Autor Tema: Como dimensionar un transformador  (Leído 7879 veces)

sevekeno

  • Visitante
Como dimensionar un transformador
« en: 22 Febrero 2014, 16:39 »
Buenas tardes!!
Antes de realizar la pregunta en concreto, voy a exponer primero porque quiero saber como dimensionar un transformador.
He realizado bastantes cuadros eléctricos a nivel industrial en las empresas donde he trabajado, con sus magnetos, plc´s, variadores, controladores para servos, etc..
En ocasiones instalabamos un transformador donde en el primario entraban 400Vac y en el secundario salian 230Vac.
La salida del trafo alimentaba, plc y fuente de alimentación. En principio cuando realicé la pregunta de porque instalabamos el trafo, me comentaron que era para mejorar el tema de ruidos en la red, ya que habia gran parte de eléctronica en el cuadro que podría verse afectada.
Mi primera pregunta es.... ¿estoy en lo cierto con lo que comento?
Y... en el caso que esté en lo cierto, supongamos que a la salida del trafo voy a conectar un plc con su respectiva fuente con una potencia de 50va y una fuente de alimentación 230Vac/24Vdc para toda la maniobra con un consumo a la entrada de 1.5Amp. y 4.2Amp. a la salida de la fuente.
¿Como haríais el cálculo vosotros?
Saludos y gracias de antemano!!

Desconectado carpin

  • Global Moderator
  • Oficial 2ª
  • ***
  • Join Date: Sep 2009
  • Mensajes: 5307
  • Ubicación: SORIA
Re:Como dimensionar un transformador
« Respuesta #1 en: 22 Febrero 2014, 18:27 »
Si el consumo total a 230 v es de 1,5 Amp. necesitas un trafo de al menos 230 x 1,5 = 345 w y teniendo en cuenta que el rendimiento no sera del 100% yo pondría uno de 400 o 500 w
Torno Colchester Chipmaster 5x20, torno quantum D250x550 y fresadora HBM 45 Profi Dro, fresadora EMCO PC MILL 55, taladradora Optimun B17,  Afiladora casera, horno fundición electrico CARPIN

sevekeno

  • Visitante
Re:Como dimensionar un transformador
« Respuesta #2 en: 22 Febrero 2014, 19:24 »
Gracias Carpin.
Y para saber esa potencia pero en voltamper (VA)?
He estado mirando por internet y he visto que hay que multiplicar vatios por el factor de corrección (1,45), en otro en enlace, he de dividir vatios entre coseno de fi.
No me acaba de quedar claro.
Saludos!!
http://www.todoexpertos.com/categorias/casa-y-jardin/electricidad-del-hogar/respuestas/526775/como-se-pueden-convertir-los-watts-a-volt-ampers
https://groups.google.com/forum/#!topic/comunidadit/mUxyKqO4a34
« última modificación: 22 Febrero 2014, 19:27 por sevekeno »

anino

  • Visitante
Re:Como dimensionar un transformador
« Respuesta #3 en: 22 Febrero 2014, 19:33 »
Normalmente cuando se diseñan armario eléctricos para maquinaria, se suele poner una acometida con las tres fases y la toma de tierra, el neutro no se suele emplear, por eso se instan trafos, para los receptores que funcionan a 230AC, normalmente fuentes de 24CC, PCS y algún chisme más. Por otro lado al poner el trafo aíslas los receptores anteriores, cosa que no sucedería de conectarlos a una fase y el neutro.

Un saludo.

Desconectado carpin

  • Global Moderator
  • Oficial 2ª
  • ***
  • Join Date: Sep 2009
  • Mensajes: 5307
  • Ubicación: SORIA
Re:Como dimensionar un transformador
« Respuesta #4 en: 22 Febrero 2014, 19:37 »
En realidad la cuenta que he hecho antes era de voltiamperios ya que para calcular la potencia real en alterna habría que multiplicarlo por el coseno de "Fi" (que podria ser 0,8 o 0,9)
Pero si lo que te interesa saber es la ponencia en voltiamperios es la que te indicado en el mensaje anterior
Torno Colchester Chipmaster 5x20, torno quantum D250x550 y fresadora HBM 45 Profi Dro, fresadora EMCO PC MILL 55, taladradora Optimun B17,  Afiladora casera, horno fundición electrico CARPIN

sevekeno

  • Visitante
Re:Como dimensionar un transformador
« Respuesta #5 en: 22 Febrero 2014, 19:55 »
Gracias de nuevo.
He abierto este post, porque todos los trafos que he instalado nunca han pasado de 160VA, por eso no me cuadran las cuentas, ya que realizando calculos para un trafo que me alimente la fuente del plc de 50 Va´s y otra fuente para toda la maniobra de 1.5Amp. de consumo a la entrada me sale:

para la fuente de toda la maniobra de cuadro 230·1,5= 345 wats · (factor de correción) 1,45= 500 VA
fuente del plc= 50 VA
Total=550 VA
Con estos cálculos que trafo cogeriais? uno de 630 VA?

