Con respecto al motor, si es de 4KW debe tomar unos 10A por fase a 380 Volts aproximadamente (dato del manual).
Con respecto a la tarjeta me temo que no puedo ayudarte mucho ya que yo hago las mías propias así como el software. Además favorezco la instalación de drivers independiéntes aunque por supuesto es una solución más cara (pero más confiable).
Sin embargo te hago la pregunta siguiente: ¿Qué señales requiere el inversor? Tal vez malentienda pero, ¿quieres utilizar otra TB6560 para controlar el inversor? Las TB6560 son para controlar motores a pasos y el inversor es para motores CA trifásicos. Nada que ver entre sí.
Con respecto al inversor, éstos controles generalmente sólo requieren señales de activación y para determinar la velocidad del motor controlado. La velocidad la determina ya sea un potenciómetro, un voltaje analógico de la tarjeta controladora (generalmente +/-10volts) o por comunicación serial vía una conexión RS232, RS485, protocolo CAN o alguna cosa similar. Estas señales hasta donde sé son ajenas a la TB6560. Si el inversor tiene puerto de comunicación serial es seguro que no necesitarás de una tarjeta adicional. Sólo que tu software permita la comunicación por esa vía.
Sin embargo, si lo anterior no es posible, necesitarás una BREAKOUT CARD tal vez como la MESA 6125 (vuelvo a recalcar que yo hago las mías). Por especificaciones la 6125 tiene salidas analógicas que se utilizarían para proporcionar la señal de referencia de velocidad y salidas digitales que se utilizarían para activar o desactivar el inversor. Debo aclarar que estoy suponiendo que vas a utilizar una PC en tu control. Si es otra cosa tendrías que buscar la BREAKOUT CARD que sea compatible con tu sistema.
Otra cosa que deberás confirmar es que también sea compatible con el software que utilices ya sea MACH3, LINUXCNC o lo que sea.
Espero que estos comentarios te ayuden o por lo menos no te confundan.
Un saludo y suerte.