"Para intervenir en el trafo hay que dejarlo sin tensión"
No es problema del trafo, el trafo tiene +/- una conversión fija, hay q rebajar la tensión a la entrada la de alta.
La solución en generación o distribución.
Va ser que no es así: todo trafo de distribución tiene un conmutador, de regulación de tensión, en su primario; donde
se puede elegir el +/-2,5% y el +/-5% de su tensión en M.T. (estos valores cambiaron desde que entramos en la CEE) .
Eso significa que si tenemos sobretensión, o caída de tensión, hay que "engañar" al trafo cambiando su relación de
transformación, lo que nos dará que el secundario va tener el mismo porcentaje de variación de tension.
Esto se hace individualmente, porque si modificas la tensión en el auto trafo de generación lo haces en toda la línea de
distribución, donde puede haber colgados infinidad de trafos que están dando su salida de tensión correcta, al no estar
afectos por la disminución de la demanda

Salu2