Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Nitinol en 12 Septiembre 2011, 19:00

Título: Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Nitinol en 12 Septiembre 2011, 19:00
Buenas tardes a todos,


desde hace ya algún tiempo, estoy pensando en rehacer la instalación eléctrica de mi taller, podríamos decir que se ha quedado anticuada y es "algo" precaria.
El taller se encuentra en la planta baja de la casa dónde vive mi familia y la instalación tendrá ya mas de 40 años.
Tenemos 220V trifásica y me gustaría hacer de nuevo la instalación las máquinas, ya que actualmente trabajo con alargadores y no me siento nada seguro.

El problema es que no tengo mucha idea de electricidad pero me gustaría aprender lo básico y poder hacer yo mismo la instalación. Ya he leído el post de Magirus que habla sobre el tema y es muy instructivo pero sigo con dudas.

Alguno de vosotros me puede echar una mano para saber que componentes instalar?

Necesito instalación para las siguientes herramientas, que no van a funcionar todas a la vez:

-Fresadora: motor trifásico de 2CV
-Torno: motor monofásico de 1CV
-Compresor: motor monofásico de 2CV
-Tronzadora madera: motor monofásico de 2CV
-Herramientas manuales varias.
-Línea de enchufes monofásica.

Como veis de momento la única máquina trifásica es la fresadora.

En principio hay una piqueta de toma de tierra, pero no tengo ni idea de que resistencia tiene... o sea que supondremos que funciona.

Como hago la instalación?

Sección de los cables
Magneto-térmicos (2 bobinas y 3 bobinas en lugar de fase+neutro supongo)
Diferencial

Siento preguntar tanto, pero el tema de la electricidad se me escapa.

Espero vuestros consejos!

Gracias

Salud!
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Javimétal en 12 Septiembre 2011, 19:36
Hola, Nitinol: echa un vistazo a: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4705.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4705.0.html)

En él describo la instalación eléctrica del local donde tengo el taller. Incluyo también el enlace a un documento donde pongo bastantes datos de lo que hice. Quizá te sirva de referencia.
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Magirus en 12 Septiembre 2011, 19:42
Hola Nitinol.

Tu caso es algo peculiar, ya que al tener la trifásica a 220 V necesitarás hacer un cuadro con magnetotérmicos bipolares para alimentar a las máquinas monofásicas, ya que dispondrás de 125 V entre fase y neutro.

En primer lugar sería conveniente conocer el coeficiente de simultaneidad que has previsto, es decir, cuántas máquinas van a trabajar a la vez. Esto guarda estrecha relación con la potencia contratada, ya que hay que establecer un equilibrio entre la potencia total en el cuadro y la potencia disponible. No tiene mucho sentido gastarse muchos euros en cuadro preparado para soportar una potencia de 20 Kw si sólo dispones de 5 Kw contratados.

Otro dato a tener en cuenta serían las longitudes de las líneas, que supongo no serán muy largas.

Dame esos parámetros y te pongo un ejemplo de cómo puedes hacer el cuadro.

Saludos.-
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Nitinol en 12 Septiembre 2011, 20:44
Jalons, gracias por refrescarme la memoria con tu experiencia. Veo que los componentes no son nada baratos, especialmente el diferencial de 4 polos... aunque creo que yo con uno de 3 me apaño, a este ritmo me voy a arruinar.

Magirus, en casa creo que hay 5Kw contratados, la acometida es nueva, ya que hace un par de años se quemó una de las fases que pasaba por dentro de un tubo de hierro empotrado en los cimientos de la casa y fué imposible de reparar.
Respecto al uso de la maquinaria simultaneamente, va a ser esporádico. De momento el único que trabaja allí soy yo, o sea que si funciona la fresadora no va a funcionar ni el torno ni la tronzadora, ni la soldadora pero quizás si el compresor o la aspiradora.
El largo de las líneas es de unos 5 metros desde el cuadro principal a donde quiero poner el del taller y luego 10-12 metros recorriendo la pared hasta la fresadora y el torno.

Espero que sea suficiente.

Gracias!

Salud!
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: aguseguedre en 12 Septiembre 2011, 21:24
Hola Nitiol,

Si como dices tienes 220 V  y máquinas monofásicas y trifásicas  lo único que tienes que hacer el poner dos fases a las monofásicas con magentotermicos de dos polos  y tres fases a las trifásicas con magnetotermicos de tres polos como dice marginus así  alimentas todo con 220 voltios.

