Hola a todos.
A ver si me podéis confirmar las conexionex para potenciómetro, parada, adelante y atrás en un variador Omron SYSDRIVE 3G3JV.
El manual lo podéis ver aquí:
http://www.uv.es/maclepu/documentos/variadores/I528-ES2-02+3G3JV+UsersManual.pdfEl esquema de conexiones figura en la página 16 del manual (25 del PDF).
... aunque no se ve muy bien.
En este PDF, se ve mejor:
http://www.atcon.cl/descargas/Variadores-de-Frecuencia/3G3JV/3g3jv.pdfPágina 11 del PDF, 129 del manual.
He comprado este
potenciómetro:
http://www.tme.eu/es/details/pot-b250k-zes/potenciometros-de-carbono-de-una-revol/#Entiendo que las conexiones son a FS, FR Y FC.
La patilla central, ¿debe de conectarse a FR?
¿Qué significa "Fuente de A. de referencia de frecuencia 20 mA a +12 V"
Para parada y marcha alante y marcha atrás, he comprado ese interruptor:
http://www.tme.eu/es/details/t0-1-8210_e/conmutadores-curvos/eaton-electric/#Quisiera poner el 0 para parada, 1 para marcha atrás y 2 para marcha adelante.
Según el manual el SC es para "Común de entrada de secuencia", por lo que entiendo que actuará, por decirlo de alguna forma, como "masa".
El S1, dice: Marcha directa/Paro ON: Marcha directa en ON. OFF: Marcha inversa
El S2, dice: Entrada multifunción 1 (S2) Seleccionada por parámetro n36 (Marcha inversa/paro)
El esquema del interruptor es este:

¿Cómo debería de hacer las conexiones?
Gracias.