Autor Tema: Consejo para rehacer la instalación eléctrica  (Leído 19415 veces)

Desconectado Nitinol

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Ago 2010
  • Mensajes: 345
  • Ubicación: Vic, Barcelona
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #15 en: 18 Marzo 2012, 11:35 »
tio_gil, no te preocupes que el cuadro ha pasado a engrosar el museo de las reliquias, mi padre lo guarda a buen recaudo.

Magirus, ya sabía yo que algo me dirías  .bien

El magnetotérmico de la fresadora ciertamente es de 32 amperios  y soy consciente de que es demasiado, ya que la línea es de 2,5mm2, pero es el que tenía. Cuando tenga un momento  me acerco a comprar uno nuevo de 16A.

Respecto al tema del magnetotérmico general no lo acabo de entender. Desde el diferencial he sacado los cables y antes de cada máquina o enchufe he puesto un magnetotérmico. O sea que el orden es: Suministro, Diferencial, Magnetotérmico, Máquina/Enchufe. No es correcto?

Gracias de nuevo!

Salut!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna 

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #16 en: 18 Marzo 2012, 11:55 »
Nitinol:

Todos los dispositivos de protección actúan "aguas abajo" de donde están instalados.

En una instalación standard, inmediatamente después del contador hay un fusible que protege la línea que va desde el contador al cuadro de entrada de la vivienda (esta línea se suele denominar "acometida") Por tanto esa es la primera protección, y actúa "aguas abajo" (desde el contador hacia el cuadro) Como la acometida suele ser de mucha sección, el fusible que la protege es de mucha intensidad nominal.

Al llegar al cuadro, se instala un magnetotérmico general, cuya misión es, además de cortar todo el suministro, proteger al cuadro en sí mismo. Actúa, de nuevo, aguas abajo de donde está puesto. Imagínate que uno de los puentes que distribuyen la corriente entre los diferentes magnetotérmicos se cortocircuita. Si tienes instalado el interruptor general, éste saltará y no pasará nada, pero si no está puesto, lo siguiente que hay "aguas arriba" es el fusible del contador (que ya hemos dicho que es de mucha intensidad) por lo que puedes liar una buena antes de que "se entere" y salte.

En tu caso, las líneas que van desde el diferencial a los diferentes cuadros de enchufes están sin protección, porque no hay en la cabecera de esa línea nada que la proteja frente a un cortocircuito o una sobreintensidad.

Esto te lo explico de forma coloquial, espero que me entiendas el concepto. Y si no, ya sabes, me pones el muñequito este:  .confuso2 y aclaramos gustosamente las dudas.

Saludos electrificados.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

Desconectado Nitinol

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Ago 2010
  • Mensajes: 345
  • Ubicación: Vic, Barcelona
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #17 en: 18 Marzo 2012, 12:14 »
Magirus,

si no lo he entendido mal, sería necesario poner un magnetotérmico general entre los fusibles de la acometida y el diferencial del taller no?

El orden sería: Acometida, Fusibles, Magnetotérmico general, Diferencial, Magnetotérmico específico, Máquina/Enchufes

Correcto?

Si no es así te pongo el  .confuso2 y me lo cuentas de nuevo, pero esta vez para tontitos.  ;)

Gracias por la paciencia!

Salut!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna 

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #18 en: 18 Marzo 2012, 12:46 »
Más o menos esa es la idea.

Se trata de que el magnetotérmico ha de proteger la línea que tiene hacia abajo. En tu caso, tienes el problema de que los magnetotérmicos de las máquinas los tienes alejados del cuadro principal. Si, por ejemplo, colocases un magnetotérmico general de 20 A, el esquema sería:

Contador - fusible - acometida - magnet. gral. 20 A - diferencial - línea 4 mm2 - magnet. 16 A fresadora (cable alimentación fresadora de 2,5 mm2) - magnet. 16 A tomas corriente. (El magnetotérmico de 20 A protege las 2 líneas de 4 mm2 hasta los magnetotérmicos de las máquinas)

Otra opción sería poner todos los magnetotérmicos juntos en la misma caja y entonces las líneas hacia la fresadora y los enchufes podrían ser directamente de 2,5 mm2. (El magnetotérmico de 20 A protege solamente los puentes de alimentación a los magnetotérmicos de las máquinas)

¿Va estando más claro?
De todos modos, en este post comenté en su día el tema:

http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3779.0.html

Pregunta lo que quieras, que al final te vas a dejar el taller "fetén"  ;)

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

Tou

  • Visitante
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #19 en: 18 Marzo 2012, 12:54 »
Buen trabajo   .palmas .palmas Me apunto los consejos porque tengo que rehacer tambien en la casa "nueva". .bien