En cuanto al consumo. Si no quieres poner un magnetotermico por cada máquina ,puedes sumar todos los consumos en dos polos y en tres por separado y poner los  magnetotermicos correspondientes. Por otra parte con respecto a los cables que van  a cada una de las máquinas si están solo a 5 metros del cuadro y solo son como máximo dos caballos puedes ponerle manguera de 1,5 mm2  Si quieres ir sobrado 2,5mm.

Saludos.
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Magirus en 12 Septiembre 2011, 21:50
Nitinol:

Si son 5 Kw los contratados, la simultaneidad tiene que ser como máximo de dos máquinas.

Al ser la trifásica de 220 V siempre vas a tener una fase con doble carga que las otras dos (porque no hay neutro) y esa fase es la que te va a marcar los topes de consumo.

Como ejemplo de cuadro lo más económico posible:

-Magnetotérmico general: Tripolar, 20 A curva C
-Diferencial general: Tripolar, de 30 mA de sensibilidad y 25 A de I máxima.
-Circuito fresadora: Magnetotérmico tripolar 10 A curva C
-Circuito compresor + torno: Magnetotérmico bipolar 15 A curva C
-Circuito tronzadora + enchufes; Magnetotérmico bipolar 15 A curva C

-Acometida general: 4 mm2
-Línea fresadora: 1,5 mm 2
-Líneas comp+ torno y tronz. + ench. 2,5 mm2 cada una

Pros: sencillo y económico.
Contras: 1 solo diferencial para todos los circuitos.

A partir de aquí, modificamos lo que te parezca.

La toma de tierra, en principio deberías darla por buena. Instala conductor de protección en todas las líneas; el diferencial hará el resto.

Espero que te sea útil.

Saludos.-
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Nitinol en 13 Septiembre 2011, 12:25
Pues muchísimas gracias,  .bien

ya me queda mas claro. Supongo que tendré mas dudas a la hora de hacer los empalmes y ramificaciones, pero ya vendrán.

Ahora a buscar los componentes... alguna marca que me podáis recomendar, alguna de la que tenga que huir? , porqué he visto precios muy dispares en internet.

Salut!
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Magirus en 13 Septiembre 2011, 12:35
En general, si son de marca reconocida en principio todos son buenos. Pero si compras por internet, ten cuidado. Muchas veces venden magnetotérmicos unipolar + neutro como "bipolares" cuando no lo son.

Los bipolares tienen dos bobinas, una por polo. Los unipolar + neutro solo 1 y el neutro va "a remolque" Al ser tu instalación a 220 trifásica, debieras instalar los magnetos bipolares. Supongo que por Barcelona habrá muchos mayoristas de material eléctrico. Casi todos venden al detall, es cuestión de preguntar.

Saludos.-
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: jreros en 13 Septiembre 2011, 13:00
Yo tengo por casa algunos magnetotérmicos tripolares que se cambiaron en el curro hace varios meses, al cuadro donde estban le calló agua y los cambiaron todos, me los quedé por si un caso, en realidad no los voy a utilizar. Si quieres le hago unas fotos esta tarde para que valores si te sirven y te ahorras unos eurillos
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Nitinol en 13 Septiembre 2011, 13:37
Magirus, ya estaré "al tanto" de que tengan 2 y 3 bobinas. Me acercaré a un almacén de material eléctrico a ver que me cuentan,
se irá un buen pico con el tema de los magnetos, cajas, tubos, bridas, cables... pero la instalación actual da pena y es muy poco segura.

Jreros, se agradece el ofrecimiento, todo lo que sea ahorrar unos euros es  bienvenido.  A ver si finalmente quedamos y charlamos un rato.  .brinda

(Y para compensar un poco, te interesa un tacómetro digital? tengo uno de  al que no le funciona un segmento de las decenas de millar, por lo demás funciona perfectamente.)

Gracias y salud!
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Nitinol en 17 Marzo 2012, 20:26
Hola a todos,

reabro el post para informaros que finalmente he terminado la nueva instalación del taller,

no me voy a extender con los detalles, os dejo un par de fotos para que veáis el antes y el después.

