Autor Tema: contactor en variador  (Leído 7351 veces)

rkebra

  • Visitante
contactor en variador
« en: 05 Junio 2013, 01:36 »
Pues sigo analizando la conexion del inverter para mi equipo ,tiene un pulsador con un contactor para ponerlo en marcha y aqui esta el problema en el manual recomienda no colocar ningun corte en la salida del inverter al motor " interuptor o contactor" y por lo que veo todas estas maquinas tienen contactores para ponerlas en marcha ¿Que puede ocurrir si se mantiene el circuito de marcha? o en su caso ¿cual es la solucion que utilizais?   
 
 hasta que no lo vea clarito ...........

rkebra

  • Visitante
Re:contactor en variador
« Respuesta #1 en: 05 Junio 2013, 02:42 »
Perdonar pero creo que lo tengo claro, hay información suelta pero si hoy no lo sacaba.......... no pego ojo :-\
Lo difícil ahora es implementarlo en la maquina, por las características físicas, pero eso MAÑAAAAANA. 
     
Este foro es bueno.......... muy bueno. .bien

Desconectado forane

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Nov 2009
  • Mensajes: 2981
  • Ubicación: Sevilla
Re:contactor en variador
« Respuesta #2 en: 05 Junio 2013, 22:44 »
El  contactor lo puedes usar para accionar el variador, pero para activarlo/desactivarlo. Me explico:en mi torno trifásico no deseaba cambiar la estructura original de accionamiento del mismo. Lo que hice fue llevar a través de los relés de éste las conexiones de puesta en marcha/paro del variador, conectando directamente la salida del variador al motor trifásico. Por tanto, olvídate de conectar el motor a través del contactor y usa ese contactor como relé de si/no funciona (te recuerdo que los variadores pueden funcionar en modo tres o dos hilos y que la opción depende de ti). Los entendidos recomiendan que lo mejor es el modo tres hilos, pero con un solo relé quizá sea mejor el modo dos hilos.

Un saludo.
Pepe.
« última modificación: 05 Junio 2013, 23:14 por forane »
Optimum 320X630; Enco Unimat 3; Elewer 9X20; fresadora Warco 6X26"; Limadora Atlas 7"; Sierra Rockwell-Delta 14"; Minifresadora horizontal Mygy  Etc.

rkebra

  • Visitante
Re:contactor en variador
« Respuesta #3 en: 05 Junio 2013, 22:58 »
Hasta que no lo saqué en claro además de la programación, me estube rompiendo la cabeza y casi se me hace de día, al ser motor de 1 cv "no es mucho" así que solo pondré interruptor en el encendido del inverter y respecto a los mandos estoy haciendo lo mismo que dices, utilizar las botoneras del equipo, creo que quedara bien  .

Gracias.

Petete

  • Visitante
Re:contactor en variador
« Respuesta #4 en: 06 Junio 2013, 23:58 »
Yo tengo un variador de ese tipo con el Cumbre y  el variador lo alimento cuando lo enchufo a la red de 220 momofasica (posteriormente pondré un conmutador) y luego para marcha paro y reverse el conmutador de palanca que trae el torno al que conecté los tres hilos despues de modificar la conexión original. Cuando el variador está alimentado y el motor en paro se oye el ruidillo del ventilador que solo se quita cuando desconecto de la red. Eso es todo por si sirve de algo. Funcionar funciona pero a lo mejor no está correcto.

rkebra

  • Visitante
Re:contactor en variador
« Respuesta #5 en: 07 Junio 2013, 00:20 »
Todo sirve, me parece buena preparación. Para mi respetar los mandos originales dentro de lo que se pueda siempre es un plus .

BBMNet

  • Visitante
Re:contactor en variador
« Respuesta #6 en: 14 Junio 2013, 16:06 »
Un comentario al respecto.

Ocasionalmente se pueden utilizar contactores entre el inversor y el motor. De hecho existen máquinas que de fábrica así lo hacen. Un ejemplo es el router BIESSE ROVER 342 que es uno que estoy retroajustando actualmente.

En esta máquina se utiliza un inversor para controlar 4 motores, dos de routers y dos de sierras. Se elige por supuesto uno a la vez.

Lo que se hace es lo siguiente:

Para arrancar:

1. Cerrar el contactor de la herramienta seleccionada.
2. Arrancar el inversor.

Para parar:

1. Detener el inversor activando el freno.
2. Cuando el motor ya ha reducido bastante su velocidad el inversor se pone en INHABILITADO con
    lo que "abre" sus salidas.
3. Después de aproximadamente 1/2 segundo abre el contactor.

Esto funciona bien sin daños al inversor.

Espero esto te ayude.

rkebra

  • Visitante
Re:contactor en variador
« Respuesta #7 en: 09 Julio 2013, 03:03 »
El equipo ya esta termiado, pero me parece buen sistema para proximas aplicaciones, investigare las posibilidades que tiene .

Gracias