A lo mejor el arquitecto es bueno y ha diseñado ese tejado, pero es probable que no se haya pasado a verlo.
El diseño no lo veo mal, lo que es una autentica chapuza es la ejecucion. Las vigas han de morir en los pilares y han de estar soldadas en todo su perimetro o en su defecto las mensulas donde se apoyan han de ser de un espesor considerable y estar soldadas en todo su perimetro al pilar, entonces no seria necesario aunque si conveniente que las vigas muriesen sobre los pilares pero si que hubiese una superficie mas que suficiente y bien soldadda a la mensula (cosa que no ocurre en este caso, ni en las mensulas ni en las vigas que apoyan sobre estas).
Los apollos de las vigas estan en la misma esquina de la casa, no esta mal siempre que estos apoyos esten sobre un pilar de hormigon de la casa o sobre una estructura metalica perimetral. Miedo me daria que se desrendiese la parte sobre las que apoyan estas bases, si fuese asi podria irse todo el tejado abajo.
Las soldaduras bueno, que no te cuenten cuentos. Ese no ha visto un electrodo en su vida. Hay cordones que son pura escoria, parece ser que tras echar un cordon no se ha molestado en sacar la escoria, y echar otro cordon sobre escoria es garantizar que ese cordon se va a convertir en una autentica chapuza como se ve ahi. Lo unico que ha conseguido al "reforzar" la soldadura como el dice, ha sido muy probablemente joder la que habia ya, y mala, debajo. Para solapar cordones, primero el inicial debe estar bien y limpio de escorias y segundo hay que solaparlo en numero de uno mas siempre a los que eches anteriormente. Pero para esto se necesita una tecnica que se ve a todas luces que este soldador carece.
En las soldaduras verticales ya es mejor ni hablar. Si no sabe hacer soldaduras horizontales, muchisimo menos las va a saber hacer en vertical.
El constructor dice que ha dado una mano de imprimacion al hierro como algo extraordinario. Pues bien, debe ser obligatorio no slo una si no dos manos de imprimacion y a ser posible una de pintura. Me he fijado que cuando pasas la mano por la viga principal esta está escasamente imprimada ya que se ve que hay oxido. Pero lo peor es que donde precisamente no ha aplicado imprimacion es en las soldaduras que con el paso del tiempo y las condensacionse se acabaran oxidando, debilitando y finalmente (y viendo como ya son de malas) rompiendose, dando lugar con esto a un inminente peligro.
Una chapuza lo mires por donde lo mires.
Yo he hecho alguna estructura a cuatro aguas de las cuales de una tengo fotos precisamente, te las pongo para que las veas y compares. Es una pergola a 4 aguas y lo que lleva encima es simplemnente un tejado de metacrilato. Como veras las vigas y los pilares son de un espesor mas que suficiente, esto me asegura curarme en salud y ademas que el propietario si un dia quire poner un tejado de hormigon y teja lo haga tranquilamente.
Y los pilares estan sujetados al suelo con 4 speeds cada uno. Tiene dos manos de imprimacion y una de pintura de forja que ya de por si es protectora del oxido. La hice sin ningun tipo de plano, no es tan complicado. Y como veras no hay mensulas, todo va a su sitio y todo esta soldado en su perimetro.












Un saludo