De esto dependía mi seguridad...  :-X

(http://img851.imageshack.us/img851/3700/img8520b.jpg)

Así está ahora:

(http://img813.imageshack.us/img813/8400/img8513s.jpg)

Cuadro fresadora:

(http://img585.imageshack.us/img585/8195/img8515i.jpg)

Cuadro torno:

(http://img252.imageshack.us/img252/117/img8516j.jpg)

Muchas gracias a todos los que me habéis echado una mano.

Salut!
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Mig-29 en 17 Marzo 2012, 20:33
Menudo cambio como de la noche al día ,ante todo la seguridad que no tengamos que arrepentirnos de nada .bien .brinda

Manolo
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: varoniberico en 18 Marzo 2012, 03:03
Nitinol Joder para ser principiante te ha quedado muy bien, el cuadro primitivo me recuerda el que teníamos en casa de mi padre que lo substituimos hace ya 15 años y ya tenia 40. Me alegra que lo hayas terminado la seguridad es una buena inversión.
Un saludo. .palmas .palmas .palmas
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: tio_gil en 18 Marzo 2012, 08:29
Peerfecto  .bien
El cuadro antiguo no lo tires, que es toda una reliquia (yo guardo el mío, parecido a ese, más cochambroso y un poco te tubo berman (del antiguo, claro)
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Magirus en 18 Marzo 2012, 09:45
Seguro que habrás notado la diferencia. Enhorabuena.

Si me lo permites, quisiera hacerte un par de apreciaciones.

Veo, en primer lugar, que no has colocado un magnetotérmico general antes del diferencial. Si ya tienes uno en el cuadro general y es del amperaje adecuado te puede hacer la función, pero recuerda que si no es así tendrías todas las líneas que salen del cuadro desprotegidas frente a cortocircuitos y sobreintensidades.

En segundo lugar, comentarte que el magnetotérmico que has puesto en el cuadro de la fresadora (que si la vista no me falla es de 32 A) es de una intensidad muy elevada para proteger las tomas de corriente de ese cuadro (que son de 16 A) por lo que si hay un problema se van a fundir antes de que el magnetotérmico salte. Además, la línea adecuada para esa intensidad es por lo menos de 6 mm2, no creo que hayas puesto tanta sección en el cable de alimentación de la fresadora.

Desgraciadamente ya he visto muchos problemas ocasionados por no dimensionar bien las protecciones. Casi todos se quedan en un susto y un poco de humo, pero de vez en cuando uno acaba en un incendio. Hay que tener cuidadín con los voltios  :o

Saludos.-
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Nitinol en 18 Marzo 2012, 11:35
tio_gil, no te preocupes que el cuadro ha pasado a engrosar el museo de las reliquias, mi padre lo guarda a buen recaudo.

Magirus, ya sabía yo que algo me dirías  .bien

El magnetotérmico de la fresadora ciertamente es de 32 amperios  y soy consciente de que es demasiado, ya que la línea es de 2,5mm2, pero es el que tenía. Cuando tenga un momento  me acerco a comprar uno nuevo de 16A.

Respecto al tema del magnetotérmico general no lo acabo de entender. Desde el diferencial he sacado los cables y antes de cada máquina o enchufe he puesto un magnetotérmico. O sea que el orden es: Suministro, Diferencial, Magnetotérmico, Máquina/Enchufe. No es correcto?

Gracias de nuevo!

Salut!
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Magirus en 18 Marzo 2012, 11:55
Nitinol:

Todos los dispositivos de protección actúan "aguas abajo" de donde están instalados.

En una instalación standard, inmediatamente después del contador hay un fusible que protege la línea que va desde el contador al cuadro de entrada de la vivienda (esta línea se suele denominar "acometida") Por tanto esa es la primera protección, y actúa "aguas abajo" (desde el contador hacia el cuadro) Como la acometida suele ser de mucha sección, el fusible que la protege es de mucha intensidad nominal.

Al llegar al cuadro, se instala un magnetotérmico general, cuya misión es, además de cortar todo el suministro, proteger al cuadro en sí mismo. Actúa, de nuevo, aguas abajo de donde está puesto. Imagínate que uno de los puentes que distribuyen la corriente entre los diferentes magnetotérmicos se cortocircuita. Si tienes instalado el interruptor general, éste saltará y no pasará nada, pero si no está puesto, lo siguiente que hay "aguas arriba" es el fusible del contador (que ya hemos dicho que es de mucha intensidad) por lo que puedes liar una buena antes de que "se entere" y salte.

