Autor Tema: Rebt, para pequeño taller de mecanizado.  (Leído 10804 veces)

tor_nero

  • Visitante
Rebt, para pequeño taller de mecanizado.
« en: 22 Marzo 2013, 07:50 »
Hola compis necesito, una guía o algo para ampliar la instalación eléctrica de mi taller, el caso es que una zona que teníamos destinada a almacenillo, queremos acondicionarla electricamente, para meter 4 maquinas mas que teníamos bajo una lona.  Lo que necesitaría sería saber según la normativa actual, que tipo de cuadros se han de poner, tipo de tubo, tipo de mecanismos, medidas desde el suelo, señalización de los mismos etc. Aunque contratemos un instalador autorizado, mi padre quiere tener esa guía.

abu

  • Visitante
Re:Rebt, para pequeño taller de mecanizado.
« Respuesta #1 en: 22 Marzo 2013, 10:07 »
Hola tor_nero.

En la pagina del Ministerio de Industria estan las guias tecnicas de aplicacion del REBT.
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/rebt_guia.aspx

Salta directamente a los pdf's y empieza por el indice de unidades tematicas, edicion de Julio de 2012, revision 6
http://www.f2i2.net/Documentos/PuntoInfoLSI/rbt/guias/guia_bt_indice_jul12R6.pdf
En este pdf se resumen el resto de documentos agrupados en unidades tematicas, por lo sabras rapidamente a que documento ir. Sigue la misma agrupacion
de la propia pagina.
Por ejemplo, si quieres ver como deben ser las protecciones, pues te vas a la unidad tematica 6; PROTECCIONES.
Alli te indica que debes ver las guias BT 08, 18, 22, 23 y 24.

Y a partir de aqui, te toca empollar .bien

tor_nero

  • Visitante
Re:Rebt, para pequeño taller de mecanizado.
« Respuesta #2 en: 22 Marzo 2013, 11:02 »
Perfecto Abu es lo que buscaba, un saludo. .brinda

Torre852

  • Visitante
Re:Rebt, para pequeño taller de mecanizado.
« Respuesta #3 en: 22 Marzo 2013, 15:00 »
Básicamente Tor_nero

Un taller es un local con riesgo de incendio y explosión y dependiendo del trabajo a realizar o de las maquinarias tales como cabinas de pintura... podrá Ser Clase I o Clase II

Principalmente tienes que seguir estos consejos:
1. Cuadro eléctrico con grado de protección IP65 (cuadro estanco)
2. Canalización realizada con tubo metálico (los tubos deben estar puestos a tierra)
3. Mecanismos tales como tomas de corriente, interruptores... con grado de protección IP55 o IP65
4. Altura de los mecanismos, cuadros... a 1,5m de altura.
5. Cuadros eléctricos con pegatina de riesgo eléctrico
6. Luminarias estancas (IP65)
7. Si el cuadro es metálico, deberá estar puesto a tierra, tanto el cuadro como la tapa del cuadro. Suelen llevar uno tornillo en la parte superior o posterior de la tapa para la puesta a tierra.
8. Emergencia encima del cuadro o en su proximidad (a menos de 2m).
9. Si las máquinas consumen mas de 16A, la máquina tendrá alimentación directa desde el cuadro (una línea para la máquina)

El cuadro de mando y protección tendrá un Interruptor General, y de ahí se reparte a las máquinas, luminarias etc.. Cada máquna deberá estar protegida con magnetotérmico y diferencial y en el caso del alumbrado, el diferencial será de 30mA.


Así de primeras es lo más esencial, si necesitas alguna cosa más encantado de asesorar.

La ITC que habla sobre los locales de riesgo de incendio y explosión es la ITC-BT-29.
Instalación interiores. General ITC-BT-19
Sistemas de instalación ITC-BT-20
Tubos y canales ITC-BT-21
Sobreintensidades ITC-BT-22
Contactos indirectos ITC-BT-24

http://www.madrid.org/bdccm/normativa/PDF/Instalaciones/Instalaciones%20electricas/Normas%20Tratadas/ESRd084202.pdf

Un saludo
José

tor_nero

  • Visitante
Re:Rebt, para pequeño taller de mecanizado.
« Respuesta #4 en: 22 Marzo 2013, 15:34 »
Vamos viéndolo y se me surje alguna duda ya os comento. Un saludo y mil gracias. .brinda

Torre852

  • Visitante
Re:Rebt, para pequeño taller de mecanizado.
« Respuesta #5 en: 22 Marzo 2013, 15:38 »
Ok, inspecciones de talleres paso de continuo en el curro (inspector de OCA) y esas indicaciones es una de las cosas que miramos en las inspecciones.


saludos
José

tor_nero

  • Visitante
Re:Rebt, para pequeño taller de mecanizado.
« Respuesta #6 en: 22 Marzo 2013, 19:33 »
Que es Oca?

