Autor Tema: se dañan los motores al pasar de trifasica a mono?  (Leído 5376 veces)

kualo

  • Visitante
me comentaron que al usar motores trifasicos como monofasicos mediante condensadores los motores se deterioraban antes,alguien sabe algo sobre esto?

Desconectado varoniberico

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Mar 2011
  • Mensajes: 1568
  • Ubicación: Torrevieja (Alicante) España
Re:se dañan los motores al pasar de trifasica a mono?
« Respuesta #1 en: 15 Abril 2013, 01:23 »
Eso es una leyenda urbana, lo que pasa es que no suministran toda la potencia nominal que tienen y necesitan arrancar en vació para que no se queden frenados , que entonces si se queman.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda
"Nadie esta tan vació como aquel que esta lleno de si mismo."

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:se dañan los motores al pasar de trifasica a mono?
« Respuesta #2 en: 15 Abril 2013, 16:25 »
En si mismo el hecho de trabajar con condensadores no es perjudicial para el motor; ahora bien, los problemas suelen aparecer cuando se le pide al motor así modificado toda su potencia nominal. Al no poder suministrarla, es cuando vienen los calentamientos y problemas con los bobinados.

Muchos se queman directamente al arrancar si tienen que hacerlo en carga y el motor no es capaz de ponerse a girar, pero si se tiene en cuenta la pérdida de potencia en principio no hay problema.

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

kualo

  • Visitante
Re:se dañan los motores al pasar de trifasica a mono?
« Respuesta #3 en: 17 Abril 2013, 01:50 »
vale me queda claro lo del arranque, lo que me digeron tambien es que a partir de 3000 W no se podian usar ya que habia demasiado desfase

neko

  • Visitante
Re:se dañan los motores al pasar de trifasica a mono?
« Respuesta #4 en: 18 Abril 2013, 16:16 »
Cuando oigo hablar de motores trifásicos, oigo campanas pero no se dónde  ;D

¿Podríais comentar brevemente cómo sería el conexionado con los 3 cables de monofásica? Gracias

Desconectado Manum

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Ago 2012
  • Mensajes: 432
  • Ubicación: Madrid - Valdemorillo
Re:se dañan los motores al pasar de trifasica a mono?
« Respuesta #5 en: 18 Abril 2013, 21:27 »
Hola a todos, es fácil, tienes tres cables del motor y dos de la red eléctrica 230v, pues unes uno cualquiera del motor con uno cualquiera de la red, otro cualquiera del motor con el otro de la red, bien te sobra uno del motor, en ese que te sobra del motor conectas uno cualquiera del condensador, y el que ahora te sobra del condensador lo pones a uno cualquiera de los de la red (que a su vez están conectados con los del motor), el condensador de 30uf por cada c.v. del motor, osea 1 c.v.= 30uf
, 2 c.v. = 60uf y así hasta no mas de 3 c.v.
el motor tiene que ser 220/380  ó  230/400 y conectado en triángulo
Espero haber ayudado, un saludo
« última modificación: 21 Abril 2013, 21:49 por Manuel Mena »
torno quantum 210/400, fresadora BF25, taladro de columna b-20, esmeril legna 200mm y herramientas de mano varias

neko

  • Visitante
Re:se dañan los motores al pasar de trifasica a mono?
« Respuesta #6 en: 18 Abril 2013, 23:29 »
No me atrevía a preguntar también cómo se calculaba de cuánto tenía que ser el condensador. Pero ya me has puesto al día en 4 lineas  .bien

Solo una mejora en la respuesta. Que no serían 230/380V sino 230/400V. Es que me llama la atención que mucha gente del foro anda "anticuada"  :P

Gracias por la concisa y breve explicación.
Y la tierra, ¿se debería poner a la carcasa?

Desconectado Manum

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Ago 2012
  • Mensajes: 432
  • Ubicación: Madrid - Valdemorillo
Re:se dañan los motores al pasar de trifasica a mono?
« Respuesta #7 en: 21 Abril 2013, 21:58 »
Hola a todos, neko muy bien la aclaración, ya esta solucionado y mejorado, la tierra siempre se debe conectar a la parte metálica de los equipos y a la toma correspondiente de la linea (cable amarillo verde), además tienes que tener un diferencial en cabecera de la instalación para que se dispare y corte el suministro en caso de derivación en algún punto.
Me alegra colaborar, un saludo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
torno quantum 210/400, fresadora BF25, taladro de columna b-20, esmeril legna 200mm y herramientas de mano varias

Juan Alejandro

  • Visitante
Re:se dañan los motores al pasar de trifasica a mono?
« Respuesta #8 en: 04 Junio 2013, 18:08 »
Hola a todos, neko muy bien la aclaración, ya esta solucionado y mejorado, la tierra siempre se debe conectar a la parte metálica de los equipos y a la toma correspondiente de la linea (cable amarillo verde), además tienes que tener un diferencial en cabecera de la instalación para que se dispare y corte el suministro en caso de derivación en algún punto.
Me alegra colaborar, un saludo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
hola muy buenas yo he pasado el motor de mi torno de trifasico a monofasico, y el problema que tengo  es que el diferencial que tiene salta al minuto aproximadamente , pasa algo de tiempo y vuelve a funcionar y asi sucesivamente, puede que haya puesto mal el condensador o que este algun cable derivado por ahi?
un cordial saludo

Desconectado Manum

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Ago 2012
  • Mensajes: 432
  • Ubicación: Madrid - Valdemorillo
Re:se dañan los motores al pasar de trifasica a mono?
« Respuesta #9 en: 04 Junio 2013, 20:59 »
Hola a todos, Juan a que llamas diferencial ?, tienes que aclarar que tipo de protección es la que salta para poder ayudarte, por lo que cuentas parece ser la protección térmica del motor, si es así, controla la temperatura que coje el motor, si se calienta en exceso, es normal que salte, si no, puede ser el propio interruptor térmico que se dispara fuera de rango, he tenido casos de disparo sin motivo de calentamiento y era el protector térmico.
Si contestas a la pregunta podremos ser mas precisos en las respuestas, ten cuidado con un posible arranque del motor cuando estés manipulando, esto no pasa si las maniobras de arranque están bien echas pero tenlo en cuenta.
Un saludo
torno quantum 210/400, fresadora BF25, taladro de columna b-20, esmeril legna 200mm y herramientas de mano varias