Autor Tema: Disyuntor y contactores  (Leído 4213 veces)

Santino29

  • Visitante
Disyuntor y contactores
« en: 13 Abril 2017, 16:42 »
Amigos del foro:

Recurro a ustedes en mi calidad de novato para resolver algunas dudas que tengo en cuanto a la instalación de un contactor en el tablero de mando de mi router CNC.

El motor que usaré es un Hertz 2,2Kw - 3HP - 10A 300 Hz 220V trfásico (3 fases entregadas por el variador Huanyang 2,2kw)

He comprado algunos componentes, entre los cuales un contactor trifásico 20A y un disyuntor bipolar 20A.
Mi duda es:

Me sirve un disyuntor bipolar para un motor trifásico? He visto esquemas en los cuales hay disyuntores tripolares para motores, sin embargo me he topado con un tablero en el que sólo hay un disyuntor bipolar, usando el mismo motor y variador que yo.



Si pueden hecharme una mano con esta duda que, a ojos de este ignorante en el tema, me hace sangrar la nariz u.u

Otra duda que me salta es el tema de los pulsadores de accionamiento que van también en este esquema. Siempre el rojo es normalmente cerrado o debe especificar que lo es? Es vital que el pulsador rojo sea normalmente cerrado?
Acepto insultos u.u

Muchas gracias y espero puedan ayudarme  .brinda

Santino
« última modificación: 13 Abril 2017, 16:47 por Santino29 »

Desconectado PacoP

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Jul 2016
  • Mensajes: 321
  • Ubicación: San Pedro del Pinatar, Murcia
Re:Disyuntor y contactores
« Respuesta #1 en: 13 Abril 2017, 18:26 »
Tanto el contactor como el disyuntor son dispositivos de seguridad que se instalan antes del variador, por tanto:
- Si en casa o en el taller tienes conexión trifásica, serán trifásicos
- Si en casa o en el taller tienes conexión monofásica, serán monofásicos

La salida del variador al motor será trifásica, independientemente de la entrada, (dato que proporcionas tu). Pero entre el variador y el motor no instalas nada.

Saludos
« última modificación: 13 Abril 2017, 18:28 por PacoP »

Desconectado forane

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Nov 2009
  • Mensajes: 2981
  • Ubicación: Sevilla
Re:Disyuntor y contactores
« Respuesta #2 en: 13 Abril 2017, 18:49 »
Referente al pulsador no te entiendo. No aparece tampoco esquema. De todas formas, independientemente y en cualquier circuito, se puede programar un pulsador o interruptor para que se active al cerrar el circuito o al abrirlo.
Optimum 320X630; Enco Unimat 3; Elewer 9X20; fresadora Warco 6X26"; Limadora Atlas 7"; Sierra Rockwell-Delta 14"; Minifresadora horizontal Mygy  Etc.

Desconectado turin

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Feb 2015
  • Mensajes: 195
Re:Disyuntor y contactores
« Respuesta #3 en: 13 Abril 2017, 22:18 »
Hola
La verdad no te expresas con demasiada claridad.
El contactor para la caída de tensión en red por un auto arranque , no se para que te sirve, tienes que pensar que en la cnc tienes varias maniobras trabajando a la vez y la que controla el "botoncito rojo" que supongo te refieres a la seta de seguridad va conectado a la interface de la maquina que a su vez da señal al mach3 para parar la maniobra y entrar en paro y mandar orden de paro al mandril.
Como creo que tienes eso montado, el contactor de maniobra entre el variador de frecuencia y el motor no te sirve de nada, pues es el variador el que tiene que mandar y vigilar al motor del mandrino y el contactor no pinta nada en medio.
Tienes que pensar que la corriente que llega al variador es de 230v con linia y neutro en la entrada del variador y lo que le entrega a la salida es 230v trifasica
que ya en la entrada y en la salida esta protegida.
Un saludo
si quieres hacerte un esquema eléctrico siempre lo veras mas claro

Desconectado operario112

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Dic 2012
  • Mensajes: 808
  • Ubicación: Tenerife
Re:Disyuntor y contactores
« Respuesta #4 en: 13 Abril 2017, 22:49 »
Me parece que la funcion del magnetotermico bipolar que tienes ahi es para proteger la entrada de las fuentes de alimentacion, que son monofasicas.
Respecto al contactor, si esta aguas abajo del variador, no me parece buena idea, por un lado no te sirve de nada como ya te han apuntado, y por otro creo recordar que a los variadores no les gusta que ningun elemento interfiera en su relacion con los motores, son muy celosos, jeje.
Saludos.
Torno Belflex 520, torno interkufel 9x20, fresadora  Fb2, prensa 15Tn, sierra de cinta starret st1101, taladro de columna, pequeña mig "oriental"

Santino29

  • Visitante
Re:Disyuntor y contactores
« Respuesta #5 en: 13 Abril 2017, 23:06 »
Amigos:

Ví este esquema en un hilo que encontré y es algo así lo que quiero montar, asumiendo que en esta imagen, la red trifásica es mandada por el variador de frecuencia. Había leído que el contactor servía para lo que uno quisiera desenergizar, incluso un motor, después del variador:



El contactor en este caso no es para cuidar al motor, es para cuidar a quien manipule el motor, desenergizarlo cuando quiera cambiar la pieza. Aunque no estoy muy seguro si es necesario ponerlo entremedio, ya que el variador entrega esa seguridad. Quizas antes del variador? No sé que opinan. En la mayoría de routers que he visto, siempre hay un contactor en el tablero u.u

En cuanto al pulsador, me refiero a los pusladores (rojo y verde) de marcha y parada. En muchas máquinas tienen el panel del variador con sus botones de arranque y parada, además de 2 botones independientes. Cuál es la función de estos? Si cumplen la función de arranque/partida del motor, se justificaría lo del contactor post-variador, como aparece en el esquema de arriba?.

(El botón hongo rojo de seguridad lo tengo clarisimo, configurado en mi esquema para envíar la señal de stop a Mach3).

Estas son solo dudas, acepto coscorrones :(  me gustaría comprender bien como funciona esta etapa. Gracias por sus respuestas a todos, como siempre muy atentos!

Santino  .brinda

Santino29

  • Visitante
Re:Disyuntor y contactores
« Respuesta #6 en: 13 Abril 2017, 23:18 »
OPERARIO!!

Puede ser, tiene mucho sentido lo que dices, ya que los botones rojo y verde funcionarían como switches para proteger las fuentes y el motor sólo arrancaría y partiría con el panel del variador!. No me había cuestionado eso. Si no existe switches para las fuentes, estarían en constante funcionamiento y no tendría sentido... Será que esta es la verdad de esta historia :S

Santino

MEC-05

  • Visitante
Re:Disyuntor y contactores
« Respuesta #7 en: 14 Abril 2017, 04:34 »
Un contactor ya sea trifasico o monofasico te sirve para cerrar o abrir un circuito. Se puede comandar con la botonera "verde y roja"
El boton verde generalmente es de contacto momentaneo y se utiliza para activar la bobina electromagnetica del contactor que hace que este cierre sus contactos.A partir de ahi el circuito de la bobina queda cerrado por un contacto secundario del contactor y en serie por el boton rojo que es de contacto permanente de forma tal que al activar dicho boton se abre el circuito de exitacion del contactor y este abre sus contactos.Para protejer motores electricos se coloca en serie con el contactor un protector de motor que es termico cuya capacidad disyuntiva se regula segun el amperaje del motor y acciona sobre el circuito de la bobina del contactor abriendo el mismo.
La llave termica que mostras es eso una llave termica, con valores de 10,15 20amp,etc que abren el circuito cuando se supera dicho rango.
Se utilizan para protecciones burdas,no para cosas delicadas.
Son inumerables las opciones de maniobra que nos permiten los contactores pese a eso no es aconsejable interponer nada entre variador
y motor.

Desconectado turin

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Feb 2015
  • Mensajes: 195
Re:Disyuntor y contactores
« Respuesta #8 en: 14 Abril 2017, 11:49 »
Pues como te decia, esto no tiene sentido.
La primera norma de un variador de frecuencia es n o interponer conexionado extra entre este y el motor.
Por que? muy sencillo de entender....NO es necesario, el variador ya tiene mecanismos suficientes y maniobras suficientes para no tener que poner otra.
El variador no es un trafo que le entra una corriente y le sale otra, si no que tiene internamente un plc que realiza mas maniobras de las necesarias.
Si te sobra el contactor y lo quieres hacer servir ponlo en la entrada pero nunca en la salida, pues puedes dar falsas lecturas al variador de las bobinas que tiene que controlar y eso es mal funcionamiento.
solo es un consejo....la mejor maniobra electrica es la mas sencilla...
un saludo

Santino29

  • Visitante
Re:Disyuntor y contactores
« Respuesta #9 en: 14 Abril 2017, 14:56 »
Pues bien. Creo que la duda que tenía era la ubicación del contactor. Gracias a sus consejos, he llegado a la conclusion de que haré lo siguiente:

*armaré un circuito de disyuntor, contactor y botonera para proteger/energizar/desenergizar las fuentes de poder.

*Pondré  un  disyuntor y un switch para el encendido y apagado del variador, que además proteja al variador, dejando libre la línea variador/motor.

Muchas gracias por sus aclaraciones. Este foro es realmente una herramienta muy importante en el proceso de construcción de nuestros proyectos. Es realmente conmovedor el espíritu de solidaridad que hay en casa post. Saludos a todos y buen fin de semana!

 .brinda
Santino
« última modificación: 14 Abril 2017, 15:08 por Santino29 »