Autor Tema: Usar variador de entrada trifasica metiendole corriente monofasica. Se puede?  (Leído 2251 veces)

Desconectado Newlathe

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Abr 2013
  • Mensajes: 1627
  • Ubicación: Caravaca de la Cruz y Puente Tocinos (Murcia)
Hola, acabo de comprar un variador de 1,5cv de segunda mano a traves de una conocida aplicacion. El anuncio era de un variador de entrada monofasica y salida trifasica, que es lo que necesito. Pero el caso es que el que me ha enviado es otro. Es este





Como veis es de entrada trifasica y salida trifasica, salvo eso el variador es igual, misma marca modelo y potencia. Me he puesto en contacto con el vendedor y me ha dicho que de entrada monofasica  no le quedan, pero que ese se puede usar perfectamente con luz monofasica, de hecho, ese variador estaba funcionando en monofasica (dice). Segun el solo hay que cablearlo correctamente. Literalmente me ha dicho que en los bornes de arriba tengo que puentear la fase  al borne sobrante.

Se ha ofrecido a devolverme el dinero sino estoy convencido, pero la verdad ha sido  una buena oferta y si me vale me gustaria usarlo.

Que opinais? Se le puede hacer funcionar con monofasica?

Saludos y gracias
Torno Einhell BT-ML 300  CNC, router chino 3040, sierra de cinta de 2cv, ingletadora Evolution, impresora 3d Anet A8, esmeriladora Einhell de 400 w, taladro de columna chino, unos alicates de mi padre y un destornillador

Desconectado Tr Precision Machining

  • Guru
  • *****
  • Join Date: Ene 2017
  • Mensajes: 15175
  • Ubicación: Territorio Rural ASTURIAS
Sin problema lo puedes usar con entrada monofascia.. la fase en el primer borne de la izquierda y los otros dos los juntas con un puente y le conectas el neutro ;) .brinda

pdta..ese variador es muy bueno..nada que ver con los variadores chinos baratos :-X

añado..puede ser que pierdas un 10% de la potencia nominal..
« última modificación: 18 Abril 2017, 23:49 por TEAM RURAL »

Desconectado Newlathe

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Abr 2013
  • Mensajes: 1627
  • Ubicación: Caravaca de la Cruz y Puente Tocinos (Murcia)
Gracias!! Me das una alegria. Pero entonces si te he entendido bien no es como en vendedonr me cuenta, el dice que se puentea la fase al sobrante, y tu me indicas que la fase la ponga sola a la  izquierda y que los otros dos los puentee  y  ahi ponga el neutro. Me ha dado la impresion de que  el vendedor no tenia mucha idea asi que me fio mas de lo que tu me digas  de aqui a lima.

Me alegro que te guste el variador, para  lo que tengo entre manos es importante contar con buenos ingredientes, un proyecto que pronto mostrare en el foro.

Saludos y  gracias
Torno Einhell BT-ML 300  CNC, router chino 3040, sierra de cinta de 2cv, ingletadora Evolution, impresora 3d Anet A8, esmeriladora Einhell de 400 w, taladro de columna chino, unos alicates de mi padre y un destornillador

Desconectado Tr Precision Machining

  • Guru
  • *****
  • Join Date: Ene 2017
  • Mensajes: 15175
  • Ubicación: Territorio Rural ASTURIAS
Tu hazlo como yo te digo que funciona seguro ;) .brinda..espero pronto ver ese proyecto que te traes entre manos que esta el foro con poco movimiento de proyectos interesantes..

pdta..ojo..alomejor tambien funciona como te dice el vendedor..a mi eso me lo enseño VARONIBERICO..y para mi sus enseñanzas va a misa y paso de hacer experimentos..
« última modificación: 19 Abril 2017, 00:20 por TEAM RURAL »

Desconectado kankarrio

  • Oficial 2ª
  • ***
  • Join Date: Sep 2011
  • Mensajes: 5519
  • Ubicación: leon
http://www.infoplc.net/blog4/2010/02/16/el-convertidor-de-frecuencia/
si modificas el inversor.... y desactivas alarmas, yo no se hacerlo pero en algunos modelos se hace

sino te funcionara como dice michel con una perdida de potencia pero q en este caso es mas que aceptable , que para andar modificando el bicho ya hay q saber que se hace,

yo le iba a comprar uno al mismo vendedor pero me esperare a q salga algun otro ,
proyecto en construcción cumbre 022--fresadora einhell MBF 550-- 2 mini tornos einhell BT ML 300-- 2 taladros columna chinos-- soldadora inverter 80A --- soldadora AC 140A-- soporte para amoladora de 230mm -- UN CARRO DE TELARES MAS

Desconectado kankarrio

  • Oficial 2ª
  • ***
  • Join Date: Sep 2011
  • Mensajes: 5519
  • Ubicación: leon
puntualizo que porq en este modelo de omron ya se ha probado la solucion de michel , pero que no siempre es asi que en el curro ya nos hemos encontrado con alguno de danfoss o mas modernos que no tienen algo que detecta q es la misma fase y no hay opcion a apagar y directamente te sale un error y no funciona por poner ejemplo

lo digo porq no os vaya a dar a todos por comprar variadores trifasicos a punta pala sin saber si el truco funciona antes
proyecto en construcción cumbre 022--fresadora einhell MBF 550-- 2 mini tornos einhell BT ML 300-- 2 taladros columna chinos-- soldadora inverter 80A --- soldadora AC 140A-- soporte para amoladora de 230mm -- UN CARRO DE TELARES MAS

Desconectado Newlathe

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Abr 2013
  • Mensajes: 1627
  • Ubicación: Caravaca de la Cruz y Puente Tocinos (Murcia)
Una pregunta mas. Esa perdida de potencia del 10% aprox es sobre la capacidad maxima del variador, o sobre lo que le llega al motor? Pregunto esto porque el variador es de 1.5cv pero yo le voy a conectar un motor de 1cv. Podra darle ese cv al motor?

Saludos
Torno Einhell BT-ML 300  CNC, router chino 3040, sierra de cinta de 2cv, ingletadora Evolution, impresora 3d Anet A8, esmeriladora Einhell de 400 w, taladro de columna chino, unos alicates de mi padre y un destornillador

Desconectado antolmos

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Dic 2010
  • Mensajes: 1141
  • Ubicación: Xativa (Valencia)
Hola.
El especialista en este tema es Varoniberico.
Preguntarle a Él, antes de hacer nada.

Saludos.
Antonio.
Torno Quantum 320 x 920, Fresadora KONDIA Powermill FV1, Taladro columna LAC, Afiladora Deckel, Sierra cinta del Bricomart, Prensa 20T, y cachibaches varios.  Todo en un desorden ordenado.

Desconectado Tr Precision Machining

  • Guru
  • *****
  • Join Date: Ene 2017
  • Mensajes: 15175
  • Ubicación: Territorio Rural ASTURIAS
Newlathe..la perdida de potencia es sobre la potencia total de salida del variador..pero ojo..alomejor no pierde nada..todo depende de la etapa de potencia que lleve..y si bien es cierto lo que dice kankarrio..esta solucion no vale en todos los variadores..solo en algunos..en casi todos se puede hacer pero previo trucaje interior por parte de varoniverico .brinda

cualquier duda..ring ring a pablo..que te e pasado su numero en un privado ;)
« última modificación: 19 Abril 2017, 09:33 por TEAM RURAL »