Autor Tema: Consulta para tubo de metal soterrado.  (Leído 9341 veces)

XLR

  • Visitante
Re:Consulta para tubo de metal soterrado.
« Respuesta #15 en: 11 Junio 2015, 00:46 »
Como dice XANITO este sistema funciona por un relativo tiempo ya que la tierra circundante toma la temperatura y deja de ser efectivo.
supongo que hoy queres bajar la temperatura  .bien con un ventilador una bomba de desagote de lavarropas y madera haciendo de "panel de abeja" inclinada donde vaya bajando una lluvia de agua (de la bomba) y un ventilador comun hogareño podes bajar entre 6 a 10 grados la temperatura del aire, se baja mas cuanto mas seco sea el ambiente, por lo que este sistema que te digo funciona siempre tomando aire exterior (ya que al recircular el ambiente se satura y deja de ser efectivo).

este sistema es el de las torres evaporativas de condensacion de equipos de refrigeracion y tambien lo usan en carpas para gran cantidad de gente en terrenos abiertos.

si bien humedecen el ambiente son efectivos mientras la humedad relativa no exceda unos 70 % (aca en Buenos Aires no son muy efectivos ya que el calor es muy humedo y por eso se siente mas que en lugares con mayor temperatura y menor humedad)

los caños que deberias poner en todo caso en el sistema "canadiense" serian de cobre o metales de buena conduccion termica, el aluminio es excelente para disipar temperatura pero es muy malo para conduccion de temperatura, el acero inoxidable es malo para ambos, pero debido en este caso a su escasa pared puede ser buena opción.
 

Desconectado alberttoy

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Dic 2012
  • Mensajes: 1453
  • Ubicación: Barcelona - Barcelona
Re:Consulta para tubo de metal soterrado.
« Respuesta #16 en: 11 Junio 2015, 00:47 »
Xanito dice algo que venia pensando al leer el hilo:
¿De que sirve que el tubo sea excelente conductor térmico si suelo no lo es. Con esto te quiero decir que no se puede acortar el tubo con un tubo mejor.

¿Has pensador en la geotermia por pozos?. Se trata de poner un tubo de bajada y otro de subida conectados por una curva de 180. Esto hace que no sea necesario una gran potencia de bomba para circular el agua.
La gracia esta en llegar al nivel freático para que la parte baja de los tubos estén sumergidos en agua que al poder moverse conduce el calor de maravilla.
 
Torno Optimum 240x500G, Fresadora Vertical/Horizontal ZAY7550, fresadora ceneceada SIEG Super X2P HiTorque Mill,  soldadora mig/mag/tig

Desconectado pumukyo

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Mar 2015
  • Mensajes: 1353
  • Ubicación: MADRID - BASE SECRETA
Re:Consulta para tubo de metal soterrado.
« Respuesta #17 en: 11 Junio 2015, 01:05 »
Lo de la Transferencia térmica lo tenia claro , ahora es elegir el material metálico que mas aguante en esas condiciones.

El tema del trafico no es problema, por que seria mi parcela así que eso lo tengo controlado.
TADEO:

Gracias por el tocho, eso es lo que estoy buscando. un buen brainstorming.

Lo del tema del pvc, que es plástico aislante, lo he leído en estudios según la alcalinidad del suelo y filtraciones de radian, creo que recordar que era el problema. pero leo descarte rápido por el tema conductivo.

El diámetro tengo calculado entre 150 y 200 para el caudal de aire que necesito. pero haré los calculos en cuanto elija el material.

respecto al ruido no creo que tenga problema ya que va enterrado y va unas instalaciones intermedias. y lo del precio era una exageración
"Tubo AWADUKT Thermo DN315 L=6000mm 219,36" + iva sale a 44,23m/l que tampoco esta nada mal.

Lo de los filtros y el manteniente estaba claro y como no es un sistema recirculatorio no habría tanto problema.

XANITO:

El tema del Cemento estuvo contemplado, pero el peso y dificultad para hacerlo estanco para mi lo descarte.

