Autor Tema: Qué está fallando?  (Leído 3608 veces)

Argarrobo

  • Visitante
Qué está fallando?
« en: 03 Noviembre 2015, 00:11 »
Buenas de nuevo, estoy muy confundido con las pruebas que estoy haciendo para intentar echar a andar el nuevo mandrino que me he comprado para la fresadora (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22320.0). Os voy a intentar exponer mis dudas y mis resultados porque estoy seguro de que se me está pasando algún detalle que hace que no termine de funcionar una cosa tan sencilla como es conectar un motor a un variador y que funcione. Ya no hablo de ponerlo fino y sacarle todo el potencial a la herramienta sino de simplemente oírlo y verlo funcionar como se le espera.

Con el manual del variador delante comienzo con los pasos básicos para prepararlo: conexiones tanto a la red como del motor, resetear los parámetros, meto los parámetros básicos de potencia, número de polos, frecuencia máxima, rampa de aceleración,...lo básico para hacer una prueba de funcionamiento.
Después de esto hago una prueba sin conectar el motor y el variador y en el display del variador todo parece normal, puedo jugar con el potenciómetro para aumentar y disminuir la frecuencia.
https://www.dropbox.com/s/wiehk6rmfyeg4ki/V%C3%ADdeo%2028-10-15%2019%2005%2020.mov?dl=0

Cuando conecto el motor la cosa se complica y siempre me sale el error 05 que como indica el manual corresponde a un disparo por sobrecarga del motor.
https://www.dropbox.com/s/glo6soruuuij63n/V%C3%ADdeo%2028-10-15%2018%2022%2047.mov?dl=0

Al tener estos resultado uno comienza a ojear el manual, las conexiones, las características del motor, etc buscando una explicación pero yo no la encuentro. Vuelvo a resetear los parámetros y hago la misma operación pero se repiten los resultados.
Tras un par de días de intentos, decido ir al laboratorio de electrotecnia de mi antiguo centro y hacer algunas pruebas con diferentes motores y variadores para ir descartando averias.

Conecto el mandrino a otro variador ya de 4Kw y le metemos chicha, el motor no arranca y se queda en el ruido del vídeo anterior y en la monitorización de la corriente de salida llego a ver 34 amperios antes de pegarle un tirón al conector del motor y desenchufarlo  :o El motor coge temperatura en los cinco segundos que ha estado conectado. Desolado  :'(

El turno ahora es del variador haciéndole pruebas con otros motores de diversas potencias y en todas va bien, sin problemas, solamente hay que ajustarle la potencia de salida y mueve los motores sin problema con consumos de 1 o 2 amperios de los motores en vacío.



Mosqueados por el resultado del mandrino y de su comportamiento nada lógico le hacemos una prueba metiendo le 42v a 50hz en trifásica. El comportamiento del mandrino fue estupendo, rodaba suave suave sin apenas ruido, era como si esa fuese su tensión de trabajo idónea. El único pero es que estaba consumiendo 10 amperios por fase que las fui comprobando una a una.





Total que llego a casa con la idea de que el motor está mal, de que la placa de características del motor no corresponde a las reales y de que tengo que ponerme en contacto con el vendedor y averiguar el cambio.

Antes de hacer nada quiero darme una oportunidad más para deshacer el problemas y para quedarme tranquilo quiero probar mi mandrino antiguo, un teknomotor de 1.1kw 300hz que va muy bien en otra fresadora, en el variador que no iba con el mandrino nuevo pero si con los motores del centro. Lo conecto y meto datos y de manera imprevisible me vuelve a dar el error 05 de sobrecarga dando tb unos valores de corriente de salida muy altos antes de salta la alarme. Me quedo a cuadros  ??? ese motor va de maravilla y ese variador a estado moviendo motores estupendamente esta mañana.

Como veis es una cosa muy rara, si me podéis aconsejar otra prueba o solución os lo agradecería enormemente porque ya no se que hacer y sobre todo desde que el mandrino antiguo tb me da ese error porque sino tenía claro que era del mandrino nuevo...

Gracias de antemano  .brinda .brinda y perdonar el ladrillo  .ereselmejor





Desconectado Mig-29

  • Oficial 2ª
  • ***
  • Join Date: Sep 2010
  • Mensajes: 4452
  • Ubicación: Badalona-BCN y cuando puedo en Castro del Rio-Cordoba
Re:Qué está fallando?
« Respuesta #1 en: 03 Noviembre 2015, 00:30 »
Emilio de esto ya sabes tu que yo no controlo.. pero as mirado que no tenga una bobina comunicada es lo único que se me ocurre, suerte y que des pronto con el fallo.

