Hoy tengo avances:

Va a ser provisonal para unas obras pero ya me deja algo más tranquilo...
Ha venido a comer un amigo valiente y en un rato disfrutábamos de protecciones en la instalación eléctrica

1º Soltamos el fusible general (40A

) abriendo con una llave universal o un "pico de loro"
ya sin tensión abrimos el contador y arrancamos el cable que iba al
cuadro viejo.
2º Con cable de 6mm2 nuevo unimos fase y neutro a un diferencial de 30mA y con "puentes" pasamos la corriente a dos magnetotérmicos de 16A que alimentan sendos enchufes en el propio cuadro.
Me comentaba este amigo que podría haber puesto de 25A pero ya los tenía comprados por lo que habíamos hablado antes

Las tomas de tierra se quedan sueltas de momento

Como curiosidad le pusimos un "macho" a la instalación que iba para el resto de la casa y el diferencial no aguantaba arriba ni picosegundos

= Infinitos cortos y yo dejando la nevera enchufada de vez en cuando.
Ahora me gustaría poner alguna pica de tierra y tendría varias opciones:
- Conectada al mallazo que se meterá a la solera de la planta baja.
- Clavada en tierra negra muy orgánica en donde irá rellenado de hormigón.
- Clavarla desnuda en tierra directamente en el "jardín" exterior.
Si la opción es directa a la tierra no sé si conviene más la cercanía a la vivienda o si sería bueno más cerca del pozo que siempre está húmedo