economicos, sino me hubiera ido por un descargador automatico mucho mas caro pero claro mas comodo
Eso no se hace así, no hay necesidad de "pelearse con nadie" 8). Tú colocas el analizador de redes y con esos resultados te presentas en la oficina de la compañía y cubres una queja que VA DIRECTAMENTE A LA DELEGACION DE INDUSTRIA. Cuando esta "tenga un rato libre" colocará su analizador, y si te sale favorable sancionará a la compañía, y le obligará a tomar las medidas correctoras correspondiente. Si tienes la desgracia de que ese día está "todo correcto" tendrás que abonar el coste de la verificacion :-\
Salu2
-
Hola, perdonar un poco el intrusismo, ya que es una discusión entre electricistas, no quiero dejar escapar esta oportunidad, cuando hablais de estabilizar la linea tengo una pregunta, se pueden usar baterías de condensadores para estavilizar la corriente del taller? lo digo porque tengo unas cuantas pilas de condensadores de 400v 3/15 kv y 70a ,los tengo pululando por el taller desde hace años y siempre tengo esa duda.
Por cierto Kankarrio, ahora tengo 444v pero el otro día me dio 480v tocate los ......
-
Nos salimos un poco del tema, espero que el compañero aldrin no se moleste, hay una cosa que a mi modo de ver clama al cielo y no hay forma de que lo modifiquen, en la factura de la luz viene indicado la potencia contratada, supongamos 4600w, a una tension de 230 voltios, esto supone una intensidad de 20 amperios. Pero que pasa si mi tension no es 230 sino 220?, pues que tengo una merma de potencia, ya que no puedo utilizar esos supuestos 4600w, pero me los cobran.....bajo mi punto de vista una estafa, porque pago un termino de potencia que no tengo....
Ahora intenta explicar eso a una señorita muy amable de su oficina de atencion al cliente......pa mear y no echar gota...
-
Nos salimos un poco del tema, espero que el compañero aldrin no se moleste, hay una cosa que a mi modo de ver clama al cielo y no hay forma de que lo modifiquen, en la factura de la luz viene indicado la potencia contratada, supongamos 4600w, a una tension de 230 voltios, esto supone una intensidad de 20 amperios. Pero que pasa si mi tension no es 230 sino 220?, pues que tengo una merma de potencia, ya que no puedo utilizar esos supuestos 4600w, pero me los cobran.....bajo mi punto de vista una estafa, porque pago un termino de potencia que no tengo....
Ahora intenta explicar eso a una señorita muy amable de su oficina de atencion al cliente......pa mear y no echar gota...
Que me corrijan si me equivoco, pero desde que están los contadores digitales esto ya no es así, el "ICP" interno del contador corta por potencia, no por intensidad.
-
El problema es pagar un servicio caro y después tener que buscarte la vida para que funcione. Es como coger un taxi y que te dejen un Km. antes o después por que les va mejor, tienen mas beneficios y te cobren igual.
-
el pequeño cliente esta desahuciado y el cliente grande como no disponga de medios de monitorizacion certificados y un buen respaldo de abogados... también
yo en casa tengo problemas no de sobretensiones , sino de cortes de luz , tambien ocasionados en parte por vivir cerca de la poca industria que hay en leon (eso es otro tema) años discutiendo con compañia y por un oido les entra otro les sale... asi que al final 3 sais para odenadores y descargadores de sobretension para los picos que se genera en los reenganches .... de hecho tengo unos cartuchos de descarga para instalarlos en el cuadro de casa y dar una proteccion mas global , pero me llegaron poco antes de empezar esta puta mierda de catastrofe que vivimos y no he querido tocar el cuadro ahora para nada , no es momento de que una rotura de un magnetotermico al soltarlo con el destornillador me deje sin corriente y sin recambios ..... asi que ya lo pondre
opte por cartuchos porque me salen economicos, sino me hubiera ido por un descargador automatico mucho mas caro pero claro mas comodo
Eso no se hace así, no hay necesidad de "pelearse con nadie" 8). Tú colocas el analizador de redes y con esos resultados te presentas en la oficina de la compañía y cubres una queja que VA DIRECTAMENTE A LA DELEGACION DE INDUSTRIA. Cuando esta "tenga un rato libre" colocará su analizador, y si te sale favorable sancionará a la compañía, y le obligará a tomar las medidas correctoras correspondiente. Si tienes la desgracia de que ese día está "todo correcto" tendrás que abonar el coste de la verificacion :-\
Salu2
cuantos particulares y pequeña empresa tienen un analizador?, el ultimo que hemos adquirido son 35.000 euros (tambien los hay mas baratos .....
ya te digo yo que en todas la comunidades autonomas no te va a ser tan facil,
y para evitar precisamente el comerte eso que dices , por eso hay q ir con abogado , muchas veces notario y aparato certificado por el lecoe por ejemplo... en fin no quiero discutir mas de mi dia a dia
-
Hola, perdonar un poco el intrusismo, ya que es una discusión entre electricistas, no quiero dejar escapar esta oportunidad, cuando hablais de estabilizar la linea tengo una pregunta, se pueden usar baterías de condensadores para estavilizar la corriente del taller? lo digo porque tengo unas cuantas pilas de condensadores de 400v 3/15 kv y 70a ,los tengo pululando por el taller desde hace años y siempre tengo esa duda.
