Autor Tema: colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador  (Leído 11402 veces)

paniscanel

  • Visitante
Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
« Respuesta #15 en: 09 Julio 2014, 01:11 »
Buenas noches,

El problema a la hora de instalar un sistema de parada de emergencia en un convertidor de frecuencia es que prevalece la seguridad de las personas ante las cosas, es decir, que aunque no nos guste cortar la alimentación en caso de una parada de emergencia, como ya han comentado anteriormente, es lo que nos obligara a hacer la normativa en caso de una parada de emergencia.

En principio, que conozca, hay dos tipos de convertidores, a estos niveles, los que llamaria, normales y los denominados "Parada segura", los primeros necesitan un contactor "aguas arriba" para asegurar una parada de emergencia y disponer de un pulsador de puesta en marcha del sistema para evitar arranques intespectivos del mismos en casos de corte de alimentación, algo complicado que ocurra con convertidores de frecuencia, pero la normativa "maquinas" obliga a "realizar esta acción voluntaria para la puesta en marcha de la maquina por parte del operador de la maquina", si el convertidor de frecuencia es "parada segura", este contactor no es necesario, pues, el propio convertidor tiene una entrada de parada de emergencia clasificada como "segura".

Las entradas digitales de los convertidores de frecuencia, no son clasificadas como seguras, por lo que no pueden ser usadas como paradas de emergencia, otra cosa es que las usemos como "parada funcional", si veis en algunas maquinas, hay un boton de parada y una seta de emergencia separadas, el boton de parada se denomina "parada funcional" y se usa para detener la maquina en condiciones normales, dejando el de emergencia solo para situaciones de peligro. A este tipo de parada de denomina "Categoria 0" (parada no controlada).

Al cortar la alimentación del convertidor de frecuencia, el motor pararia por inercia, si esto supone una situación de peligro, hay que instalar una parada "Categoria 1" (parada controlada), para esto, nosotros ya solemos instalar reles de seguridad con salidas instantaneas y temporizadas, con las salidas instantaneas provocamos una parada por rampa en el convertidor de frecuencia usando y con las salidas temporizadas cortamos la alimentación del convertidor cuando pasan unos segundos.

Saludos



Desconectado pacomb

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Abr 2013
  • Mensajes: 732
  • Ubicación: Madrid
Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
« Respuesta #16 en: 09 Agosto 2016, 14:24 »
Hola, refloto este mensaje, ya que mi pregunta está directamente relacionada, y así se queda toda la información en el mismo post, y por lo tanto más ordenada.

Lo he leído, y no me queda claro. Más de uno ya sabe que yo de electricidad y electrónica, tengo muy pocos conocimientos, por lo que pido disculpas por las preguntas tan básicas que pueda hacer.

Hace unos meses, actualicé mi torno chino con un variador y motor trifásico. Originalmente llevaba un motor de 220v contectado directamente al enchufe de la pared, y el cambio de velocidades se hacía por poleas. En su parte frontal, llevaba un interruptor de giro, y un botón rojo/verde con seta, que lo usaba para arrancar el torno. Luego con el interruptor de giro de tres posiciones, lo hacía funcionar, o lo paraba. Cuando me  iba del taller, presionaba el botón rojo del interruptor rojo/verde, y todo se quedaba parado y sin corriente.

Ahora, con el nuevo variador (Omrom y modelo 3G3EV), tengo un interruptor de tres posiciones que uso para cambiar el giro, y para parar el torno, pero si lo paro, el variador sigue encencido. Para apagar el variador, desconecto el cable de la pared, se pone una luz a parpadear, y a los 6 segundos, se apaga.

Estar conectando y desconectando el enchufe de la pared es un poco rollo, y quería colocar donde antiguamente estaba ese interruptor rojo/verde, una seta de seguridad que me encienda y apague el variador. Además de apagarlo y encenderlo, tb me serviría como parada de emergencia. Después de leer varias veces vuestros comentarios, entiendo que no es bueno cortar la alimentación del variador, si el motor estaba girando, pero que si se hace una vez al año, no pasa nada.

Véis algún inconveniente a que use una seta para apagar y encender el variador, y que "ocasionalmente" haga la función de emergencia??

Había pensado en algo similar a ésto:
plan económico: http://www.ebay.es/itm/Pulsador-de-Emergencia-22-mm-Seta-ROJO-parada-2-contactos-NC-NO-660v-10A-roja-/221669941973?hash=item339c8ee2d5:g:r8UAAOSw6oBXFSr4
plan calidad: http://www.ebay.es/itm/Pulsador-parada-emergencia-seta-22mm-completo-Omron-Mushroom-pushbutton-/161029272163?hash=item257e17b263:m:mwBATKf5Ttmyjn-O8AhYwYg
Torno CQ6120 210x320, Fresadora Weiss 20V, Sierra de cinta clon de la Femi
¡pocos conocimientos y muchas ganas de aprender!

Desconectado forane

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Nov 2009
  • Mensajes: 2981
  • Ubicación: Sevilla
Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
« Respuesta #17 en: 09 Agosto 2016, 22:50 »
No te aconsejo la seta. Quizá mejor un magnetotérmico o bien un interruptor de dos posiciones. Quizá tengas que perforar un agujero para colocarlos o bien en una cajita aparte.



Me decantaría por este de arriba. Es más cómodo
Optimum 320X630; Enco Unimat 3; Elewer 9X20; fresadora Warco 6X26"; Limadora Atlas 7"; Sierra Rockwell-Delta 14"; Minifresadora horizontal Mygy  Etc.

paniscanel

  • Visitante
Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
« Respuesta #18 en: 09 Agosto 2016, 23:25 »
Buenas noches,
Como bien dice Forance, lo mas fácil y mas correcto seria un simple interruptor principal, rojo-amarillo, ya tienes interruptores con cajas totalmente montados y listos para montar.



En el siguiente enlace tienes mas información:

https://adajusa.es/interruptores-seccionadores-montados-en-caja/caja-con-interruptor-trifasico-20a-3-polos-mando-amarillo-rojo.html

Saludos
Santiago

Desconectado pacomb

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Abr 2013
  • Mensajes: 732
  • Ubicación: Madrid
Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
« Respuesta #19 en: 10 Agosto 2016, 12:05 »
seguramente tengáis mucha razón, y obviamente ya lo había considerado, pero si lo monto con ese tipo de interruptores, me quedo sin la posibilidad de usar un día la seta como "emergencia", no???

Por lo tanto, yo quería usar la seta de emergencia como simple interruptor de forma habitual (apagando previamente el motor con el interruptor digital de tres posiciones que ya tengo), y usarlo como emergencia si un día lo necesito, aunque haya riesgo de estropear algo por apagar el motor cuando estaba en marcha a capón....

No tiene porqué pasar nada, hasta que ocurre, y para esa ocasión, ¿no es mejor tener la seta?
Torno CQ6120 210x320, Fresadora Weiss 20V, Sierra de cinta clon de la Femi
¡pocos conocimientos y muchas ganas de aprender!