En tu caso, las líneas que van desde el diferencial a los diferentes cuadros de enchufes están sin protección, porque no hay en la cabecera de esa línea nada que la proteja frente a un cortocircuito o una sobreintensidad.

Esto te lo explico de forma coloquial, espero que me entiendas el concepto. Y si no, ya sabes, me pones el muñequito este:  .confuso2 y aclaramos gustosamente las dudas.

Saludos electrificados.-
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Nitinol en 18 Marzo 2012, 12:14
Magirus,

si no lo he entendido mal, sería necesario poner un magnetotérmico general entre los fusibles de la acometida y el diferencial del taller no?

El orden sería: Acometida, Fusibles, Magnetotérmico general, Diferencial, Magnetotérmico específico, Máquina/Enchufes

Correcto?

Si no es así te pongo el  .confuso2 y me lo cuentas de nuevo, pero esta vez para tontitos.  ;)

Gracias por la paciencia!

Salut!
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Magirus en 18 Marzo 2012, 12:46
Más o menos esa es la idea.

Se trata de que el magnetotérmico ha de proteger la línea que tiene hacia abajo. En tu caso, tienes el problema de que los magnetotérmicos de las máquinas los tienes alejados del cuadro principal. Si, por ejemplo, colocases un magnetotérmico general de 20 A, el esquema sería:

Contador - fusible - acometida - magnet. gral. 20 A - diferencial - línea 4 mm2 - magnet. 16 A fresadora (cable alimentación fresadora de 2,5 mm2) - magnet. 16 A tomas corriente. (El magnetotérmico de 20 A protege las 2 líneas de 4 mm2 hasta los magnetotérmicos de las máquinas)

Otra opción sería poner todos los magnetotérmicos juntos en la misma caja y entonces las líneas hacia la fresadora y los enchufes podrían ser directamente de 2,5 mm2. (El magnetotérmico de 20 A protege solamente los puentes de alimentación a los magnetotérmicos de las máquinas)

¿Va estando más claro?
De todos modos, en este post comenté en su día el tema:

http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3779.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3779.0.html)

Pregunta lo que quieras, que al final te vas a dejar el taller "fetén"  ;)

Saludos.-
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Tou en 18 Marzo 2012, 12:54
Buen trabajo   .palmas .palmas Me apunto los consejos porque tengo que rehacer tambien en la casa "nueva". .bien

Ya he comprado un cuadro provisional "de obra" con dos enchufes + un diferencial 30mA + 2 magnetotérmicos 16A que pienso poner justo tras el contador mientras no hago la instalación definitiva.
Pienso sustituir un cuadro similar al mostrado y comprendo lo de la protección aguas abajo, sin embargo me planteo un inconveniente:
Mi acometida es aérea con un cable de 2*2.5mm2 que ya tiene muchos años. Desgastado del sol y a mi modo de ver insuficiente aún para los 2200w contratados.
Hace años se quemó y lo cambiaron pero volvieron a ponerlo desde el poste a la casa por fachada.
Sin embargo ahora he comprobado que hay una arqueta a 0.5m de mi fachada con 380v trifásica y sección de unos 16mm2
Preguntando a la compañía para cuando quiera subir potencia engancharme a la arqueta (me da más seguridad) se pensaban que era un capricho y tendría que hacerlo a mi cuenta con un instalador autorizado.
Por lo visto les consta un boletín de hasta 5.7kw y me la suben "de oficio" solo cambiando el ICP

 .confuso2 ¿Os parece seguro o normal a priori? Confío que si viene un instalador a cambiar el limitador ya saldrá de él coger la corriente de la arqueta pero ya ni idea si es imprescindible  :P
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Magirus en 18 Marzo 2012, 17:44
Tou:

Normalmente el trozo de línea que va desde la red de distribución de la compañía hasta el contador es propiedad del cliente, por lo que deberías de ser tú el que se hiciese cargo del cambio. Lo normal será que la línea sea de 4 mm2 de sección, que era el mínimo autorizado antiguamente, pero si es de 2,5 mm2 en teoría no debería soportar más de 16 A (16 A x 230 V = 3680 W. Si decides no cambiarlo a lo mejor no se quema, pero tendrás mucha caida de tensión cuando consumas más de esos 3680 W por lo que notarás que el rendimiento de las bombillas (y de todos los aparatos eléctricos) baja.

