Autor Tema: ERROR servo "over voltage protection"  (Leído 1236 veces)

pescadorcom

  • Visitante
ERROR servo "over voltage protection"
« en: 17 Agosto 2016, 20:53 »
Hola!!!
resulta que en mi cnc en el driver panasonic X me sale este error. y la verdad, como inexperto que soy no se que puede pasar. he pensado en el transformador, pero no tiene sentido si es el eje X y no los demas.
os habéis encontrado con algun problema similar?
buen verano y muchas gracias!!

carlinos

  • Visitante
Re:ERROR servo "over voltage protection"
« Respuesta #1 en: 18 Agosto 2016, 00:41 »
Tienes 3 opciones:
1-Disminuyes la masa del eje X (seguramente inviable).
2-Pones una resistencia de frenado.
3-Aumentas el tiempo de la rampa de deceleración.