Yo tengo el proyecto hecho por un ingeniero del taller de 2004, con todos sus anexos y calculos correspondientes, cuando supuestamente estaba ya el rebt de 2002 vigente y no cumplo alguna de las cosas que pusiste Torre, como lo de las tuberías de acero, en mi caso son plásticas.

Torre852

  • Visitante
Re:Rebt, para pequeño taller de mecanizado.
« Respuesta #7 en: 22 Marzo 2013, 19:54 »
Tornero, un OCA es un Organismo de Control Autorizado y son los que certifican las instalaciones que según la ITC BT 05 deben de ser inspeccionadas.

El proyectista puede utilizar  algún tipo de desclasificación en el taller para evitar instalar algunos requisitos exigible en las instalaciones con riesgo de incendio y explosión.

La desclasificación se puede hacer por ventilación natural o forzasa, y con ella, algunos justifican la no obligatoriedad de poner tubo metálico y utilizar tubo de PVC.

Una desclasificación por ventilación no es más que acotar el volumen del taller en donde se encontrará la atmósfera explosiva. Muchos técnicos se acogen a uan guia de interpretación que venía en el reglamenteo anterior (el Decreto 2413/1973) en la cual desclasificaban a razón de una superficie de ventilación natural del 0,5% de la superficie del taller o garaje y poniendo la instalación eléctrica a 1,5m de altura. Por encima de esa altura, teóricamente no había riesgo y ponían el tubo de PVC.

Mira en ese proyecto como catalogó tu instalación el ingeniero.


tor_nero

  • Visitante
Re:Rebt, para pequeño taller de mecanizado.
« Respuesta #8 en: 22 Marzo 2013, 20:29 »
Ok perfecto, pues mirando el proyecto viene reflejado perfectamente que se monte tubo de pVc, el taller esta destinado a la reparación de aperos agrícolas, con lo que según el ingeniero refleja en el proyecto no esta catalogado en ningún apartado, y entiende en el proyecto, que muchos de los itc-bt esos no procede aplicarlos.
Por ejemplo en el Itc-bt-029 (locales con riesgo de incendio y explosion) Pone un NO PROCEDE
Así que entiendo que se comporto laxamente con el taller.

Torre852

  • Visitante
Re:Rebt, para pequeño taller de mecanizado.
« Respuesta #9 en: 22 Marzo 2013, 20:49 »
Si no se arreglan tractores y demás, no lo cataloga como taller mecánico, si no se trabaja aluminio, no es riesgo de incendio y explosión Case II, si no tiene cabina te pintura no es Riesgo de incendio y explosión ClaseI. Lo más s que fuera industria con más de 100kW, pero si no lo clasificó como riesgo de incendio y explosión no tienes que tener tuvo de acero, aunque yo, por seguridad frente a la resistencia al impacto, si tratas con barras de metálicas, útiles... lo pondría de acero por los golpes, pero claro, es más caro que el PVC.

También existe el que llamo fleje metálico, que es un tubo corrigado gris pero que por dentro es metálico y para talleres va bien por los impactos y la comodidad de instalación.

Los cuadros y tomas de corriente los pondría estancos, pero bueno, teniendo proyecto que el instalador siga las indicaciones que viene ahí y así no mete la pata jeje.




tor_nero

  • Visitante
Re:Rebt, para pequeño taller de mecanizado.
« Respuesta #10 en: 22 Marzo 2013, 20:59 »
Ok Gracias Torre, la verdad es que en un taller como el mio siempre hay soplete, soldadura etc, si que veo el riesgo de explosión, así que ni idea.

Torre852

  • Visitante
Re:Rebt, para pequeño taller de mecanizado.
« Respuesta #11 en: 22 Marzo 2013, 21:27 »
El riesgo de incendio y explosión en el rebt lo da la atmósfera explosiva. Las particulas y gases en suspension de manera habitual, estando clasificado en la itc-bt-29. Si se trabaja aluminio, las partículas de aluminio si se consideraaatmósfera explosiva.  Una carpintería de madera también.  Salas de cadera.  Talleres mecánicos.  soldar mo se clasifica si no hay una atmósfera explosiva q provoque la exposición