El ICP se sitúa en el interior de la vivienda, por lo que el operario que venga se limitará a cambiarlo y punto, dejando lo demás como esté. Lo de enganchar la acometida en un punto u otro no depende de ti, sino de la compañía suministradora, que es quien decide esas cosas (en mi casa pasa al revés... tengo un trenzado aéreo que pasa por delante de mis narices y mi acometida entra en subterráneo).  :o

Saludos.-
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Tou en 18 Marzo 2012, 18:07
Ahora procuro no pasarme enchufando cosas cuando voy porque el icp está estropeado  ;)
Para el cuadro nuevo he comprado de 6mm2 y de momento se quedará con el "embudo" que supone una acometida de 2.5mm2 pero cuando suba potencia (despues de obras) pienso mover el contador de sitio porque quedaría dentro de casa.
Tiene gracia que sentado en la oficina de la compañía eléctrica al firmar el cambio de titular me digan "diríjase a un instalador autorizado" para esos cambios  >:( ¡Si no les consta como está ahora!
Si me limito a contratar los 5.7kw que me ofrecen creo que notarían la caída los demás conectados al poste, eso si no se funden los fusibles o el cable...
Lo lógico sería que mi propiedad empezase desde el contador para dentro  .idea

Entiendo que con toda tranquilidad (sin cambiar acometida) podría contratar solo hasta la tarifa de 3.3kw  :-[
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Magirus en 18 Marzo 2012, 19:01
Si mantienes la acometida que tienes actualmente, el único que vas a notar la caida de tensión serás tú. Piensa que en vez de voltios son litros de agua: si tienes una tubería de mucha sección por la que pasa mucho caudal (la línea de distribución) y le haces un empalme para sacar un tubo muy fino, que vaya hasta tu casa, al que no le saldrá agua por los grifos será a ti, porque por tu tubería fina no pueden pasar los litros que tus grifos demandan. El resto de vecinos que tengan sus tuberías empalmadas a la grande no se van a enterar, si me apuras tendrán más agua disponible para ellos ¿correcto?

En cuanto a la potencia máxima, es correcto, puedes contratar hasta 3,3 Kw.

Saludos.-
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Serch en 22 Marzo 2012, 20:36
No es por meter baza pero no es bueno poner 2 diferenciales en la misma línea.

Mi instalación. Tengo la acometida principal, de hay al "ICP" y del "ICP" a un magnetotérmico (que actua como interruptor general). De ese magnetotérmico saco cables a los diferentes circuitos que tengo y al principio de cada uno de esos circuitos tengo un diferencial. Esta es la mejor forma de hacer una instalación. Si algún día tienes un problema en la línea de tomas de fuerza de 220V que no interfiera en la línea de los puntos de luz. En mi caso, me puede dejar sin tomas de 220 pero seguiría teniendo todos los demás circuitos funcionando.
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Magirus en 22 Marzo 2012, 21:07
Serch: No creo que esa sea la mejor manera de hacer una instalación. Me explico:

Si tienes por ejemplo cuatro líneas de 2,5 mm2 y las protejes a todas con un magnetotérmico general de 16 A y luego le pones un diferencial a cada una, tendrás la protección frente a sobreintensidades correcta para la sección de cable (2,5 mm2 pero como tienes 4 líneas en ese magnetotérmico en cuanto entre dos o tres líneas consumas más de 16 A, el magnetotérmico saltará.

En el  mismo ejemplo de antes, si ahora pones un magnetotérmico de 32 A podrás utilizar dos de las líneas a 16 A de intensidad (recordemos que 16 A es la intensidad máxima para una línea de 2,5 mm2) Pero... ¿Qué ocurre si estas cargando los 32 A en una de las líneas solamente? Pues que la vas a "freir" y el magnetotérmico ni se va a enterar. Por tanto, un magnetotérmico por cada línea de acuerdo a su sección y una o varias líneas por cada diferencial.

