Para COCISFRAN:
Es un problema bastante típico ---- ERROR DE DISEÑO
Las soluciones todas malas, el problema que la intalacion esta mal diseñada o ejecutada (elige tu mismo el culpable

Seguramente la parte superior no tenga retorno de aire (o sea insuficiente), es decir el aire que tu subes no baje a la maquina (supongo que la maquina está en la planta inferior), como bien dices en frio no tienes problemas, pero en calor se te sube todo por el hueco de la escalera.
Como el problema del retorno va a ser dificil de solucionar ===> Soluciones que es lo que interesa:
- cerrar el hueco de la escalera, mediante puerta o similar
- compuerta motorizada en la parte superior, si se puede instalar
- rejillas motorizadas en la parte inferior, hay que llevar corriente a cada una
NO se me ocurre ninguna más, pero seguro que hay alguna más.
Mis disculpas por si me equivoco o te confundo, pero comprende que sin ver nada es dificil acertar
Para que te hagas idea del problema, si tu en una habitacion empiezas a meter aire (caliente o frio) de tu maquina, si no hay retorno llega un momento en que la maquina no es capaz de meter más. La presion en la habitacion es la misma que la aire que envia la maquina, la maquina no puede "meter" mas aire puesto que no puede darle mas presion y la habitacion ni se calienta ni se enfria, sencillamente no se climatiza. Si estableces, de alguna manera, el retorno de ese aire a la maquina volveras a tener climatizacion.
La forma de llevar esto a la practica ya es mas dificil, por que cada instalacion es un caso distinto
Se me hace tarde que he quedado para montar en bici en la via verde