Autor Tema: OMROn SYSDRIVE 3G3EV - INVERTER  (Leído 6373 veces)

spoonsevi

  • Visitante
OMROn SYSDRIVE 3G3EV - INVERTER
« en: 06 Febrero 2014, 22:40 »
Buenas a todos.
Tengo un convertidor OMROn SYSDRIVE 3G3EV - INVERTER al que tengo conectado un motor brushless.
Al aumentar la frecuencia del convertidor y como consecuencia aumenta  la velocidad del motor, me fijo en que la intensidad "Iout" del omron va disminuyendo hasta que llega un punto en el que vuelve a aumentar. Eso sí, la velocidad sigue aumentando.

Aumento la frecuencia de 0 a 300 Hz, la intensidad disminuye y vuelve a subir.

¿Cuál es el motivo de esto?

Muchas gracias a todos y por esta gran foro.
Un saludo!! .palmas .palmas

carlinos

  • Visitante
Re:OMROn SYSDRIVE 3G3EV - INVERTER
« Respuesta #1 en: 06 Febrero 2014, 23:22 »
No das muchos datos. ¿Qué frecuencia máxima tiene programado el motor? ¿Tiene alguna función de ahorro energético activada? ¿Tiene asignada la curva V/F algún refuerzo de par? ¿Tiene programada una función V/F cuadrática para bombas o ventiladores?.
Y aunque nos des todos estos datos tendrías que decir a que frecuencia aumenta o disminuye la intensidad y decir si ese aumento se mantiene aunque se pare de aumentarle la frecuencia. Es un tema complicado.

El inventor

  • Visitante
Re:OMROn SYSDRIVE 3G3EV - INVERTER
« Respuesta #2 en: 07 Febrero 2014, 00:02 »
La corriente que consume el motor va a depender mucho del equipo al que le tengas conectado, así por ejemplo en ventiladores o bombas centrífugas la corriente tiene que subir de forma exponencial a la velocidad, ya que el par de freno aumenta con la velocidad. Cuando el motor no está conectado a ninguna máquina la variación de corriente es mucho menor y solo tiene que vencer el rozamiento de cojinetes y las perdidas eléctricas y magnéticas. A bajas velocidades el CF puede bajar la tensión de salida (curva V/F) y esto hace que la corriente puede ser un poco mayor, a frecuencias altas las perdidas en el circuito magnético son mayores, ya que este en motores convencionales está diseñado para trabajar entre 50 y 60Hz, también la puede afectar su propio ventilador.
Si el motor que tienes es para 50Hz no le subas tanto la frecuencia, las revoluciones que pueden coger son excesivas y según el tamaño puede ser peligroso.

spoonsevi

  • Visitante
Re:OMROn SYSDRIVE 3G3EV - INVERTER
« Respuesta #3 en: 08 Febrero 2014, 19:34 »
El equipo al que tengo conectado el variador, es un ventilador. Nada más conectarlo observo como la intensidad de salida disminuye a la vez que subo la frecuencia hasta que llega un punto, a unos 200 Hz que la intensidad vuelve a aumentar a la vez que yo sigo subiendo la frecuencia hasta los 300 Hz.
Esa es mi duda. Cual es el motivo por el que la intensidad disminuye y luego vuelve a aumentar.

Gracias.

El inventor

  • Visitante
Re:OMROn SYSDRIVE 3G3EV - INVERTER
« Respuesta #4 en: 08 Febrero 2014, 23:36 »
Es un comportamiento extraño que no le encuentro explicación, con ventiladores la corriente debería de subir con el incremento de la frecuencia. ¿El motor es para 50 Hz o tipo aviónica para 400Hz?

spoonsevi

  • Visitante
Re:OMROn SYSDRIVE 3G3EV - INVERTER
« Respuesta #5 en: 09 Febrero 2014, 10:33 »
El motor es de 400 hz
« última modificación: 09 Febrero 2014, 10:35 por spoonsevi »