Ya he comprado un cuadro provisional "de obra" con dos enchufes + un diferencial 30mA + 2 magnetotérmicos 16A que pienso poner justo tras el contador mientras no hago la instalación definitiva.
Pienso sustituir un cuadro similar al mostrado y comprendo lo de la protección aguas abajo, sin embargo me planteo un inconveniente:
Mi acometida es aérea con un cable de 2*2.5mm2 que ya tiene muchos años. Desgastado del sol y a mi modo de ver insuficiente aún para los 2200w contratados.
Hace años se quemó y lo cambiaron pero volvieron a ponerlo desde el poste a la casa por fachada.
Sin embargo ahora he comprobado que hay una arqueta a 0.5m de mi fachada con 380v trifásica y sección de unos 16mm2
Preguntando a la compañía para cuando quiera subir potencia engancharme a la arqueta (me da más seguridad) se pensaban que era un capricho y tendría que hacerlo a mi cuenta con un instalador autorizado.
Por lo visto les consta un boletín de hasta 5.7kw y me la suben "de oficio" solo cambiando el ICP

 .confuso2 ¿Os parece seguro o normal a priori? Confío que si viene un instalador a cambiar el limitador ya saldrá de él coger la corriente de la arqueta pero ya ni idea si es imprescindible  :P

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #20 en: 18 Marzo 2012, 17:44 »
Tou:

Normalmente el trozo de línea que va desde la red de distribución de la compañía hasta el contador es propiedad del cliente, por lo que deberías de ser tú el que se hiciese cargo del cambio. Lo normal será que la línea sea de 4 mm2 de sección, que era el mínimo autorizado antiguamente, pero si es de 2,5 mm2 en teoría no debería soportar más de 16 A (16 A x 230 V = 3680 W. Si decides no cambiarlo a lo mejor no se quema, pero tendrás mucha caida de tensión cuando consumas más de esos 3680 W por lo que notarás que el rendimiento de las bombillas (y de todos los aparatos eléctricos) baja.

El ICP se sitúa en el interior de la vivienda, por lo que el operario que venga se limitará a cambiarlo y punto, dejando lo demás como esté. Lo de enganchar la acometida en un punto u otro no depende de ti, sino de la compañía suministradora, que es quien decide esas cosas (en mi casa pasa al revés... tengo un trenzado aéreo que pasa por delante de mis narices y mi acometida entra en subterráneo).  :o

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

Tou

  • Visitante
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #21 en: 18 Marzo 2012, 18:07 »
Ahora procuro no pasarme enchufando cosas cuando voy porque el icp está estropeado  ;)
Para el cuadro nuevo he comprado de 6mm2 y de momento se quedará con el "embudo" que supone una acometida de 2.5mm2 pero cuando suba potencia (despues de obras) pienso mover el contador de sitio porque quedaría dentro de casa.
Tiene gracia que sentado en la oficina de la compañía eléctrica al firmar el cambio de titular me digan "diríjase a un instalador autorizado" para esos cambios  >:( ¡Si no les consta como está ahora!
Si me limito a contratar los 5.7kw que me ofrecen creo que notarían la caída los demás conectados al poste, eso si no se funden los fusibles o el cable...
Lo lógico sería que mi propiedad empezase desde el contador para dentro  .idea

Entiendo que con toda tranquilidad (sin cambiar acometida) podría contratar solo hasta la tarifa de 3.3kw  :-[

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #22 en: 18 Marzo 2012, 19:01 »
Si mantienes la acometida que tienes actualmente, el único que vas a notar la caida de tensión serás tú. Piensa que en vez de voltios son litros de agua: si tienes una tubería de mucha sección por la que pasa mucho caudal (la línea de distribución) y le haces un empalme para sacar un tubo muy fino, que vaya hasta tu casa, al que no le saldrá agua por los grifos será a ti, porque por tu tubería fina no pueden pasar los litros que tus grifos demandan. El resto de vecinos que tengan sus tuberías empalmadas a la grande no se van a enterar, si me apuras tendrán más agua disponible para ellos ¿correcto?

En cuanto a la potencia máxima, es correcto, puedes contratar hasta 3,3 Kw.

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

Desconectado Serch

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Nov 2011
  • Mensajes: 123
  • Ubicación: Utiel (Valencia)
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #23 en: 22 Marzo 2012, 20:36 »
No es por meter baza pero no es bueno poner 2 diferenciales en la misma línea.

Mi instalación. Tengo la acometida principal, de hay al "ICP" y del "ICP" a un magnetotérmico (que actua como interruptor general). De ese magnetotérmico saco cables a los diferentes circuitos que tengo y al principio de cada uno de esos circuitos tengo un diferencial. Esta es la mejor forma de hacer una instalación. Si algún día tienes un problema en la línea de tomas de fuerza de 220V que no interfiera en la línea de los puntos de luz. En mi caso, me puede dejar sin tomas de 220 pero seguiría teniendo todos los demás circuitos funcionando.

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #24 en: 22 Marzo 2012, 21:07 »
Serch: No creo que esa sea la mejor manera de hacer una instalación. Me explico:

Si tienes por ejemplo cuatro líneas de 2,5 mm2 y las protejes a todas con un magnetotérmico general de 16 A y luego le pones un diferencial a cada una, tendrás la protección frente a sobreintensidades correcta para la sección de cable (2,5 mm2 pero como tienes 4 líneas en ese magnetotérmico en cuanto entre dos o tres líneas consumas más de 16 A, el magnetotérmico saltará.

