Egargallo:
He repasado las comprobaciones que has puesto y son todas, en general, válidas.
Simplemente un apunte en la más importante: la de resistencia a flexión. El cálculo que has hecho es válido para piezas arriostradas horizontalmente, tales como las vigas y viguetas de los forjados de construcción.
Sin embargo, para el caso que nos ocupa, en que no existe tal sujeción lateral, hay que hacer una comprobación frente a la inestabilidad por pandeo lateral (que viene detallada en el artículo 35.2 de la Instrucción).
Esta comprobación es realmente laboriosa. Hay que obtener un momento crítico, que depende de muchos factores, especialmente de las rigideces de la sección a torsión, alabeo y flexión en el eje débil.
Con el momento crítico se obtiene una esbeltez reducida frente a a pandeo lateral y, con esta, finalmente se llega a un coeficiente de reducción para pandeo lateral, que multiplica a la resistencia a flexión de la sección. Cuando ese coeficiente de reducción es próximo a 1, la resistencia frente a pandeo lateral es casi la misma que frente a flexión (la del artículo 34.4), pero cuando sale un coeficiente bastante más bajo, la resistencia frente a pandeo lateral es mucho menor.
Las secciones que se comportan bien frente el pandeo lateral son aquellas que tienen esas rigideces con valores altos, tales como las tubulares y, algo menos, las doble T anchas como los perfiles HEA y HEB.
Por el contrario, las secciones que frente al pandeo lateral son muy malas son las secciones abiertas que son demasiado fuertes en un eje y muy poco en el otro, tales como los IPN e IPE.
Pues bien, con la sección HEB 180 que has usado tú, el coeficiente de reducción sale 0,9525 con lo que la comprobación sigue siendo válida, pues, tal como tú has calculado, la resistencia a flexión tiene un buen margen sobre la necesaria (107 kNm resiste frente a 72,33 KNm que necesita) por lo que la penalización del 5% por el pandeo lateral no resulta decisiva.
Resulta interesante hacer la comparación con un perfil IPE 270 que tiene prácticamente la misma resistencia a flexión que el HEB 180 (su módulo plástico en el eje fuerte es casi idéntico al del HEB 180: 484000 mm3 frente a 482000). Sin embargo, si se hace la comprobación a pandeo lateral, queda mucho peor parado: sale un coeficiente de reducción de 0,5751 que viene a significar que solo se puede aprovechar el 57% de su resistencia, porque si se le quiere pedir más, la viga "se va de lado". Con este perfil, con el mismo momento necesario de 72,33 KN m, solo resistiría, según la norma, 65,4 KNm y la comprobación daría que la sección no es válida. Al intentar levantar la fresadora, pasaría esto: