Autor Tema: VFD chino, controlarlo externamente.  (Leído 2200 veces)

Desconectado avis

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Dic 2011
  • Mensajes: 100
  • Ubicación: Elche
VFD chino, controlarlo externamente.
« en: 06 Diciembre 2016, 13:54 »
Hola de nuevo al foro, a ver si alguien tiene este VFD http://www.ebay.es/itm/201718952782?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT y me puede aclarar una duda.
Para controlarlo externamente tengo que pulsar primero el boton verde ( RUN/Stop) una vez asi ya arranca siempre desde el panel de mando y me resulta algo engorroso, para mi lo ideal seria que hiciera el arranque directamente sin pulsar dicho botón con solo la señal externa de control, lo he trasteado y no he logrado que funcione de esa forma. ¿ alguien saber si esto es posible con este variador?

Saludos.

Desconectado FIJO

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Abr 2013
  • Mensajes: 695
  • Ubicación: ALICANTE
Re:VFD chino, controlarlo externamente.
« Respuesta #1 en: 06 Diciembre 2016, 17:13 »
Hace poco hicimos un post donde colgamos el manual, ese vfd es el a131. Es fácil de configurar, tienes el manual traducido.
Usa el buscador, ahora mismo estoy desde el teléfono y no puedo, pero hace no más de 6 días que se hizo el post
Router cnc 650x350 Home made ; Torno paralelo PINACHO;  Fresadora KONDIA; Tig, Hilo; Lijadoras Varias; GANG TOOL CNC LATHE Home made http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17817.0

Desconectado FIJO

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Abr 2013
  • Mensajes: 695
  • Ubicación: ALICANTE
Re:VFD chino, controlarlo externamente.
« Respuesta #2 en: 06 Diciembre 2016, 17:15 »
Router cnc 650x350 Home made ; Torno paralelo PINACHO;  Fresadora KONDIA; Tig, Hilo; Lijadoras Varias; GANG TOOL CNC LATHE Home made http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17817.0

Desconectado avis

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Dic 2011
  • Mensajes: 100
  • Ubicación: Elche
Re:VFD chino, controlarlo externamente.
« Respuesta #3 en: 06 Diciembre 2016, 18:17 »
Gracias por el enlace, lo he estado mirando y los parámetros de control los entiendo en principio  :D. mi intención era que gestionara por completo el arranque sin tener que darle al botón RUN (una vez accionado el botón ya es capaz el panel de mando de ser completamente autónomo) tal vez no lo permita por seguridad, tendré que acostumbrarme antes de darle al botón Star accionar el RUN del VDF :'(

Saludos.

Desconectado limaton

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Feb 2015
  • Mensajes: 830
  • Ubicación: andalucia
Re:VFD chino, controlarlo externamente.
« Respuesta #4 en: 06 Diciembre 2016, 20:52 »
Hola:

Tiene que poder configurarse sin necesidad de intervenir en el frontal: mira a ver que tienes puesto en el parámetro
PN-4

Salu2

Desconectado avis

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Dic 2011
  • Mensajes: 100
  • Ubicación: Elche
Re:VFD chino, controlarlo externamente.
« Respuesta #5 en: 07 Diciembre 2016, 15:22 »
Hola, lo tengo puesto en 0-10V , estoy haciendo el control de momento con una batería de 6V.
Si reconoce de primeras los 6V ya que me marca algo mas de 200 en frecuencia pero no arranca, tengo que pulsar RUN primero, una vez accionado el botón del panel ya funciona , conecto y desconecto y sin problemas, la verdad que me parece extraño que no permita directamente el arranque, por eso preguntaba al que tubiera el mismo modelo de variador.
Un saludo.

Desconectado JED

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Jun 2013
  • Mensajes: 626
  • Ubicación: Zaragoza
Re:VFD chino, controlarlo externamente.
« Respuesta #6 en: 07 Diciembre 2016, 16:30 »
Te has mirado el manual que puso Fijo?

Tienes que poner "2" en el parametro 04 y luego, conectar GND con FWD o REV según hacia qué lado quieres que arranque.

Desconectado avis

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Dic 2011
  • Mensajes: 100
  • Ubicación: Elche
Re:VFD chino, controlarlo externamente.
« Respuesta #7 en: 07 Diciembre 2016, 23:04 »
Faltaba el puentecito  :D , si conecto el VDF con el puente puesto este no conmuta el arranque del motor, tengo que ponerlo después de encender el variador para que funcione correctamente, supongo que esto será normal , de esta forma puedo poner un interruptor de conexión para el Spildle como medida de seguridad por si cambio alguna fresa y no quiero desconectar el panel de mando.Los equipos Chinos tienen eso, a favor sus precios imbatibles y en contra la falta de instrucciones, con haber puesto que se activan con niveles bajos habria sobrado.
Resuelto gracias al foro.
Saludos.