Autor Tema: es necesario usar el neutro en una maquina con motor trif a 380v  (Leído 12651 veces)

rickhunter

  • Visitante
buenos días amigos, quisiera saber sí es necesario conectar el neutro a una maquina con motor de 7.5 hp trifásico,ya que a la línea trifásica del taller llega 3 fases sin neutro, pero a la caja principal si llegan los 4 cables , el que hizo la conexión  solo hizo llegar 3 fases 380v al taller pero el neutro no, según dijo no era necesario.mi pregunta es si es verdad eso, no habrá problemas con la maquina?un dato mas, la maquina cuando la toco con una mano y con la otra toco la mesa que es de metal me pasa una pequeña descarga como un cosquilleo, a que se debe eso?muchas gracias a todos por leer y responder, SALUDOS  A TODOS

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:es necesario usar el neutro en una maquina con motor trif a 380v
« Respuesta #1 en: 24 Noviembre 2016, 13:21 »
Necesitarás conectar el neutro si el transformador que lleva la máquina para la maniobra lleva borna para neutro. (Y si la máquina lleva la maniobra a baja tensión, que por la potencia del motor debería)

En cuanto al "cosquilleo" puden ser dos cosas, principalmente, la primera es que tengas algún cable de la maniobra derivado a tierra (no muy preocupante) o bien que tengas una fase derivada (muy preocupante, te puedes quedar "frito") Lo mejor es que conectes la máquina a tierra debidamente y que revises la protección diferencial de la máquina para ahorrarte un disgusto.

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

Desconectado dansanc

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Oct 2011
  • Mensajes: 970
  • Ubicación: Atlántida, Uruguay
Re:es necesario usar el neutro en una maquina con motor trif a 380v
« Respuesta #2 en: 25 Noviembre 2016, 11:58 »
Es cierto que el neutro no se necesita para motores trifásicos,
pero es una buena idea de llevarlo hasta la caja de conexión
de cada máquina para poder instalar iluminación de tarea,
concentrada sobre lo que la máquina hace.

Cuando instalé el cableado en mi taller, llevé 5 hilos a cada
máquina: 3 fases, neutro y tierra. 

Casi todas mis máquinas tienen iluminación de tarea instalada,
y todas están conectadas a tierra, a más de 3m de profundidad.

La compañía de electricidad me prestó un telurímetro para medir
la calidad de mi conexión a tierra, y como consecuencia de esto
me dí cuenta de que una varilla sola de 2m no alcanzaba hasta
la napa de agua, sino que tocaba sólo arena, y por lo tanto no
garantizaba una buena conexión.  Tuve que añadir otra varilla
de 2m con una unión especial, y ahora duermo tranquilo.

Con 380v no se juega....
« última modificación: 25 Noviembre 2016, 14:03 por dansanc »
Torno Liebert & Gürtler con visualizador Mitutoyo y variador WEG, taladro Alzmetall, sierra sin fin Femi, soldador eléctrico Ersa, div. máquinas de carpintería

Desconectado xxavier

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Feb 2016
  • Mensajes: 485
  • Ubicación: Madrid
Re:es necesario usar el neutro en una maquina con motor trif a 380v
« Respuesta #3 en: 25 Noviembre 2016, 12:16 »
(...)
Casi todas mis máquinas tienen iluminación de tarea instalada,
y todas están conectadas a tierra, a más de 3m de profundidad.

La compañía de electricidad me prestó un telurímetro para medir
la calidad de mi conexión a tierra, y como consecuencia de esto
me dí cuenta de que una varilla sola de 2m mo alcanzaba hasta
la napa de agua, sino que tocaba sólo arena, y por lo tanto no
garantizaba una buena conexión.  Tuve que añadir otra varilla
de 2m con una unión especial, y ahora duermo tranquilo.


Con 380v no se juega....

Caray con la tierra... No sé cómo harán en el Sahara... O, sin ir tan lejos, en cualquier erial de las Españas, donde habría que perforar muchos metros antes de encontrar agua...
El hecho es que la tierra seca conduce. No mucho, pero como la sección es grande, eso compensa. Por eso funciona el 'retorno' en un circuito telegráfico de un solo alambre (hasta en los desiertos). Y por eso hay suministros eléctricos (raros, pero los hay...) https://en.wikipedia.org/wiki/Single-wire_earth_return


Desconectado kankarrio

  • Oficial 2ª
  • ***
  • Join Date: Sep 2011
  • Mensajes: 5519
  • Ubicación: leon
Re:es necesario usar el neutro en una maquina con motor trif a 380v
« Respuesta #4 en: 25 Noviembre 2016, 12:45 »
En función de la conductividad del terreno hay variad formas legisladas en el rebt para las puestas a tierra , no solo la pica,  se pueden poner mallazos placas etc... Entramados de picas rodeadas de un producto químico q aumenta la conductividad etc..... Los reglamentos de construcción también hacen referencia a ello. También hay instalaciones  sin tierra ejecutadas legales y seguras en regimenes equipotenciales.