Ese sistema siempre es útil aquí  y en Canadá, lo que debe ser es eficiente. Ya que la temperatura es estable a 3 m de profundidad. siempre o ganas temperatura en invierno o la pierdes en verano, con un coste ínfimo de mover un ventilador. si haces entrar el aire en verano a 18º te ajoras el aire acondicionado. y en invierno cada grado que le ganes al suelo es un 10% de consumo de calefacción ( siempre con un recuperador de calor). y hay estudios que calculan El COP entre 50 y 200. una bomba de calor tiene uno de 4.5

Y es bastante mas limpio que cualquier sistema de ventilación de cualquier edificio, ya que renueva el aire no lo hace recircular. Lo del intercambiado de calor se realiza en la extracción.
De hecho es bastante mas sano que un sistema de ventilación habitual. Siempre que se haga un mantenimiento habitual.

Respecto a lo ultimo no creo que sea capaz de calentar o enfriar los 150m3 de tierra húmeda de alrededor de un tubo con aire circulando. Prometo que si lo monto hago un estudio parar hacer una tesis ( aunque ya hay mucho ejemplo).

XLR:

Lo de la torre evaporadora lo tenia pensado, ya que tengo agua de pozo y de río. es una opción, aunque el tema de la húmeda d para mi seria un problema.

alberttoy:
En mi caso el tema de conductividad del suelo no es problema. Ya que el nivel freatico en la parcela esta muuuy bajo, a unos 5 o 6 metros así que la humedad del terreno es alta. y por tanto ideal para estos menesteres.

Y con el tema de la conductividad del tubo no me refiero tanto a acortar la longitud, si no a mismo coste aumentarla y que sea mas eficiente.

El tema de la geotermia vertical es muuuuucho mas caro, lo pozos se profundizan entre 60 y 80 m y se usa una bomba de calor. Así que lo descarto por no poderse hacer "autoconstruido"

Perdon por el ladrillo pero queria contestaros a todos.
« última modificación: 11 Junio 2015, 14:01 por pumukyo »
TALADRO ANJO PERSONALIZADO FRESADOR., JARBE MOD.A ( EN RESTAURACION),TALADRO HEDISA, TORNO QUANTUM D310X910,ANAYAK FV2 ( TEMPORALMENTE EN EL EXILIO) Y TORNO CNC EN CONSTRUCCION.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20118.msg232559#msg232559

Xanito

  • Visitante
Re:Consulta para tubo de metal soterrado.
« Respuesta #18 en: 11 Junio 2015, 01:44 »
Me pregunto por qué hacen pozos verticales de 100 metros de profundidad buscando estabilidad de temperatura con perforadoras supercaras (Lo consideré seriamente cuando hice la casa) si habiendo esa misma estabilidad a 3 metros una simple pala mixta podría hacer las zanjas a 3 metros y enterrar los tubos suponiendo que hay suficiente jardín.

Me consta que dependiendo del terreno, pozos verticales de geotermia llegan a congelarse alrededor de las sondas al rato de ir extrayendo calor. Si encuentras un acuífero de puta madre, pero según que terreno tengas cuidado, que luego la culpa siempre es de otro.

Te decía lo de Canadá porque allí presumo que los inviernos son más largos y más duros, la capa de nieve hace que el suelo no se enfríe tanto y en verano las temperaturas deberían ser más templadas, así que los bichos tienen menos oportunidad de multiplicarsel.

Te repito que en los conductos de un autobús, unos 10/ 12 metros, y tras pasar por los correspondientes filtros, se acumulaba un polvillo nada sano. Luego tienes el problemilla de los bichos más gordos. A pesar de la mosquitera que pongas, con que se cuelen dos arañas y te hagan un par de telas ya te joden el caudal un montón, y te lo acabarán cegando completamente en poco tiempo. Yo tengo mosquiteras en las ventanas y muy de cuando en cuando pillo alguna araña dentro de casa, acaban entrando.

También tienes que considerar las condensaciones dentro del tubo. Aire húmedo, zonas frías implica que en alguna parte y en algún momento se condensará agua. Tienes que hacer una instalación muy exquisita con las pendientes para que el agua condensada vaya a un drenaje y no quede estancada, pues entonces sí que la lías bacteriológicamente hablando, supongo que ya habrás leído sobre eso.

En foros soloarquitectura.com se ha hablado muchas veces sobre este sistema, sus bondades y pegas, pero nunca nadie ha sacado un reportaje con él ya finalizado y hablando bien o mal de él, cosa que sí ha sucedido con geotermia de pozos, pellets, suelo radiante bajo madera y muchos más. Nunca he leído declaraciones de nadie que lo tenga instalado y cuente cómo le va con él, siempre de gente que ha leído lo maravilloso que es y que se lo va a hacer.

