Autor Tema: Variador micromaster 420 y motor  (Leído 3319 veces)

ferni

  • Visitante
Variador micromaster 420 y motor
« en: 28 Agosto 2014, 22:55 »
Hola, quisiera plantear un problema que tengo con este equipo, el problema es que cuando el motor gira despacio, 20-30%,  desconectado de la carga, tiene una vibracion el motor muy acusada incluso se escucha golpeteo, el motor esta comprobado electrica y mecanicamente y no presenta ningun problema, por eso yo pienso que es de variador
Pero quisiera saber la opinion de los expertos del foro.
Un saludo y gracias

carlinos

  • Visitante
Re:Variador micromaster 420 y motor
« Respuesta #1 en: 28 Agosto 2014, 23:53 »
Puede haber frecuencias en las que un motor entre en resonancia. Los variadores de calidad pueden hacer un salto de frecuencia para evitar pasar por aquellas en las que suceda ese fenómeno. El variador que tienes hace eso, así que solo tienes que buscar el parámetro y actuar en consecuencia.
 Busca el parámetro P1091 y asociados.
« última modificación: 29 Agosto 2014, 00:59 por carlinos »

ferni

  • Visitante
Re:Variador micromaster 420 y motor
« Respuesta #2 en: 29 Agosto 2014, 10:14 »
Hola gracias por la respuesta, en el anterior mensaje no comenté que este problema le ha pasado de un día a otro el motor trabajo bien varios años y la resonancia se produce en todas las velocidades más acusado en bajas pero en altas velocidades también vibra y hace ruido.
Por eso no se si será un tema de parámetros.
Gracias

borondes2010

  • Visitante
Re:Variador micromaster 420 y motor
« Respuesta #3 en: 29 Agosto 2014, 11:59 »
Mi consejo es que resetees el variador a parametros de fabrica y lo vuelvas a programar para tu motor..aunque me huele a que se te fundio algo en el variador...

carlinos

  • Visitante
Re:Variador micromaster 420 y motor
« Respuesta #4 en: 29 Agosto 2014, 14:26 »
¿Es normal el consumo del motor?. Si es alto puedes tener rota una de las barras del rotor. Parto de la base de que nadie ha variado parámetros ni nada parecido. ¿Has probado el motor directo a tensión de red?.

ferni

  • Visitante
Re:Variador micromaster 420 y motor
« Respuesta #5 en: 29 Agosto 2014, 16:46 »
Hola, si el motor está probado con tensión de Red y revisado por un especialista, no se han variado parámetros

carlinos

  • Visitante
Re:Variador micromaster 420 y motor
« Respuesta #6 en: 29 Agosto 2014, 17:55 »
Prueba el variador con otro motor o el motor con otro variador. Todo apunta a un fallo del varaidor, pero me parece muy raro que solamente lo haga con frecuencias bajas. ¿Seguro que no fallan las pistas del potenciómetro en caso de utilizarse?
« última modificación: 19 Septiembre 2014, 22:10 por carlinos »

ferni

  • Visitante
Re:Variador micromaster 420 y motor
« Respuesta #7 en: 29 Agosto 2014, 20:32 »
Hola por desgracia no tengo ni otro motor ni otro variador pero el tema del potenciómetro si he probado a aplicar tensión con una pila y así anular toda la línea del potenciómetro y nada hace lo mismo.
De todas formas en alta revoluciones también lo hace pero menos acusado, el tema es que arrastra una reductora y hace resonar los piñones,  en bajas revoluciones es muy acusado pero el equipo funciona y el variador no da ningún error.
Un saludo y muchas gracias

carlinos

  • Visitante
Re:Variador micromaster 420 y motor
« Respuesta #8 en: 29 Agosto 2014, 21:03 »
Entonces mal asunto, seguramente tengas que comprar otro variador. ¿De que potencia es el motor?

rkebra

  • Visitante
Re:Variador micromaster 420 y motor
« Respuesta #9 en: 02 Septiembre 2014, 13:16 »
Me suena a los filtros del variador,con el tiempo se secan y la señal cuadrada es mas evidente.

optocoplado

  • Visitante
Re:Variador micromaster 420 y motor
« Respuesta #10 en: 19 Septiembre 2014, 20:54 »
Aver una pregunta, el motor es muy antiguo es esta bobinado por segunda vez?