Por cierto Kankarrio, ahora tengo 444v pero el otro día me dio 480v tocate los ......
haceros a la idea que mientras dure esto va ha haber problemas por todos lados
conm condensadores aumentas la capacitiva , no se comera el aumento de tension
-
Hoy estaba en 255 V hasta aquí todo funciona bien y el trif. en 425 V. Mi router tiene 4 encoders de 850 W dos husillos de 4500 W y la bomba de vació de 5000 W. Mi idea es estabilizar los encoders, con 3000W seria suficiente, el resto es trifasico, el precio es razonable si soluciono el problema.
Aldrin, me parece que no estás llamando a las cosas por su nombre. Un encoder no puede gastar 850 W, no gastará ni 10W. Supongo que te refieres a los drivers de los motores. Estos drivers suelen admitir un rango bastante amplio en la tensión de alimentación. Además, se suelen alimentar con fuentes de alimentación conmutadas que son estabilizadas y que en algunos casos admiten variar la tensión de salida dentro de unos márgenes.
Si es así, antes de lanzarte a comprar estabilizadores de alterna comprueba la tensión continua que tienes en la salida de la ó las fuentes, compara lo que te dé con la tensión de alimentación admitida por los drivers y actua en consecuencia.
-
Hola, perdonar un poco el intrusismo, ya que es una discusión entre electricistas, no quiero dejar escapar esta oportunidad, cuando hablais de estabilizar la linea tengo una pregunta, se pueden usar baterías de condensadores para estavilizar la corriente del taller? lo digo porque tengo unas cuantas pilas de condensadores de 400v 3/15 kv y 70a ,los tengo pululando por el taller desde hace años y siempre tengo esa duda.
Por cierto Kankarrio, ahora tengo 444v pero el otro día me dio 480v tocate los ......
Los condensadores, en estabilización, tienen cabida cuando esta se realiza mediante trafo asociado a reactancia saturable (se carga con exceso de tension y la cede cuando baja) pero fuera de ahí nada. Lo que si provocan son sobretensiones si los conectas para mejorar la reactiva, y no tienes bien dimensionados los escalones :-\
Salu2
-
osea que a la basura con ellos, tengo que hacer limpieza demasiadas cosas.
-
Gracias JED, la electrónica no es mi fuerte, pero cuando la tensión supera los 260V dos encoders marcan error.
-
"Para intervenir en el trafo hay que dejarlo sin tensión"
No es problema del trafo, el trafo tiene +/- una conversión fija, hay q rebajar la tensión a la entrada la de alta.
La solución en generación o distribución.
Va ser que no es así: todo trafo de distribución tiene un conmutador, de regulación de tensión, en su primario; donde
se puede elegir el +/-2,5% y el +/-5% de su tensión en M.T. (estos valores cambiaron desde que entramos en la CEE) .
Eso significa que si tenemos sobretensión, o caída de tensión, hay que "engañar" al trafo cambiando su relación de
transformación, lo que nos dará que el secundario va tener el mismo porcentaje de variación de tension.
Esto se hace individualmente, porque si modificas la tensión en el auto trafo de generación lo haces en toda la línea de
distribución, donde puede haber colgados infinidad de trafos que están dando su salida de tensión correcta, al no estar
afectos por la disminución de la demanda :P
Salu2
Buenas, según la autoregulación del trafo podemos capar la tensión un 8% aprox, menos de lal mitad del incremento de la tensión pico q soporta el compañero... así no se le arregla.
-
"Para intervenir en el trafo hay que dejarlo sin tensión"
No es problema del trafo, el trafo tiene +/- una conversión fija, hay q rebajar la tensión a la entrada la de alta.
La solución en generación o distribución.
Va ser que no es así: todo trafo de distribución tiene un conmutador, de regulación de tensión, en su primario; donde
se puede elegir el +/-2,5% y el +/-5% de su tensión en M.T. (estos valores cambiaron desde que entramos en la CEE) .
Eso significa que si tenemos sobretensión, o caída de tensión, hay que "engañar" al trafo cambiando su relación de
transformación, lo que nos dará que el secundario va tener el mismo porcentaje de variación de tension.
Esto se hace individualmente, porque si modificas la tensión en el auto trafo de generación lo haces en toda la línea de
distribución, donde puede haber colgados infinidad de trafos que están dando su salida de tensión correcta, al no estar
afectos por la disminución de la demanda :P
Salu2
Buenas, según la autoregulación del trafo podemos capar la tensión un 8% aprox, menos de lal mitad del incremento de la tensión pico q soporta el compañero... así no se le arregla.
No pongo en duda que haya ese aumento de tensión, pero antes de hacer ninguna reclamación, tras cambiar el escalón en el trafo, mediría la tension
real con un voltímetro analógico, no con uno digital :P
Salu2
-
Hoy martes día laboral, funcionando las empresas 240 V Medidos con un tester analógico, ya funciona todo bien hasta la próxima.