Saludos.-
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Serch en 22 Marzo 2012, 22:25
Tienes razón, en mi explicación me ha faltado poner el magnetotérmico por cada línea (detrás del diferencial)
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Tou en 25 Marzo 2012, 23:46
Hoy tengo avances:  8) Va a ser provisonal para unas obras pero ya me deja algo más tranquilo...

Ha venido a comer un amigo valiente y en un rato disfrutábamos de protecciones en la instalación eléctrica  .brinda

1º Soltamos el fusible general (40A  :o ) abriendo con una llave universal o un "pico de loro"
ya sin tensión abrimos el contador y arrancamos el cable que iba al cuadro viejo.
2º Con cable de 6mm2 nuevo unimos fase y neutro a un diferencial de 30mA y con "puentes" pasamos la corriente a dos magnetotérmicos de 16A que alimentan sendos enchufes en el propio cuadro.
Me comentaba este amigo que podría haber puesto de 25A pero ya los tenía comprados por lo que habíamos hablado antes  .bien
Las tomas de tierra se quedan sueltas de momento  :-[


Como curiosidad le pusimos un "macho" a la instalación que iba para el resto de la casa y el diferencial no aguantaba arriba ni picosegundos  :P = Infinitos cortos y yo dejando la nevera enchufada de vez en cuando.

Ahora me gustaría poner alguna pica de tierra y tendría varias opciones:
- Conectada al mallazo que se meterá a la solera de la planta baja.
- Clavada en tierra negra muy orgánica en donde irá rellenado de hormigón.
- Clavarla desnuda en tierra directamente en el "jardín" exterior.

Si la opción es directa a la tierra no sé si conviene más la cercanía a la vivienda o si sería bueno más cerca del pozo que siempre está húmedo  .confuso2
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Magirus en 26 Marzo 2012, 18:57
Si el mallazo es solo para la solera, y no llega hasta la cimentación, yo pondría una pica (o dos o tres) en el jardín. La mejor manera de hacerlo es poniendo unas arquetas de obra, de manera que la pica y el empalme de ésta con el cable sean registrables. Lo de dos o tres entre paréntesis te lo pongo porque dependiendo del terreno necesitarás más o menos picas interconexionadas hasta lograr una buena resistencia a tierra (esto te lo tendrá que medir un electricista "de verdad" con un telurómetro si lo quieres hacer bien).

Las picas de tierra ejercen mejor su función si están en un terreno húmedo, pero si te pasas de humedad la pica se corroerá en unos años y dejará de hacer su trabajo. Digamos que los suelos de tierra suelen tener siempre humedad en la parte de abajo de la pica (1,20 m.) por lo que no suele ser necesario buscar humedad "extra".

Saludos.-
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Javimétal en 26 Marzo 2012, 22:27
Si te vas a meter en faena con lo de las tomas de tierra, echa un vistazo a:

www.tomasdetierra.com (http://www.tomasdetierra.com)

verás que hay un montón de productos y accesorios para mejorar la conductividad de las tomas de tierra. Además, en el apartado de "Deacargas en PDF" tienes mucha documentación que siempre viene bien consultar.

Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Tou en 27 Marzo 2012, 00:58
El terreno son solo 242m2 pero me gustaría usar electricidad segura en cualquier zona  8)

El mallazo sería solo para la solera dentro de la casa. Fuera (a 1,5 metro) irán un par de zapatas que sostienen un voladizo. No sé como afectará la corrosión galvánica acero-cobre...
Casi prefiero reponer picas que quedarme sin "armaduras"

El terreno es casi todo rico en agua, posiblemente en invierno estén parcialmente sumergidas (Galiza terra meiga) Me parece buena idea poner varias con su arqueta, supongo que 2 en la casa y una en el garaje sean mejor que ninguna... Malo será  ;D

¿Y conectarlas entre sí con cable desnudo o enfundado?  .confuso2


"Telurómetro" no tenemos, podría conseguir un medidor de EC que se usa en cultivos para medir los "microsiemens" de la tierra .idea

Gracias Magirus, un placer aprender contigo  .ereselmejor


Jejeje, me han recomendado un producto muy económico para mejorar la conductividad : la orina

Gracias, echaré un vistazo con calma porque parece un tema denso .bien
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Magirus en 27 Marzo 2012, 18:02
¿Y conectarlas entre sí con cable desnudo o enfundado?  .confuso2


Por supuesto, siempre que se coloca más de una pica se interconexionan entre sí formando un anillo, de esa forma se obtiene la máxima eficacia. Para ello se emplea cable de cobre desnudo de gran sección (50 mm2 por ejemplo).