Yo también pensé en hacérmelo, es tentador, pero me echo para atrás el tema de que en Asturias me pueden salir champiñones tóxicos en las tuberías, y conociéndome sé el no mantenimiento que le iba a hacer.

Espero que tomes todas las medidas necesarias para que te funcione bien, sin pegas y nos lo cuentes.  ;)

Desconectado pumukyo

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Mar 2015
  • Mensajes: 1353
  • Ubicación: MADRID - BASE SECRETA
Re:Consulta para tubo de metal soterrado.
« Respuesta #19 en: 11 Junio 2015, 12:05 »
Lo de los Pozos vertial no buscan estabilidad, buscan calor.

Yo solo quiero caldear el aire o resfrescarlo, no soy muy exigente. Ahora mismo Tengo un sotano,  y exactamente la temperatura varia de 15-16 en invierno  a 18 grados en verano. Como una bodega. Solo con que te ahorres el aire acondicionado en verano ya es una pasta. En mi caso tendre unos 5000m de parcela asi que hacer una zanja no me supondria un problema, pero cuando tiene un chalet con 200m de parcela ya es un poco lio.

Ademas lo quiero para una casa/residencia canina. asi que el tema de renovacion de aire me interesa mucho y como punto extra en la extraccion de aire me saco olores y humedad. Luego ya veremos lo del suelo Radiente que es la opcion para calentar, ya que los meses de frio no creo que me llegue con esa ganacia de temperatura. (tengo un pequeño experimento para conseguir eso, pero tengo que estudiarlo biomasa/compost.)Y aislar muchisimo.

Respecto a lo de verlo te llevo a burgos a una casa de un amigo, lleva 30 años contruyendola, pero en verano con un simple ventilador, con el aire exterior a 34º dentro estabamos en la gloria. 21-22º y no tiene un climalit instalado en toda la casa.

Y en invierno sin ir por alli la casa no baja de 15 tiene limoneros y los guarda dentro. y salen un limones tremendos, segun me conto si baja mucho la temperatura no salen.

Eso si tiene cuadernos entereos de los calculos uqe ha echo de temperaturas..Un ingeniero de la vieja escuela.

Respecto a lo delas prueba lo del suelo radiante he oido lo mismo y supongo que tu tambien. Que no se ahorra que es muy cara la instalacion etc etc en la casa mi Socio lo pusimos, y una casa que esta mal echo con unas perdidas tremendas. gasta la mitad en calefaccion de lo que se suponia, y el tio es bruto bruto que no apaga nunca la calefacion y tiene la casa a 22º y hasta a 24 que la he visto yo en invierno. y paso el invierno por 1000 euros de gasoil.


este es el sistema que quiero montar.


« última modificación: 11 Junio 2015, 13:57 por pumukyo »
TALADRO ANJO PERSONALIZADO FRESADOR., JARBE MOD.A ( EN RESTAURACION),TALADRO HEDISA, TORNO QUANTUM D310X910,ANAYAK FV2 ( TEMPORALMENTE EN EL EXILIO) Y TORNO CNC EN CONSTRUCCION.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20118.msg232559#msg232559

tadeo

  • Visitante
Re:Consulta para tubo de metal soterrado.
« Respuesta #20 en: 11 Junio 2015, 15:19 »
Hola Pumukio
Estoy siguiendo con atención tu hilo, para ver que resulta de esto.
No es que yo sea negativo por principio, o que niegue cualquier nueva tecnologia, simplemente que creo que este sistema no es de aplicación en los madriles.
En verano hace calor y necesitas refrigeración, y en invierno hace frío y necesitas calefacción.
Tu "base secreta", con nivel freático a 5 m, debe estar en el sur, supongo. Para invierno no te vale, no consigues calor porque,aunque la temperatura del subsuelo se vaya incrementando con la profundidad, no llegas a una profundidad interesante para coger energía. Si vivieras en Alcobendas o cercanías podrías aprovechar energía geotérmicas para calefacción, de los caudales calientes profundos que allí existen, pero en verano un poco de aire no creo que te sirva de mucho.
La calefacción o refrigeración de confor consiste en compensar  las pérdidas de energía que tienes en la vivienda, por lo que creo que conseguirías un sistema más equilibrado, incluyendo costos de instalaciones, si inviertes en aislamiento del recinto. Pero mucho, es decir si del cálculo sale un aislamiento de 40 mm, yo lo pondría de 80. Y ojo con las superficies acristaladas, si te fijas un poco ves volar los billetes a través de ellas.
En fin, yo no tengo ninguna confianza en que el sistema de tubo canadiense sea de utilidad en Madrid,  creo que necesitarías sistemas de apoyo invierno y verano.
De todas formas es una opinión personal, que no tiene que ser necesariamente una verdad absoluta.
Saludos

