Hola Luisk, muchas gracias por tus observaciones. En este caso los tornillos no se solicitan a cortante, sino únicamente a tensión axial. Se trata de una unión de deslizamiento crítico (o unión pretensada): los esfuerzos se transmiten por rozamiento entre las superficies de contacto. Es una unión totalmente rígida, solo en caso de fallar por exceso de carga se convierte en una unión de tornillos a cortante. Calculé con 2000 N en el extremo de cada palanca, son dos palancas por peldaño, así que la carga crítica llega teóricamente a 4000 N. Digo teóricamente, para que se reparta por igual entre las palancas habría que pisar exactamente en la mitad de ellas. Para llegar al coeficiente de fricción necesario he tratado las superficies de contacto con una lija súper áspera y las dejo sin pintar. Lo normal sería tratar las superficies de contacto con chorro de arena y pintarlas con una pintura especial. Pero aquí, en las montañas colombianas, toca trabajar artesanalmente. Por peldaño son doce tornillos UNC 1/2" ASTM A-325, tensados al ca. 85% de la fuerza de rotura. Con arandelas endurecidas para no aplastar las pletinas. Además, los peldaños se unen en los extremos entre sí mediante las pestañas que se ven en la foto. Con eso se transmite algo de la carga a los peldaños vecinos. El punto crítico del diseño es la soldadura entre las pletinas de unión y el tubo. Lo primero en fallar sería la soldadura, por fatiga. La ventaja de prescindir de elementos de encaje está en tener cierta libertad para ajustar los peldaños a nivel. De todas maneras, mil gracias por compartir tus observaciones. Que estés muy bien. Un saludo, Thomas