El telurómetro no se puede sustituir por ningún aparato para hacer la medición (Bueno, en algunos casos por un medidor de impedancia de bucle). Lo que hace básicamente es generar una corriente de alto potencial para simular una fuga a tierra y medir como disipan esa fuga las picas y el terreno.

Saludos.-
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Tou en 28 Marzo 2012, 00:12
 :o Pues menudo pastizal en cobre usando 50mm2  :P
Primeramente pondré una donde irá rellenado y luego ampliaré  :-[

 .brinda
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Torre852 en 31 Marzo 2012, 23:30
Esto es un esquema básico de como deben ir las protecciones en un cuadro eléctrico. Si quereis algo más específico os puedo echar una mano si lo necesitais.

un saludo
josé(https://lh5.googleusercontent.com/-v52shH_Hdho/T3d25weuccI/AAAAAAAAAJo/jtPc6-IeOKs/s512/unifilar.jpg)
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Torre852 en 31 Marzo 2012, 23:33
:o Pues menudo pastizal en cobre usando 50mm2  :P
Primeramente pondré una donde irá rellenado y luego ampliaré  :-[

 .brinda

Dependiendo del terreno puede valer incluso con una pica, lo importante es que la resistencia de tierra no supere los 80 ohmios.

el conductor de cobre desnudo que se suele utilizar es de 35mm si va directamente en contacto con el terreno y si el conductor va bajo tubo, el conductor será de 16mm2 con recubrimiento de PVC.

Un saludo
josé
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Tou en 03 Abril 2012, 13:23
 .confuso2 Según el esquema mi acometida estaría mal:

Primero "la corriente" pasa por un fusible en su caja y luego va al contador  :P

De ahí para abajo es lo que estoy cambiando  :-\
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Torre852 en 03 Abril 2012, 23:49
Tou, tu acometida no esta mal  :)

La gente tiende a confundir acometida con derivación individual.

En realidad hay fusibles de protección de acometida (son los que están en las fachadas de las viviendas) y fusibles de protección de la derivación individual (junto al contador).

cuando tenemos una sola vivienda (no e sun bloque de vivienda), el fusible de acometida y el de derivación individual es el mismo.

Ejemplo de un esquema de viviendas en bloque donde se ve los dos fusibles.

(https://lh6.googleusercontent.com/-NoXgyMeM-aE/T3ttoLK6D6I/AAAAAAAAAJw/TOcpf9O9hIY/s512/itc_bt_12_3.jpg)

Y este es el esquema de una vivienda aislada.

(https://lh3.googleusercontent.com/-qZxuk3dNJ1M/T3tu7WqulhI/AAAAAAAAAJ8/1XQnTc6CkEw/s428/itc_vivienda.jpg)

Que yo lo haya puesto después del contador, no es más que un error mio al dibujar  :-[ jejeje

un saludo
josé
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Tou en 04 Abril 2012, 00:36
 .bien De acuerdo, entonces eso lo tengo bien  .palmas 
Un fusible de 40A dentro de su caja estanca (ya no lo es tanto) es lo que hay instalado, sin embargo entre el contador y el nuevo cuadro no he puesto ninguno y tampoco lo había en el que retiré  :P

Tampoco puse un "general" pensando que esa función la suple en diferencial ... El viejo "ON- OFF" lo tengo  guardado en buen estado y parece robusto aunque no aislado ¿mejor con él o uno nuevo?


Gracias  .brinda
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Torre852 en 04 Abril 2012, 18:34
  De acuerdo, entonces eso lo tengo bien   
Un fusible de 40A dentro de su caja estanca (ya no lo es tanto) es lo que hay instalado, sin embargo entre el contador y el nuevo cuadro no he puesto ninguno y tampoco lo había en el que retiré 

Tampoco puse un "general" pensando que esa función la suple en diferencial ... El viejo "ON- OFF" lo tengo  guardado en buen estado y parece robusto aunque no aislado ¿mejor con él o uno nuevo?


