Buenas noches,
El problema a la hora de instalar un sistema de parada de emergencia en un convertidor de frecuencia es que prevalece la seguridad de las personas ante las cosas, es decir, que aunque no nos guste cortar la alimentación en caso de una parada de emergencia, como ya han comentado anteriormente, es lo que nos obligara a hacer la normativa en caso de una parada de emergencia.
En principio, que conozca, hay dos tipos de convertidores, a estos niveles, los que llamaria, normales y los denominados "Parada segura", los primeros necesitan un contactor "aguas arriba" para asegurar una parada de emergencia y disponer de un pulsador de puesta en marcha del sistema para evitar arranques intespectivos del mismos en casos de corte de alimentación, algo complicado que ocurra con convertidores de frecuencia, pero la normativa "maquinas" obliga a "realizar esta acción voluntaria para la puesta en marcha de la maquina por parte del operador de la maquina", si el convertidor de frecuencia es "parada segura", este contactor no es necesario, pues, el propio convertidor tiene una entrada de parada de emergencia clasificada como "segura".
Las entradas digitales de los convertidores de frecuencia, no son clasificadas como seguras, por lo que no pueden ser usadas como paradas de emergencia, otra cosa es que las usemos como "parada funcional", si veis en algunas maquinas, hay un boton de parada y una seta de emergencia separadas, el boton de parada se denomina "parada funcional" y se usa para detener la maquina en condiciones normales, dejando el de emergencia solo para situaciones de peligro. A este tipo de parada de denomina "Categoria 0" (parada no controlada).
Al cortar la alimentación del convertidor de frecuencia, el motor pararia por inercia, si esto supone una situación de peligro, hay que instalar una parada "Categoria 1" (parada controlada), para esto, nosotros ya solemos instalar reles de seguridad con salidas instantaneas y temporizadas, con las salidas instantaneas provocamos una parada por rampa en el convertidor de frecuencia usando y con las salidas temporizadas cortamos la alimentación del convertidor cuando pasan unos segundos.
Saludos