Buenas tardes,
No debes de bifurcar ninguna fase, pues divides la intensidad, la manera es la siguiente, uno de los cables lo llevas a la entrada del contactor, por ejemplo la marcada como L1, y la correspondiente a la salida del térmico, marcada como T1 al motor, la otra entrada la llevas a la entrada del contactor marcado como L2, la salida correspondiente del relé térmico, marcada como T2, la llevas a la entrada del contactor marcada como L3 y su salida del relé térmico correspondiente marcada como T3 ya al motor.
No se subir imágenes rápidamente, si no te enviaría un pequeño dibujo, no se si me he explicado bien, con esto consigues que la intensidad que circula por los dos cables del motor monofásico pase por las tres bobinas del relé térmico.
Esta es la forma tal y como ha indicador messer.
saludos
Santiago