Anino, en los cuadro que he ido haciendo siempre he utilizado el neutro que me viene de la acometida, ya que a veces tengo que instalar hasta 8 servodrives en el cuadro. Ahora voy a empezar con un cuadro, en el que irá instalado una toma de enchufes para 2 ordenadores, aquí le meteré un trafo para aislar como comentas, los receptores.
Saludos y gracias!!

anino

  • Visitante
Re:Como dimensionar un transformador
« Respuesta #6 en: 22 Febrero 2014, 20:16 »
Entiendo que los drivers de esos servos son con alimentación monofásica, me imagino que los pondrás monofásicos por precio, pues son más baratos que los trifásicos, ( con los variadores de frecuencia ocurre lo mismo) no te discuto que hoy en día se use el neutro, por tema de coste de los consumidores, por calidad prefiero los variadores y drivers trifásicos.

Para los pcs, yo no pondría un trafo, pondría un sai, siempre que estos estén funcionando, si son tomas normales para de vez en cuando conectar un pc, no uso ni trafo ni nada.

Un saludo

sevekeno

  • Visitante
Re:Como dimensionar un transformador
« Respuesta #7 en: 22 Febrero 2014, 20:35 »
Dependiendo de la potencia son monofásicos o trifasicos.
Suelo trabajar con servodrives de omron la seri accurax.
Pues haré la instalación como comentas, con un SAI. Mucho mejor.
El trafo solo lo voy a utilizar para fuente de plc y fuente de la maniobra.
Para el cálculo del trafo en VA lo haré como comenta carpin.
Multiplico la tensión por la intensidad y lo sobredimensiono un poco más. Como la potencia es activa y no hay nada de reactiva entiendo que los vatios es igual a voltampers.
Corregidme si me equivoco.
Gracias de nuevo compañeros!
Saludos!!!


Desconectado carpin

  • Global Moderator
  • Oficial 2ª
  • ***
  • Join Date: Sep 2009
  • Mensajes: 5307
  • Ubicación: SORIA
Re:Como dimensionar un transformador
« Respuesta #8 en: 22 Febrero 2014, 21:50 »
Creo que te estas liando un poco.
Si la fuente consume 1,5 Amp. a 230 v directamente son 345 VA mas los 50 VA de la otra fuente son 395 VA y si quieres sobredimensionarla un poco pues 500 VA.

Todo esto hablando de potencia aparente por eso utilizamos VA (voltiamperios). Ahora bien si quieres saber la potencia activa en W (vatios) tendríamos que multiplicar la potencia aparente por el coseno de "Fi" porque en un trafo si que hay potencia reactiva aunque sea poca.

Pero como lo que quieres saber tu es la potencia aparente del trafo en VA, olvídate del parrafo anterior. 
« última modificación: 22 Febrero 2014, 21:57 por carpin »
Torno Colchester Chipmaster 5x20, torno quantum D250x550 y fresadora HBM 45 Profi Dro, fresadora EMCO PC MILL 55, taladradora Optimun B17,  Afiladora casera, horno fundición electrico CARPIN

Duallight

  • Visitante
Re:Como dimensionar un transformador
« Respuesta #9 en: 22 Febrero 2014, 22:18 »
Perdonem mi ignorância, pero, que és un trafo?! .bien

Desconectado carpin

  • Global Moderator
  • Oficial 2ª
  • ***
  • Join Date: Sep 2009
  • Mensajes: 5307
  • Ubicación: SORIA
Re:Como dimensionar un transformador
« Respuesta #10 en: 22 Febrero 2014, 22:24 »
Trafo es la abreviatura coloquial de transformador
Trafo=transformador
Torno Colchester Chipmaster 5x20, torno quantum D250x550 y fresadora HBM 45 Profi Dro, fresadora EMCO PC MILL 55, taladradora Optimun B17,  Afiladora casera, horno fundición electrico CARPIN

sevekeno

  • Visitante
Re:Como dimensionar un transformador
« Respuesta #11 en: 22 Febrero 2014, 22:35 »
Ok carpin.
Gracias de nuevo.
Ya lo tengo mas claro.  :)
Saludos!!

Duallight

  • Visitante
Re:Como dimensionar un transformador
« Respuesta #12 en: 22 Febrero 2014, 22:37 »
Carpin, muchas gracias...  ;D :-[ :-[ .bien

El inventor

  • Visitante
Re:Como dimensionar un transformador
« Respuesta #13 en: 23 Febrero 2014, 00:38 »
Hola a todos

Es practica habitual en instalaciones industriales el instalar un transformador de aislamiento para pequeños consumidores a 220v, sobre todo en cuadros de cierta potencia, ya que la diferencia de precio de los interruptores automáticos entre tripolar o tetrapolar, mas el embarrado, puede ser muy grande. Esto es sobre todo cuando solo hay que alimentar motores en trifásica.
El trafo te da también mayor protección contra sobretensiones.

Saludos