Vamos a ver si te puedo ayudar desde la distancia.
El error de emergengia puede venir del error de limites, antes de nada deberias abrirle los limites sof del eje Y , si dices que es un eje visaualizado no tienes mayor problema son los parametros P207 Limite + y P208 Limite - ponle un 999999 al positivo y -999999 al negativo, con esto deberia borrarte la alarma.
Si no borra el mensaje de limites es que te los esta activando el PLC, aqui ya se complica un poco la cosa, tendrias que buscar las levas de limites y ver si hay alguna activada.
Para comprobar si tienes la entrada de emergencia activa en el control pulsa OP Mode - 9 - 0 y te aparece abajo un sof key que pone en/sal pulsas ahi y te aparece una table de letras y unos y ceros debajo de la letra D tiene que estar a 1 si esta a 0 es que esta la entrada de emergencia activa, se corresponde al pin 14 del conector Io 1.
Haz esa comprobación u comentas