Hola a todos, soy nuevo en el foro. Me llamo Francis, y he entrado buscando información para un pequeño elevador que suba por unas escaleras.
Al llegar a este mensaje, he visto la posibilidad de publicar información sobre los compresores herméticos para refrigeración y aire acondicionado que puede ser de ayuda.
Como ya han dicho, el compresor de este tipo tiene dos bobinados, uno de arranque y otro de marcha. El compresor además lleva un relé térmico interno.
Para arrancar el compresor se le suministra energía a ambos bobinados, y cuando el motor comienza a girar, se corta la energía al bobinado de arranque. Esto se suele hacer mediante un condensador, que da un impulso al bobinado de arranque.
¿Cómo saber que bobinado es cual? este ejemplo a mi me ha ayudado mucho, incluso cuando he llevado varios años sin tocar un compresor y necesito determinar cual es el bobinado de arranque, vamos a imaginar dos bombillas eléctricas de incandescencia, una de 25w y otra de 100w.
la de 100w disipa muchísimo más calor que la de 25, y también tiene más potencia. Esta sería la que simula el bobinado de arranque, y la de 25w es la de marcha.
¿Qué resistencia tienen cada una?, para que la lámpara de 100w ilumine más que la de 25w, el filamento tiene que oponer más resistencia al paso de la corriente, por eso se calienta más, e ilumina más. La de 25w ilumina menos, y es porque tiene menos resistencia al paso de la electricidad.
Cuando medimos con el tester las tres patas, como ya han apuntado, una medida dará por ejemplo 15 oh, otra 23oh y otra 38.
al hacer la medida de 38, la pata que queda libre es el común. Y con esto, ya sabemos que la pata sobre la que al medir (junto al común) nos da 23oh es el bobinado de arranque, y la pata que queda es la de marcha nominal (la que debe quedar con energía con el compresor en funcionamiento).
Estos compresores necesitan unas protecciones, para evitar que arranquen cuando hay presión en el lado de alta (el circuito frigorífico tiene un lado del circuito con alta presión y otro con baja presión. Esta protección impide que el compresor intente arrancar y a causa de la presión, no llegue a girar, y termine quemándose.
Se suele utilizar un tiempo (antishort) a lo largo del cual, se igualan las presiones en ambos lados del circuito, se suele poner más de 3 minutos, impidiendo además que se produzcan ciclos de arranque y paro continuos, permitiendo descansar al compresor, alargando su vida útil.
Para este caso, sería el presostato el que realizaría esta función, pero sería mejor que el compresor se mantuviera funcionando de forma constante, que realizara ciclos de paro y arranque continuos si se está consumiendo algo menos del caudal que suministra el compresor, o bien abriendo un poco otra válvula, ó dimensionando mejor el calderín del compresor (poniendo uno mayor)
El compresor se refrigera únicamente con el gas y el aceite que circulan por el circuito, que es estanco.
Cuando se utiliza para otros fines, hay que tener en cuenta que el compresor comprime gas (en este caso aire) que mezcla con aceite, y esto es lo que sale por el tubo del compresor.
El aceite de refrigeración actual tiene una gran capacidad de mezclarse con la humedad del aire, así que imaginen lo que terminará haciendo en el compresor con el paso del tiempo. Yo recomiendo cambiarlo por otro aceite, aunque no sabría decir la viscosidad.
Además, recomendaría poner a la salida una trampa de aceite, para evitar que salga el aceite hacia la pistola (si vamos a pintar), incluso se podría poner un capilar desde la trampa hacia la entrada del compresor, para que absorba el aceite expulsado. No hay problema en que el compresor trague aceite, las válvulas internas no se dañan, ni el pistón tampoco, está preparado para funcionar así. A ver, si solo traga aceite, claro que puede romperse, pero hablamos de pequeñas gotas de aceite. En un circuito frigorífico, el aceite viaja por todo el mismo, y regresa al compresor por la admisión. Se ponen incluso sifones cuando la altura entre la condensadora y la evaporadora son muy grandes, con el objetivo de acumular el gas en el sifón e impulsarlo hacia arriba, y que no se acumule en la parte baja de la instalación.
La verdad es que, al ser un elemento que se utiliza fuera del ámbito para el que fue creado, desconozco si hay que tomar otras medidas.
Perdón si no he llegado a explicarlo todo correctamente, por las faltas de ortografía y fallos en la redacción.
Saludos.