En el  mismo ejemplo de antes, si ahora pones un magnetotérmico de 32 A podrás utilizar dos de las líneas a 16 A de intensidad (recordemos que 16 A es la intensidad máxima para una línea de 2,5 mm2) Pero... ¿Qué ocurre si estas cargando los 32 A en una de las líneas solamente? Pues que la vas a "freir" y el magnetotérmico ni se va a enterar. Por tanto, un magnetotérmico por cada línea de acuerdo a su sección y una o varias líneas por cada diferencial.

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

Desconectado Serch

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Nov 2011
  • Mensajes: 123
  • Ubicación: Utiel (Valencia)
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #25 en: 22 Marzo 2012, 22:25 »
Tienes razón, en mi explicación me ha faltado poner el magnetotérmico por cada línea (detrás del diferencial)

Tou

  • Visitante
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #26 en: 25 Marzo 2012, 23:46 »
Hoy tengo avances:  8) Va a ser provisonal para unas obras pero ya me deja algo más tranquilo...

Ha venido a comer un amigo valiente y en un rato disfrutábamos de protecciones en la instalación eléctrica  .brinda

1º Soltamos el fusible general (40A  :o ) abriendo con una llave universal o un "pico de loro"
ya sin tensión abrimos el contador y arrancamos el cable que iba al cuadro viejo.
2º Con cable de 6mm2 nuevo unimos fase y neutro a un diferencial de 30mA y con "puentes" pasamos la corriente a dos magnetotérmicos de 16A que alimentan sendos enchufes en el propio cuadro.
Me comentaba este amigo que podría haber puesto de 25A pero ya los tenía comprados por lo que habíamos hablado antes  .bien
Las tomas de tierra se quedan sueltas de momento  :-[


Como curiosidad le pusimos un "macho" a la instalación que iba para el resto de la casa y el diferencial no aguantaba arriba ni picosegundos  :P = Infinitos cortos y yo dejando la nevera enchufada de vez en cuando.

Ahora me gustaría poner alguna pica de tierra y tendría varias opciones:
- Conectada al mallazo que se meterá a la solera de la planta baja.
- Clavada en tierra negra muy orgánica en donde irá rellenado de hormigón.
- Clavarla desnuda en tierra directamente en el "jardín" exterior.

Si la opción es directa a la tierra no sé si conviene más la cercanía a la vivienda o si sería bueno más cerca del pozo que siempre está húmedo  .confuso2

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #27 en: 26 Marzo 2012, 18:57 »
Si el mallazo es solo para la solera, y no llega hasta la cimentación, yo pondría una pica (o dos o tres) en el jardín. La mejor manera de hacerlo es poniendo unas arquetas de obra, de manera que la pica y el empalme de ésta con el cable sean registrables. Lo de dos o tres entre paréntesis te lo pongo porque dependiendo del terreno necesitarás más o menos picas interconexionadas hasta lograr una buena resistencia a tierra (esto te lo tendrá que medir un electricista "de verdad" con un telurómetro si lo quieres hacer bien).

Las picas de tierra ejercen mejor su función si están en un terreno húmedo, pero si te pasas de humedad la pica se corroerá en unos años y dejará de hacer su trabajo. Digamos que los suelos de tierra suelen tener siempre humedad en la parte de abajo de la pica (1,20 m.) por lo que no suele ser necesario buscar humedad "extra".

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

Desconectado Javimétal

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Feb 2011
  • Mensajes: 1557
  • Ubicación: Valladolid
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #28 en: 26 Marzo 2012, 22:27 »
Si te vas a meter en faena con lo de las tomas de tierra, echa un vistazo a:

www.tomasdetierra.com

verás que hay un montón de productos y accesorios para mejorar la conductividad de las tomas de tierra. Además, en el apartado de "Deacargas en PDF" tienes mucha documentación que siempre viene bien consultar.

Torno Ausona 180, fresadora Nicolás Correa FOU, sierra de cinta Samur 3-300, taladro Ibarmia 35 CA, sierra alternativa UniZ-14, Afiladora Elite AR5-E

Tou

  • Visitante
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #29 en: 27 Marzo 2012, 00:58 »
El terreno son solo 242m2 pero me gustaría usar electricidad segura en cualquier zona  8)

El mallazo sería solo para la solera dentro de la casa. Fuera (a 1,5 metro) irán un par de zapatas que sostienen un voladizo. No sé como afectará la corrosión galvánica acero-cobre...
Casi prefiero reponer picas que quedarme sin "armaduras"

El terreno es casi todo rico en agua, posiblemente en invierno estén parcialmente sumergidas (Galiza terra meiga) Me parece buena idea poner varias con su arqueta, supongo que 2 en la casa y una en el garaje sean mejor que ninguna... Malo será  ;D

¿Y conectarlas entre sí con cable desnudo o enfundado?  .confuso2


"Telurómetro" no tenemos, podría conseguir un medidor de EC que se usa en cultivos para medir los "microsiemens" de la tierra .idea

Gracias Magirus, un placer aprender contigo  .ereselmejor


Jejeje, me han recomendado un producto muy económico para mejorar la conductividad : la orina

Gracias, echaré un vistazo con calma porque parece un tema denso .bien