Autor Tema: Potencia de torno, convertidor de frecuencia o variador, ruina en corriente  (Leído 7258 veces)

MC Marcove

  • Visitante
Hola:


Quisiera saber de mano de expertos o conocedores de la materia que opinan y que consejos me pueden dar.

Me gustaría saber si para un torno de 5,5kw, se podría montar un variador o convertidor de frecuencia variable de esos o es demasiada potencia de máquina y no hay nada comercialmente hablando que se pueda meter. Entiéndase que es para utilizar una máquina que viene para trifásica, en monofásico en casa.

¿será una locura por suponer un consumo muy alto de electricidad con lo que cada pieza fabricada pueda salir a precio de oro?

Hay alguna manera con algun aparato electrico tipo variador o algo del estilo en el que puedas limitar la potencia según la demanda? no se si me explico, asique voy a poner un ejemplo:  En el primer caso suponemos que estamos fabricando una pieza sencilla de alumino facilmente mecanizable al que no le hay que desbastar gran cosa, puede ser que necesitemos RPM pero no un alto par motor, con lo que un motor de 1kw llegaría de sobra.  Mientras que si estamos desbastando una pieza de tamaño medio y con un gran desbaste en una zona concreta, pues para no tardar una eternidad aumentamos la pasada considerablemente pero si no queremos que se pare el torno y mantenga las rpm éste necesita tener par motor si no se quedaría clavado, con lo cual en ese caso estaría justificado el consumo ya que hay demanda de fuerza.

Hay algún aparato electrónico que pueda hacer esto?? o habría que montar dos motores uno gordo y uno flaco accionados por un interruptor para activar uno y desconectar el otro?

Muchas gracias a todos los aportes que me podáis dar, opiniones en base a experiencias o información que conozcáis. Gracias

Desconectado DEVILHUNTER

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Ago 2010
  • Mensajes: 572
  • Ubicación: Oviedo/Madrid
Que un motor sea de 5KW no quiere decir que los gaste todo el rato... gastará en función de la carga que tiene.

Yo me preguntaría mas bien si la instalación eléctrica de tu casa lo soportará.

Desconectado MAX JUAN

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Sep 2012
  • Mensajes: 3784
  • Ubicación: ARGENTINA, CAP. FED.
hola.
voy a responder como hacen muchos
el motor de 5,5 con usarlo sin carga, apenas si consume, nomas el funcionamiento de la maquina y el magnetizar el motor.
a medida que las piezas a tornear son mas pesadas o el esfuerzo exigido es mayor, entonces el motor empieza a demandar mas amperaje, con lo cual sube el consumo.
con un buen inverter podes poner limites al consumo, asi no pasa de x parametros.
por otro lado tu instalacion electrica soporta un consumo de 6 kw?, el contrato de luz, vale la pena tenerlo en ese suministro, por una pieza que quizas nunca llegues a tornear?
saludos.
torno lavore mha 200,soldadora  inducción Taylor-Winfield  Modelo MKII-5, limadora marca desconocida alemana de 500 mm, tig mma plasma en el mismo equipo,equipo completo de instalación de refrigeracion, autógena de butano, 2 apiladores hidráulicos,aparejo manual para 10 toneladas, rotativa de 350 am

Desconectado kankarrio

  • Oficial 2ª
  • ***
  • Join Date: Sep 2011
  • Mensajes: 5519
  • Ubicación: leon
Si estas pensando en adquirir un torno que te ofrecen y este tiene  esos cv y piensas si td merece la pena adquirirlo tienes  opciones como cambiarle el motor por uno mas pequeño  casi seguro q con 2cv te sobra para los trabajos caseros , o mandar rebobinar el motor para quitarle cv  como hizo el compañero Trasgu y otros tantos del foro.

proyecto en construcción cumbre 022--fresadora einhell MBF 550-- 2 mini tornos einhell BT ML 300-- 2 taladros columna chinos-- soldadora inverter 80A --- soldadora AC 140A-- soporte para amoladora de 230mm -- UN CARRO DE TELARES MAS

Desconectado abona

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Mar 2015
  • Mensajes: 469
  • Ubicación: tenerife
son 7,5 cv  creo que lo macximo para una vivienda son 3cv
torno

Desconectado kankarrio

  • Oficial 2ª
  • ***
  • Join Date: Sep 2011
  • Mensajes: 5519
  • Ubicación: leon
Lo máximo en una vivienda es lo q contrates
 .

Otra cosa es que necesites poner un circuito de corriente desde la entrada de casa con la sección adecuada para el torno. Una linea monofásica de un enchufe normalizado admite 16A  yo por ejemplo mi icp es de 20A   . hacer cálculo de consumos y saber el estado de la instalación
proyecto en construcción cumbre 022--fresadora einhell MBF 550-- 2 mini tornos einhell BT ML 300-- 2 taladros columna chinos-- soldadora inverter 80A --- soldadora AC 140A-- soporte para amoladora de 230mm -- UN CARRO DE TELARES MAS

Desconectado abona

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Mar 2015
  • Mensajes: 469
  • Ubicación: tenerife
un icp de 20 amperios son unos 4,5 kw  y tienes un motor de 3 cv que consume 2,2 kw nominal(en el momento del arranque sin variador consume mas) te quedan 2,3 kw para el resto de la casa como tengas una vivienda con todo eléctrico vitro,calentador,secadora,ordenador,estufas o aire acondicionado,lavadora,neveras etc. despúes hay factores como que tengas instalación de gas o vivas solo o sea un garaje.luego cuando vayas a contratar mas potencia hay que mirar la acometida el voletin y linea exterior.
 Ahora están poniendo los contadores nuevos que vienen con icp incorporado y cuando peta tiene que venir la compañía a rearmarlo
 
« última modificación: 29 Agosto 2016, 05:44 por abona »
torno

MC Marcove

  • Visitante
Vale, gracias a todos. Vuestras aclaraciones sobre consumos y variadores me resultan de gran ayuda ya que el tema de la electricidad no es de mi devocion ni conocimiento y me sirvió para entender un poco como funciona el asunto.

