Hola a todos, si tienes trifasica, ponle, como dices, un variador trifasico de al menos el 50% mas de capacidad que el motor, luego con la configuración adecuada te movera el motor sin problemas y hara su trabajo hasta la mitad de velocidad adecuadamente, si el motor es autoventilado como supongo y tienes que bajar a 25Hz, ponle una ventilación forzada y listo, si la carga para el motor es baja, cosa que dudo, ni siquiera seria necesario pero compruebalo.
Te aconsejo un variador que tenga control activo sobre el par, si tienes problemas con el mismo, te aconsejo pruebes con distintas frecuencias de conmutación, en principio las mas bajas son las mas adecuadas pero esto es prueba error, lo mismo digo de las rampa de aceleracion para el arranque, si la pones muy larga puede que le cueste arrancar si la pones excesivamente corta, puede que te sobrecarge los transistores y se vaya a defecto.
Seguro que hay alguien por tu zona que te puede ayudar con este tema.
En cuanto a poner un variador monofasico para suplir la falta de linea trifasica, no siempre es efectivo, sobre todo cuando el par motor esta muy justo a su carga, hay que tener en cuenta, que, a no ser que sea un variador con fuente de conmutación incorporada, cosa muy poco habitual, de los 230v solo se pueden sacar 325v en el bus DC, frente a los 565v que tienes despues de rectificar en una linea trifasica.