Autor Tema: motor trifasico  (Leído 9691 veces)

Desconectado MAX JUAN

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Sep 2012
  • Mensajes: 3784
  • Ubicación: ARGENTINA, CAP. FED.
Re:motor trifasico
« Respuesta #15 en: 21 Enero 2013, 23:13 »
hola.
fon: el motor para poder usarlo con el variador tiene que estar conectado en triangulo, o sea 220, a menos que tengas trifasica  en la entrada del variador, entonces iría conectado en estrella.
saludos.
torno lavore mha 200,soldadora  inducción Taylor-Winfield  Modelo MKII-5, limadora marca desconocida alemana de 500 mm, tig mma plasma en el mismo equipo,equipo completo de instalación de refrigeracion, autógena de butano, 2 apiladores hidráulicos,aparejo manual para 10 toneladas, rotativa de 350 am

carlinos

  • Visitante
Re:motor trifasico
« Respuesta #16 en: 21 Enero 2013, 23:25 »
Yo todavía no me he enterado de nada.¿A qué voltaje funcionaba el variador, 230 ó 400v? ¿Cuanto consume el motor? ¿A qué intensidad está regulado el térmico? ¿De que tensión es el motor?.Sin algunos datos es muy complicado sacar conclusiones válidas.

borondes2010

  • Visitante
Re:motor trifasico
« Respuesta #17 en: 21 Enero 2013, 23:28 »
CARLINOS es que tienes que ser adivino como yo..ja ja lo unico a ciencia casi cierta es que el variador era de 220v el resto lo dejo a tu imaginacion ya que no se han aportado datos ni fotos al respecto..ja ja .brinda

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:motor trifasico
« Respuesta #18 en: 21 Enero 2013, 23:33 »
Yo todavía no me he enterado de nada.¿A qué voltaje funcionaba el variador, 230 ó 400v? ¿Cuanto consume el motor? ¿A qué intensidad está regulado el térmico? ¿De que tensión es el motor?.Sin algunos datos es muy complicado sacar conclusiones válidas.

Tocayo y Borondes:

+1  .brinda

Saludos trifásicos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

carlinos

  • Visitante
Re:motor trifasico
« Respuesta #19 en: 22 Enero 2013, 00:05 »
Borondes, no tengo muy claro que el consumo se duplique, si es cierto que al inyectarle menos tension el rendimiento debe caer mucho, pero la intensidad de corriente debe seguir siendo la misma (siempre que el motor no este bloqueado). Digo esto porque tal vez se pueda recuperar el variador....
No, no es la misma.Al motor le vas a exigir mover la misma carga y al alimentarlo con menor tensión el motor tiene menos par y mas deslizamiento por lo que el consumo aumenta.Si a un motor con conexión en triangulo lo conectas en estrella lo que haces es alimentar las bobinas con menos tensión de la nominal y eso si que he comprobado que hace que el motor se pase de consumo. Lo otro lo deduzco, aunque no he encontrado curvas de funcionamiento de la variación de tensión y su efecto en la corriente.Es un tema interesante y quizás mañana intente encontrar algo que me lo clarifique ya que tengo varias dudas.Parto de la base de que al motor le pides que suministre el mismo par que daba a mayor tensión.
« última modificación: 22 Enero 2013, 00:10 por carlinos »

Desconectado wels

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Abr 2012
  • Mensajes: 1327
  • Ubicación: Guadalajara
Re:motor trifasico
« Respuesta #20 en: 22 Enero 2013, 00:09 »
Veamos, tratando de entender...esto es lo que creo es:
Torno con motor a 380 si o si, sin opciones de cambiar a 220
No tiene trifásica, por lo que después de acoplarle un variador, y poner las tres chapitas/puentes en vertical, lo conecta y funciona, pero....
Según dice en alguno de sus posts, le tira el térmico de protección
Al final, el variador se va al garete
Cambia la instalación a 380 es su sitio y... ¿como conecto el motor?
Bien, deducciones:
Ese motor es tan solo de 380, no tiene otro modo de trabajar, ahora bien, en su momento, si trabajo, con un variador
Entrada 220 normal, y salida 220 trifásica, con sus chapas puestas que en realidad, no hacían nada, lo único que como estaban en vertical daba la sensación de que estaba todo bien
En realidad, el motor seguía estando a 380, no a 220, por lo que lógicamente consumía mucho mas, de ahí, que el térmico se fuera, y de que al final, también se cascase el variador
Ahora al desmontar se ha comprobado que el bobinado es tan solo para 380, sin opciones
Mi deducción es que si ya tiene 380, lo conecte...y listo
Igual me he perdido algún paso, pero, por lo leído, creo que es así 
tornos Optimum D240 500G Emco Compact 5  Fresadora BF20 Sierra de cinta Femi 780P y cacharros varios

Desconectado operario112

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Dic 2012
  • Mensajes: 808
  • Ubicación: Tenerife
Re:motor trifasico
« Respuesta #21 en: 22 Enero 2013, 21:09 »
Es cierto lo que comentas, carlinos. Yo me referia en el supuesto de que el motor estubiera libre de carga, ahi si que la intensidad se mantiene, aunque cae mucho el par, vamos que casi se podria parar con las manos.
Con respecto a que cae el termico, imagino que sea regulable, multiplicando el valor de la intensidad nominal por 1,25 deberia ser sufuciente para que lo soporte. en el caso de ser el magnetotermico el que cae se puede solucionar cambiando la curva de disparo de este, por ejemplo colocando un curva "d".
Torno Belflex 520, torno interkufel 9x20, fresadora  Fb2, prensa 15Tn, sierra de cinta starret st1101, taladro de columna, pequeña mig "oriental"

fon

  • Visitante
Re:motor trifasico
« Respuesta #22 en: 24 Enero 2013, 00:08 »
Hola a todos, he intentado responder antes pero no he podido,tampoco subir las fotos >:( bueno el caso es q ya tengo solucionado el tema, intentare subir fotos de la placa del motor y del termico, ek germico me lo tira porque compre uno q practicamente es de los mismos amperios q el motor y debia de haber comprado un poquito mas elevado , gracias por vuestra colaboracion e intentare subir las fotos.

Saludos

Desconectado wels

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Abr 2012
  • Mensajes: 1327
  • Ubicación: Guadalajara
Re:motor trifasico
« Respuesta #23 en: 24 Enero 2013, 00:36 »
Tranquilo, lo importante era que funcionase, y eso ya lo hace
tornos Optimum D240 500G Emco Compact 5  Fresadora BF20 Sierra de cinta Femi 780P y cacharros varios

FHerrero

  • Visitante
Re:motor trifasico
« Respuesta #24 en: 24 Enero 2013, 15:26 »
fon,
Si tenias un magneto térmico a la salida del variador es el que se te ha cargado el variador pues estos aparatos funcionando no se pueden quedar sin carga pues se averían seriamente.
Saludos,
FHerrero