Autor Tema: altivar 18 me queda en ready  (Leído 1463 veces)

lagopablod

  • Visitante
altivar 18 me queda en ready
« en: 09 Agosto 2017, 14:39 »
buenas tardes foro. he conectado un altivar 18 y me queda en ready sin arrancar. tal vez me falta conectar algun puente o algo asi. conecte motor y linea, un potenciometro entre +10 - com y al1 , y un interruptor entre +24 y li1. me queda en listo y cuando opero el interruptor no arranca

Desconectado limaton

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Feb 2015
  • Mensajes: 830
  • Ubicación: andalucia
Re:altivar 18 me queda en ready
« Respuesta #1 en: 11 Agosto 2017, 18:28 »
Hola:

Es un problema de configuración, lo mas seguro es que no  tengas bien parametrizado la entrada a 2 hilos: revisa ese punto en el manual...