Gracias 

Buenas Tou,
Si vives en una casa, no hace falta que instales más fusibles entre el contador y el cuadro, si la derivación individual es de 6mm2 los 40A se me hace un poco sobredimensionado pero los cables suelen aguantar algo más de lo que marca la normativa y puede pasar.

Ahora bien, lo de no tener general en el cuadro ya es más problemático porque el diferencial no protege contra sobrecargas y cortocircuitos (apurando, esa función te la puede desempeñar de forma provisional como lo tendrás ahora el ICP de la compañía).

¿Que pasa? que el ICP no protege el neutro, por eso la importancia de tener un interruptor general en el cuadro, a parte (solo lo creo no estoy seguro) que el ICP no protege contra cortos. Si tu derivación individual es de 6mm2 el IGA debería de ser de 25A, bipolar en caso de instalación monofásica y tetrapolar en caso de instalacíón trifásica.

Te recomendaría que compraras un interruptor nuevo porque a saber como está y si realmente saltará cuando tenga que saltar. yo me he encontrado por ejemplo, diferenciales que le pulsas el tester y salta pero le metes la máquina y están defectuosos.

Un saludo
José

Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Tou en 05 Abril 2012, 00:18
Ejem.. El ICP se me ha olvidado volverlo a poner  ::)
El "general" antiguo no es automático, un simple machete que corta los dos hilos, no lo puse porque pensaba que el diferencial nuevo "schenider" hacía la función...
Por lo que valen estas cosas, me pillo un IGA bipolar 25A enseguida  .bien
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Xanito en 05 Abril 2012, 01:27
Si vas a rehacer la instalación de la casa, te aconsejo varios después del de corte varios diferenciales, y de cada uno de ellos los magnetotérmicos (siempre dobles, aunque vengan en módulo sencillo).

Por ejemplo, es muy conveniente que todo lo que quede fuera de la casa tenga su propio diferencial, así evitarás que cuando un caracol, babosa, ratón etc haga de las suyas en una conexión supuestamente estanca te tire toda la corriente de la vivienda.

Cuanto más secciones la instalación, más fácil será su mantenimiento posterior.
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Tou en 05 Abril 2012, 02:07
El caso es que ahora mismo he anulado toda la instación vieja desde el contador y solo he puesto un cuadro "de obra" con 2 tomas azules de 16A, dentro un diferencial de 0.3A y dos magnetotérmicos de 16A. Pronto añadiré alguna "tierra" y un IGP 25A  8)

Tendré muy presentes tambien tus consejos para la instalación definitiva Xanito  .bien Ya te había leído lo de de seccionar el cuadro por SA  ;)

Lo que no tengo aún claro es si luego centralizar todo en un macrocuadro como tú o poner uno en la planta baja, otro en la alta, garaje, jardín... O chapucear domótica .baba
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Torre852 en 05 Abril 2012, 10:08
Buenas Tou,

Elseccionar siempre es muy importante tanto para localizar las averias posteriores como para su mantenimiento.

Una sugerencia, si tienes en casa una vitrocerámica y tienes su circuito de 6mm2 protegido con su magneto de 25A, te sugiero que el IGA sea de 32A ya que por selectividad te saltaría antes el IGA que el circuito de la vitro.

Si tienes la posibilidad de poner un cuadro por planta hazlo, así te evitas tener que subir a oscuras desde el sótano cada vez que salte la luz.

Si pones cuadros por planta, en el cuadro general pon un magnetotérmico de corte en la salida al cuadro que le corresponda y otro en el cuadro secundario (selectividad).

Si quieres, me cuentas tus características y planificamos un unifilar para la instalación de tu casa.

Un saludo
José
Título: Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
Publicado por: Torre852 en 05 Abril 2012, 11:10

Aquí dejo un principio de esquema unifilar de la vivienda y un cuadro básico para un taller (sin saber las máquinas que tiene).

El tema de tener un cuadro por planta de vivienda viene bien para economizar cable en la instalación (aunque gastes es un cuadro) y mejoras la selectividad de la instalación y la localización de futuras averias.

(https://lh5.googleusercontent.com/-lQ0ZRKb76qI/T31fHc0ic7I/AAAAAAAAAKE/NUSxGYqNmrY/s512/unifilar%2520vivienda_taller.jpg)

He dejado el archivo en adjunto por si por aquí no se ve, le he tenido que bajar la resolución para que me dejara adjuntarlo.

Un saludo
Jose