Desconectado pumukyo

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Mar 2015
  • Mensajes: 1353
  • Ubicación: MADRID - BASE SECRETA
Re:Consulta para tubo de metal soterrado.
« Respuesta #21 en: 11 Junio 2015, 15:51 »
Eso lo tengo claro, ahora mismo la base secreta es un local con sotano en madrid. aislamiento 0 ventanas malas y filtraciones por todas partes. el primer año qque no tenia un chavo, ni calefaccion ni radiador ni na. temp min del local. 12º en verano es un gustazo, dejando ventilar 24 25.

El sitio en custion es fuente el saz. un parcela rustica para la casa uqe quiero hacerme. con el rio a 200m.

Lo del aislamiento esta contemplado, es una casa contenedor. 60mm Poliestireno extruido exterior y 60mm interior, sin apenas puentes termicos. Ventanas de Madera, triple cristal. Forjado en hormigon celular 300kgm3, y cubierta vegetal. 

Asi que en verano ventilacion, evaporador,  que como tengo agua de pozo no esta prohibido y extraccion de aire caliente, Creo que tendria una temperatura de confort buena de forma pasiva. Sombreando caras al sur, aleros etc etc

En invierno es otro Cantar. Algo le ganaria al preacondicinamiento del aire con el pozo canadiense. digamos 4 o 5 grados, segun mis calculos. Pero tendria que aportar calor.

Tengo varias "locuras" por intentar, pozo de biomasa, colectores solares aire-aire y un par de cosas mas.
El quid de la cuestion es uqe van a vivir muchos perros dentro. Por un lado bueno y por el otro malo.

Malo por la humedad olores y demas. Asi que un sistema recirculatorio no seria factible en mi caso.

Y bueno por la temperatura que desprenden que parece poco pero como juntes a 15 perros en una sala se nota. Su temp corporal es de entre 38.5 y 39.5. es como un radiador de 150W.

Entonces tengo que reciclar el aire, si la meto directamente seria el mismo gasto energetico de ventilador, pero el aire entraria mas frio, asi que ahi tengo un ahorro importante. luego mediante la extraccion del aire con un recuperador de calor se calienta el agua que entra ( equipos comerciales bastante sencillos de placas de flujo cruzado te dan un rendimineto de 85-90%) y para un metalaficcionado no es una tarea demasiado dificil. y un aporte de calefaccion por pellets o biomasa hara el resto, la historia es que serian unos 300m2 asi que cualquier ahorro se multiplicaria exponencialmente.

La priuncipal duda de todo esto era el material a utilizar para el suelo, he visto calculos que material arcilloso humedo tiene una conductividad de 7W/mk asi que un plastico con un lambda menor seria aislante, asi que tendria uqe multiplicar por 2 la longitud del tubo( y no es por el precio del tubo si no de la zanja)

Cobre 397
Oro 314
aluminio 204
hierro 72
acero galvanizado 50
Polipropileno 0,22
PP mejorado creo que subia a 0,35
ASi que imaginaos la diferencia.

Mi problema era como se comportarian los metales bajo tierra. Sobre todo aluminio o acero galvanizado. Toda esta disertacion me mola mogollon pero no se este sera el sitio. No me interpreteis mal eh. yo encantado de contaros mi proyecto.  .palmas
TALADRO ANJO PERSONALIZADO FRESADOR., JARBE MOD.A ( EN RESTAURACION),TALADRO HEDISA, TORNO QUANTUM D310X910,ANAYAK FV2 ( TEMPORALMENTE EN EL EXILIO) Y TORNO CNC EN CONSTRUCCION.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20118.msg232559#msg232559

ELWECHECO15

  • Visitante
Re:Consulta para tubo de metal soterrado.
« Respuesta #22 en: 11 Junio 2015, 18:19 »
Amigo pumukyo. Me parece que si es tubo para enterrar lo mejor es que sea corrugado para evitar que se deforme.
 Tal vez algo como lo de éste catálogo http://www.interflex.es/doc/productes/ESP/TOP(A).05.pdf te sirva ya que viene en distintas medidas de diámetro, es galvanizado y tiene un recubrimiento plástico que ayuda a hacerlo más estanco a la corrosión.
 Ya me dirás.