Un abrazo, Manolo
Torno Optimum D240-500G, Torno DamatoMachine 180x350, Fresadora Einhell BT-MR 550, Taladro Asideh TB 17, Sierra Cinta Femi 780XL, Tig Stahlwerk 200 HF, Soldador Inverter 100 A...

carlinos

  • Visitante
Re:Qué está fallando?
« Respuesta #2 en: 03 Noviembre 2015, 00:40 »
Si el motor va a 230 V  a 400 Hz, la tensión que le corresponde a 50 Hz son 28.75 V. Si así no funciona bien puede ser que sea un motor de mas tensión . ¿Puedes poner los datos del motor?. Puede que tengas una curva de refuerzo de par en el variador y apliques demasiada tensión a bajas frecuencias.

carlinos

  • Visitante
Re:Qué está fallando?
« Respuesta #3 en: 03 Noviembre 2015, 01:10 »
Mira el parámetro de frecuencia base que esté en 400 ya que si pones 50 vas a aplicar 220 V a solamente 50 Hz cuando tienen que ser 27.5 V los que aplique. Puede que tu problema venga por ahí y ya no es el primer mandrino que quema por culpa de ese parámetro. Creo que es el A003 ó el A004.
Puedes hacer una prueba con el mandrino desconectado y esta consiste en arrancar el variador y ajustarlo a 50Hz y luego poner el modo de visualización del display en voltaje para ver cuanto aplicas al mandrino. Si este muestra mas de 27.5 V tienes que revisar los parámetros y ver cual tienes mal. El principal en este caso suele ser el de frecuencia base.
« última modificación: 03 Noviembre 2015, 01:26 por carlinos »

Desconectado kankarrio

  • Oficial 2ª
  • ***
  • Join Date: Sep 2011
  • Mensajes: 5519
  • Ubicación: leon
Re:Qué está fallando?
« Respuesta #4 en: 03 Noviembre 2015, 09:18 »
Ojo en como estáis midiendo los amperios por fase a la salida del variado ... Sino se usa una pinza amoerimetrica de valores true RMS la información es errónea. Los variadores cambian la onda dejando de ser sinosidal pura y cundo usas una pinza normal no te marca lo correcto . pudiendo quemar el motor si ajustas con. U a de esas por q suele n marcarte varios amperios de menos de lo q circula en realidad.


Comprueba q las bobinas con u. Polímetro mirando q tengan la misma resistencia y q no estén derivadas a tierra ni entre si.
proyecto en construcción cumbre 022--fresadora einhell MBF 550-- 2 mini tornos einhell BT ML 300-- 2 taladros columna chinos-- soldadora inverter 80A --- soldadora AC 140A-- soporte para amoladora de 230mm -- UN CARRO DE TELARES MAS

Argarrobo

  • Visitante
Re:Qué está fallando?
« Respuesta #5 en: 03 Noviembre 2015, 10:47 »
Muchas gracias por la ayuda  .palmas

Voy a dedicarle toda la mañana al problema y os voy comentando.

Si el motor va a 230 V  a 400 Hz, la tensión que le corresponde a 50 Hz son 28.75 V. Si así no funciona bien puede ser que sea un motor de mas tensión . ¿Puedes poner los datos del motor?. Puede que tengas una curva de refuerzo de par en el variador y apliques demasiada tensión a bajas frecuencias.

Hice las pruebas sin el motor conectado y los datos son los correctos, cuando conectaba el motor la lectura se paraba en 34v antes de darme el error.

Efectivamente, tenía la frecuencia base (A003) en 50hz y la he cambiado a 400hz, hice la prueba y volvió a dar fallo de sobrecarga. Cogí entonces el camino de tocar los parámetros de refuerzo de par (A041) como me indicasteis, estaban puestos en refuerzo de par automático y lo cambie a manual dándole un valor en A042 de 0,0%.

Encendí el variador visualizando la corriente de salida y por fin eran los correctos, le ayudé a girar un poco con la mano y ha salido rodando y funcionando estupendamente  .yupi, es un avance significativo con lo que antes tenía.

Ahora tengo que resolver el problema de que no termina de arrancar sino le ayudo con los dedos a girar al principio, una vez coge vueltas y rompe el momento inercia va bien.

@kankarrio y Mig-29, tb estudio vuestros consejos y voy a encender el tester  ;)

carlinos

  • Visitante
Re:Qué está fallando?
« Respuesta #6 en: 03 Noviembre 2015, 13:38 »
Tienes que poner una frecuencia mínima un poco alta como por ejemplo 25 Hz para que un motor de 400 Hz tenga un poco de par. Puedes hacer pruebas a poca frecuencia parando el eje con la mano (cuidado con esta prueba) y ajustas una frecuencia mínima que tu consideres suficiente para un fresado en el material mas blando que vayas a fresar. Espero que no se haya dañado el aislamiento del motor ya que le has metido una sobretensión bestial. Es como si lo hubieses conectado directo a red lo que para un motor de 400 Hz es una muerte anunciada.

Argarrobo

  • Visitante
Re:Qué está fallando?
« Respuesta #7 en: 09 Noviembre 2015, 23:31 »
@carlinos y cia, muchas gracias, he conseguido configurar el variador y todo va estupendamente  .bien

El problema que tenía al arrancar el mandrino era que refuerzo de par (A041) además de tenerlo que poner en manual también tenía que poner la tensión de refuerzo de par manual (A042) al 0.0% para anularlo totalmente y asi no interferir en el arranque.

De todos modos seguiré investigando los demás parámetros e intentar mejorar el rendimiento del equipo.

Unas  .brinda

Desconectado Mig-29

  • Oficial 2ª
  • ***
  • Join Date: Sep 2010
  • Mensajes: 4452
  • Ubicación: Badalona-BCN y cuando puedo en Castro del Rio-Cordoba
Re:Qué está fallando?
« Respuesta #8 en: 10 Noviembre 2015, 20:16 »
Me alegro que ayas dado con el "fallo" .bien un abrazo