Los contactores llevan una serie para el apagado (boton rojo contacto Normalmente Cerrado o en ingles NC) cuando este se abre, se detiene
el arranque lleva autoretencion y normalmente con contacto auxiliar o bien uno de los 4 contactos del contactor (Normalmente Abierto o en ingles NO)
el circuito seria este

como estas hablando de un motor de 4 cables monofasico debe tener 2 cables de un color y 2 de otro, lo normal es juntar 2 cables de cada color y cada par a un polo, si queres invertir el giro se intercambian los de 1 color, es decir si fuera que viene con 2 rojos y dos azules, se junta un rojo y un azul de cada lado y cada par conseguido a un polo, si se quiere invertir marcha se invierten los rojos o solo los azules NO LO DOS A LA VEZ porque volveriamos a girar en el mismo sentido.
en cuanto al contactor hay algunos que el boton de arranque no es cableado, incluso el de parada cuando vienen dentro de cajas y es que el arranque se hace por presion y autoretención del mismo contactor y la parada lo hace por corte del relevo termico.
Para poner fotos debes subirlas a internet yo uso tinypic
http://es.tinypic.com/y luego seleccionas la imágen, copias la URL de tu navegador y tocas bajo la B en las herramientas del foro (donde esta la gioconda) y te va a quedar algo asi [ img][/img ] entre los dos corchetes centrales pegas la URL que habias copiado de tu imagen y te fijas de posisionar el cursor al final del último corchete para seguir escribiendo o darle enter....
cualquier duda pregunta que seguro puedo ayudar saludos