El inventor

  • Visitante
Re:OMROn SYSDRIVE 3G3EV - INVERTER
« Respuesta #6 en: 09 Febrero 2014, 22:44 »
Esa puede ser la explicación, el motor está diseñado para trabajar a los 400 Hz, si la frecuencia es muy baja puede que no magnetice correctamente y que la corriente sea mayor, a medida que sube la frecuencia magnetiza mejor y baja el consumo hasta que el ventilador empieza ya a actuar de freno, lo que parece ocurrir a los 200 Hz, si le sigues subiendo hasta los 400 Hz esta debería de ir subiendo cada vez mas rápidamente.
Los motores a 400 Hz se suelen usar en mandriles de alta velocidad para mecanizado y grabado con microfresas. En aviónica es el estándar, ya que al trabajar a 400 Hz los núcleos magnéticos son mucho mas pequeños para la misma potencia con lo que se ahorran mucho peso. Yo tengo ventiladores a 400 Hz y la verdad es que son miniatura y dan un flujo de aire impresionante, eso sí el motor parece que va a salir volando.  La tensión de trabajo de estos ventiladores es a 110V  a 400 Hz.


Saludos

spoonsevi

  • Visitante
Re:OMROn SYSDRIVE 3G3EV - INVERTER
« Respuesta #7 en: 10 Febrero 2014, 12:55 »
Inventor te pido perdón. Me he dado cuenta que me he explicado mal.

El OMRON está conectado a un motor ABB de jaula de ardilla, inducción. De 50 Hz.

Lo he buscado por todas partes y seguramente sea una tontería pero sigo sin saber porque la corriente absorbida disminuye al aumentar la frecuencia. Ya que la frecuencia es proporcional a la velocidad y a su vez al par.

Espero la respuesta y gracias por vuestras respuestas.

Desconectado Borsalino

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Sep 2013
  • Mensajes: 977
  • Ubicación: Canarias
Re:OMROn SYSDRIVE 3G3EV - INVERTER
« Respuesta #8 en: 10 Febrero 2014, 13:34 »
¡Buenos Días!Esa frecuencia de funcionamiento, no es la de diseño del motor, luego no habrá curva de funcionamiento del mismo, a lo mejor no te da ni par con carga, son comportamientos para los que no fue fabricado. independientemente de otros fenómenos eléctrico-mecánicos que se manifiesten en el mismo, no olvides que 200Hz es múltiplo de 50Hz.

carlinos

  • Visitante
Re:OMROn SYSDRIVE 3G3EV - INVERTER
« Respuesta #9 en: 10 Febrero 2014, 15:24 »
Inventor te pido perdón. Me he dado cuenta que me he explicado mal.

El OMRON está conectado a un motor ABB de jaula de ardilla, inducción. De 50 Hz.

Lo he buscado por todas partes y seguramente sea una tontería pero sigo sin saber porque la corriente absorbida disminuye al aumentar la frecuencia. Ya que la frecuencia es proporcional a la velocidad y a su vez al par.

Espero la respuesta y gracias por vuestras respuestas.
La frecuencia es proporcional a la velocidad NO al par. De echo la forma de funcionamiento normal es a par constante si se aumenta la tensión a la vez que la frecuencia. Por encima de la frecuencia nominal el par disminuye al saturarse el campo magnético en el rotor.

El inventor

  • Visitante
Re:OMROn SYSDRIVE 3G3EV - INVERTER
« Respuesta #10 en: 11 Febrero 2014, 19:35 »
Siendo el motor para 50 Hz no le encuentro explicación lógica, de hecho si tienes conectado el ventilador no te debería dejar subir tanto la frecuencia, el consumo se tendría que disparar mucho. Suponiendo un motor de 4 polos y para 300Hz ya te vas casi a 9.000 rmp, eso para un ventilador convencional son muchas revoluciones, si es de 2 polos ya son casi 18000rpm, yo no me pondría cerca de el en esas condiciones.


Saludos

carlinos

  • Visitante
Re:OMROn SYSDRIVE 3G3EV - INVERTER
« Respuesta #11 en: 11 Febrero 2014, 20:08 »
Ya,....... y con los datos aportados quien te dice a ti que es un ventilador convencional  y no un extraño invento con parámetros a boleo.

spoonsevi

  • Visitante
Re:OMROn SYSDRIVE 3G3EV - INVERTER
« Respuesta #12 en: 12 Febrero 2014, 14:57 »
Aquí os dejo el motor y la instalación que tengo.

https://mega.co.nz/#F!bswTHDyD!jGxeHQoZs5BZuzROVJ4bnA

El inventor

  • Visitante
Re:OMROn SYSDRIVE 3G3EV - INVERTER
« Respuesta #13 en: 12 Febrero 2014, 23:24 »
El motor es convencional de 4 polos.