Los quirófanos están normalizados y se usan detectores de aislamiento en vez de diferenciales a tierra....

Pero bueno para lo q nos ocupa domésticamente hablando una buena tierra lo q hace en una casa es hacer q el diferencial trabaje correctamente y rápidamente al detectar la fuga. De lo contrario el diferencial saltara también pero porque entra en funcionamiento la parte constructiva magnetotermica del aparato, pero tardará mas y el amperaje será grande lo cual es doloroso jejeje

Las instalaciones domesticas mejor q estén ejecutadas normalizadas y de vez en cuando modernizarlas aunque no se exija mas q para contrato nuevo
proyecto en construcción cumbre 022--fresadora einhell MBF 550-- 2 mini tornos einhell BT ML 300-- 2 taladros columna chinos-- soldadora inverter 80A --- soldadora AC 140A-- soporte para amoladora de 230mm -- UN CARRO DE TELARES MAS

rickhunter

  • Visitante
Re:es necesario usar el neutro en una maquina con motor trif a 380v
« Respuesta #5 en: 25 Noviembre 2016, 13:02 »
Necesitarás conectar el neutro si el transformador que lleva la máquina para la maniobra lleva borna para neutro. (Y si la máquina lleva la maniobra a baja tensión, que por la potencia del motor debería)

En cuanto al "cosquilleo" puden ser dos cosas, principalmente, la primera es que tengas algún cable de la maniobra derivado a tierra (no muy preocupante) o bien que tengas una fase derivada (muy preocupante, te puedes quedar "frito") Lo mejor es que conectes la máquina a tierra debidamente y que revises la protección diferencial de la máquina para ahorrarte un disgusto.

Saludos.-
muchas gracias magirus

rickhunter

  • Visitante
Re:es necesario usar el neutro en una maquina con motor trif a 380v
« Respuesta #6 en: 25 Noviembre 2016, 13:02 »
gracias a todos amigos por las respuestas

Desconectado xxavier

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Feb 2016
  • Mensajes: 485
  • Ubicación: Madrid
Re:es necesario usar el neutro en una maquina con motor trif a 380v
« Respuesta #7 en: 25 Noviembre 2016, 14:11 »
Necesitarás conectar el neutro si el transformador que lleva la máquina para la maniobra lleva borna para neutro. (Y si la máquina lleva la maniobra a baja tensión, que por la potencia del motor debería)

En cuanto al "cosquilleo" puden ser dos cosas, principalmente, la primera es que tengas algún cable de la maniobra derivado a tierra (no muy preocupante) o bien que tengas una fase derivada (muy preocupante, te puedes quedar "frito") Lo mejor es que conectes la máquina a tierra debidamente y que revises la protección diferencial de la máquina para ahorrarte un disgusto.

Saludos.-

Al hilo del peligro de quedarse 'frito', y de la importancia del diferencial (que apareció en los años 60... Hay instalaciones antiguas, muchas, que no lo tienen) me he acordado de este breve artículo, publicado hace ya algunos años en la revista española de ingeniería 'Dyna':
http://www.revistadyna.com/Articulos/Ficha.aspx?idMenu=a5c9d895-28e0-4f92-b0c2-c0f86f2a940b&Cod=2616&codigoacceso=dc2bca2c-fc80-416b-9c31-63eec3b258f6

MEC-05

  • Visitante
Re:es necesario usar el neutro en una maquina con motor trif a 380v
« Respuesta #8 en: 25 Noviembre 2016, 18:08 »
Ante la aparicion del "cosquilleo", controla la aislacion de los bobinados del motor con un megometro y tambien la instalacion de maniobra de la maquina. Constata que este operable la tierra de servicio en el tablero principal y que haya resistencia cero entre la carcaza de la maquina y esta tierra.y si o si colocar un diferencial y te vas a salvar que te queden los pelos
como peinados por un cohete.

Desconectado dansanc

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Oct 2011
  • Mensajes: 970
  • Ubicación: Atlántida, Uruguay
Re:es necesario usar el neutro en una maquina con motor trif a 380v
« Respuesta #9 en: 25 Noviembre 2016, 22:09 »
Rickhunter,

en el mundo existen varias ciudades llamadas Trujillo.

¿En qué país está la tuya?
Torno Liebert & Gürtler con visualizador Mitutoyo y variador WEG, taladro Alzmetall, sierra sin fin Femi, soldador eléctrico Ersa, div. máquinas de carpintería