Conexiones Omron SYSDRIVE 3G3JV
« en: 28 Febrero 2012, 10:36 »
Hola a todos.

A ver si me podéis confirmar las conexionex para potenciómetro, parada, adelante y atrás en un variador Omron SYSDRIVE 3G3JV.

El manual lo podéis ver aquí:

http://www.uv.es/maclepu/documentos/variadores/I528-ES2-02+3G3JV+UsersManual.pdf

El esquema de conexiones figura en la página 16 del manual (25 del PDF).

... aunque no se ve muy bien.

En este PDF, se ve mejor:

http://www.atcon.cl/descargas/Variadores-de-Frecuencia/3G3JV/3g3jv.pdf

Página 11 del PDF, 129 del manual.

He comprado este potenciómetro:

http://www.tme.eu/es/details/pot-b250k-zes/potenciometros-de-carbono-de-una-revol/#

Entiendo que las conexiones son a FS, FR Y FC.

La patilla central, ¿debe de conectarse a FR?

¿Qué significa "Fuente de A. de referencia de frecuencia 20 mA a +12 V"

Para parada y marcha alante y marcha atrás, he comprado ese interruptor:

http://www.tme.eu/es/details/t0-1-8210_e/conmutadores-curvos/eaton-electric/#

Quisiera poner el 0 para parada, 1 para marcha atrás y 2 para marcha adelante.

Según el manual el SC es para "Común de entrada de secuencia", por lo que entiendo que actuará, por decirlo de alguna forma, como "masa".

El S1, dice: Marcha directa/Paro ON: Marcha directa en ON. OFF: Marcha inversa

El S2, dice: Entrada multifunción 1 (S2) Seleccionada por parámetro n36 (Marcha inversa/paro)

El esquema del interruptor es este:



¿Cómo debería de hacer las conexiones?

Gracias.

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:Conexiones Omron SYSDRIVE 3G3JV
« Respuesta #1 en: 28 Febrero 2012, 21:58 »
Vamos a ver... así por encima:

El conmutador de sentido de giro lo tienes que conectar a las salidas lógicas (pág. 62 y siguientes del manual) Utiliza el cableado a dos hilos. Tendrás que programarle al inverter los parámetros para que reconozca ese modo de funcionamiento.

El potenciómetro va tal cual en el esquema, la patilla central es la central. También le tendrás que decir al inverter que habilite esa salida analógica para la regulación (otra opción es regular por pulsadores)

El conmutador, tendrás que medir con un tester los contactos, pero no tiene mucha ciencia. Eso sí, si no lleva puentes externos que puedas modificar, el cero suele ser la posición central.

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:Conexiones Omron SYSDRIVE 3G3JV
« Respuesta #2 en: 28 Febrero 2012, 22:09 »
Disculpas, se me ha quedado a medias el mensaje anterior.

Si conectas la inversión de giro a S1 y SC lo que probablemente hará es un bucle ON/FWD/REV/OFF

La fte. de ref. es la intensidad que utiliza el inverter para comparar (permace fija, y por comparación con la que le da el potenciómetro, que es diferente, regula)

De todas formas, te va a tocar estudiarte bien el manual.

Saludos.-