tadeo

  • Visitante
Re:Consulta para tubo de metal soterrado.
« Respuesta #23 en: 18 Junio 2015, 15:04 »
Hola Pumukyo esperó que estés recuperado de la gran quedada, que ha debido de ser mayestática.
Cada vez que amplias datos veo que tu proyecto es factible y con resultado aceptable, sobre todo para ventilación + refrigeraciøn verano. No tengo tan claro lo de la calefacción. Me parece que no tiene un rendimiento aceptable.
Si tienes agua de pozo o freàtica, a lo mejor podrías refrigerar el tubo en algún pequeño tramo, suponiendo que lo necesitarás, proyectando agua pulverizada sobre un tramo de tubo. Tienes superficie de parcela para hacer eso y más.
En la vega de Granada,con un nivel freático de 1 m.  se puede refrigerar egua haciéndola circular por zanjas de rellenas de grava, y te puedo asegurar que funciona.
No creó que tengas ningún problema de depósitos en el interior, porque es sólo aire poco contaminado el que vas a vehicular.
En con, ya dirás algo

Desconectado pumukyo

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Mar 2015
  • Mensajes: 1353
  • Ubicación: MADRID - BASE SECRETA
Re:Consulta para tubo de metal soterrado.
« Respuesta #24 en: 18 Junio 2015, 15:49 »
Buenas Tadeo, despues de la quedada cansadisimos pero del coche no de tanto fluir de ideas, estuve hablando con totalcomposite, y estoy pensando en lo que me dijo de de tubos de fibra con carga, ahora llega la cuestion, que carga y cuanta, estoy haciendo un sondeo, pero con carga de grafito y cobre ( tambien he visto carga de pizarra) deberia funcionar a las mil maravillas con una conductividad buena. estaba pensando entre 4 y 9W/mK.

En calefaccion es un metodo de caldear el aire, por que si le gano unos grados digamos de 0º en la calle a 10º de entrada eso que me ahorro y de ahi al recuperador de calor ( que aunque pierde eficiencia por ser mas bajo la diferencia de temperatura ,seguiria siendo alta. alrededor de un 85% ) y estaria un aire filtrado y limpio.

 Os ire actualizando
TALADRO ANJO PERSONALIZADO FRESADOR., JARBE MOD.A ( EN RESTAURACION),TALADRO HEDISA, TORNO QUANTUM D310X910,ANAYAK FV2 ( TEMPORALMENTE EN EL EXILIO) Y TORNO CNC EN CONSTRUCCION.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20118.msg232559#msg232559

Desconectado eaionin

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 2036
  • Ubicación: Malaga
Re:Consulta para tubo de metal soterrado.
« Respuesta #25 en: 18 Junio 2015, 16:03 »
No has pensado en utilizar tubos de cerámica o de hormigón. La conductividad térmica va a ser similar a la del terreno donde lo vas a enterrar. Creo que muchas veces nos complicamos demasiado y la solución la tenemos al alcance de la mano

Saludos
un tallercito muy lejos y poco tiempo para disfrutarlo

Desconectado pumukyo

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Mar 2015
  • Mensajes: 1353
  • Ubicación: MADRID - BASE SECRETA
Re:Consulta para tubo de metal soterrado.
« Respuesta #26 en: 18 Junio 2015, 16:13 »
eaionin, esta pensado la  conductibidad de un suelo mio húmedo anda por los 7 el hormigón anda por los 2 y ceramico uno 1,5 seria mejor que el tubo de plástico de rehau pero el peso y el problema de la estanqueidad, me complica, hay que sellarlos para que no se filtre humedad y están a 3m de prof, así que imagínate andar ahí abajo sellando, grúas, y demás historias.
Otra posibilidad seria el fibrocemento pero lo mismo la conductividad es baja. que es lo que se suele utilizar en construccion, materiales aislantes.


y como necesito tirada larga unos 100m, lo mismo me sale mejor encargarlos.

PD: todas las opciones uqe me dais las compruebo ehh.No os penseis uqe voy de listo :D
« última modificación: 18 Junio 2015, 16:15 por pumukyo »