Sobre los que me comentais temas de si la instalacion de la vivienda lo soporta, pues no lo se, y realmente no se si os referis a que me salte el limitador por un exceso de consumo o que pueda quemar la instalacion. Recuerdo una vez que soldando en casa de mis padres, tras un rato soldando con electrodos de 2,5 , nada exagerado, metí uno mas gordo que la maquina no daba fundido se pegó , en el tiempo que tardé en reaccionar y abrir la pinza para soltar el electrodo, empezó a arder la caja de fusible de la pared, no se quemó la instalacion porque había fusible, pero no me hace demasiada gracia ver fuego con cables todo junto.... y no quiero estar trabajando en el torno y que me pase eso.

Principalmente el torno lo quiero para meter en el trastero del piso y automáticamente sí que tengo que contratar mas potencia o amperaje o lo que sea a la compañía electrica porque con dos radiadores, la vitrocerámica o el horno y la nevera que está siempre puesta, ya me salta el limitador seguido, algo bastante incomodo y engorroso en invierno cuando hago uso de los radiadores, asique mas suministro sí que tengo que contratar, ya tenía pensado hacerlo aun sin comprar el torno.

Una duda que me surge leyendo lo que me pusisteis es:
Si el motor es de 5,5kw tengo que meter un variador de 5,5kw , de más de los 5,5kw, o si meto por ejemplo uno de 4 ya no arranca el motor, o por lo contrario si que arranca pero evidentemente no tendría la fuerza de los 5,5kw. ?

Gracias a todos por vuestra ayuda

Desconectado micron

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Nov 2009
  • Mensajes: 236
  • Ubicación: Barcelona-Sant Celoni
Hola  MC Marcove:

Lo correcto es instalar un variador de la misma potencia ( como mínimo ) que la del motor.

Si bien es cierto que con un variador de menor potencia también funcionará.

Lo único es que el variador a poco que le pidas mas potencia de la que ofrece se parará.

Un saludo
Fresadora Kondia cnc  Torno Quanttum 250 x 500

Cargom

  • Visitante
Por lo que tengo leido en el foro, el variador es recomendable sea de un poco mas potencia que el motor para evitar problemas.

Para el tema de contratar mas potencia eléctrica tendrías que hacer un cálculo de coeficiente de simultaneidad ese, y ver cuantos aparatos pueden coincidir funcionando habitualmente. Si a eso le sumas el torno, la Fenosa te puede arrancar los ojos... Ten en cuenta que desde hace algún tiempo pagas por el factor potencia una pasta gansa, tanto o mas que la parte realmente consumida. Cuanta mas potencia contratada mas estacazo te dan. Por ejemplo para 5.750W 0.115 euros por Kw y dia, a 77 dias, 51 euros+impuestoss... Esto lo he visto en una factura que tenia a mano.

Asegurarse que la acometida tiene capacidad para la potencia a contratar, y luego comprobar que las líneas de consumo fuerte, como en este caso la que va al torno son de la sección adecuada.
Sobre esto de la potencia te pude surgir otro problema. Que cuando solicitas aumento la compañía eléctrica te envía un electricista a comprobar la instalación (cobrando por supuesto), para ver si está dimensionada para soportar ese aumento. Me da que si tienes una instalación normalita, no podrás subir de los 5.750W, si llega a ellos.

Desconectado MAX JUAN

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Sep 2012
  • Mensajes: 3784
  • Ubicación: ARGENTINA, CAP. FED.
aca tambien se paga el factor de potencia, en tarifa domiciliaria te dan un mes para corregir eso, yo por lo comun lo tengo en 0,99 o sea nada.
torno lavore mha 200,soldadora  inducción Taylor-Winfield  Modelo MKII-5, limadora marca desconocida alemana de 500 mm, tig mma plasma en el mismo equipo,equipo completo de instalación de refrigeracion, autógena de butano, 2 apiladores hidráulicos,aparejo manual para 10 toneladas, rotativa de 350 am

Cargom

  • Visitante
Disculpa MAX JUAN, lo dije mal.
Aquí el factor potencia no lo cobran, al menos a nivel doméstico, lo que cobran a precio de oro es la potencia contratada. Mas potencia, mas atraco. Aunque no la llegues a usar, solo por tenerla disponible.

Javier Jarabo

  • Visitante
Hola MC Marcove, variadores de frecuencia hay de muchas marcas y tipos, yo te recomiendo que contactes con una firma que se llama Tecnotrans, se dedican entre otras cosas a la transmisión de potencia, yo les he tenido como proveedores y funcionaban bastante bien y eran serios, te hablo ya de hace tiempo, contacta con ellos y déjate aconsejar pues ellos saben más que tú.

Si le colocas un limitador (automático) a la entrada del torno sólo te saltará este, dejando tranquila el resto de la casa, pero con 5,5 kW  y tal como cuentas que estás justo, lo mejor es que amplíes y bastante la potencia, eso te puede suponer cambiar la instalación porque la actual no aguante, lo normal para una casa es tener 5,5 kW.

Me parece buena idea la que han aportado de poner un motor más pequeñito y con el variador le puedes programar una rampa de arranque suave para que no te pegue el tirón y te salte el limitador, pero repito, consulta con quien te lo vaya a suministrar explicándole todo el problema. Si lo llegas a montar ten cuidado de no bajar las revoluciones demasiado ya que el ventilador del motor no refrigerará y se te puede quemar.

Saludos.