Autor Tema: formula para relaccionar los ohm de una resistencia y su consumo en watios  (Leído 23377 veces)

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Magirus: Creo que te has liado. A mí me salen 880 ohmios para la bombilla y 44 ohmios para la estufa. La fórmula (que vale tanto para corriente continua como para alterna en el caso de resistencias puras) es P=V2/R, de donde R=V2/P

Cierto es... ya dije que lo hacía de cabeza, y la cabeza lleva ya muchas horas en marcha y empieza a renquear :P y todavía me queda un rato. pero en fin, en la bombilla no andaba muy desencaminado ¿no?

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

Tou

  • Visitante
 :o Gracias chicos  .ereselmejor
La de clases que me he perdido  :P  :'(

La verdad es que con el triangulito ese de arriba y alguna "tabla" de secciones de cable según intensidad me apaño para algunas cosas, pero uno hoy es más curioso  ;D

Comentaba lo de los fluorescentes porque leí hace tiempo un comentario acerca de que si en una instalación preparada para un consumo (por ejemplo 16A de lámparas incandescentes) con su cable de sección adecuada para esa intensidad y su magnetotérmico podría llegar a estar comprometida si en lugar de lámparas ponemos 16 A de fluorescentes  .confuso2
O si conectamos un motor de 16 A .... Entiendo que "tiran más" pero tampoco lo tengo muy claro.


Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
En su dia hablé un poquito sobre el factor de potencia, que es en esencia el fenómeno al que haces referencia aquí:

http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3779.30.html

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

Tou

  • Visitante
Anda que ya me vale, eras tú y aquí  .ereselmejor En lugar del buscador del foro yo buscaba en la wikipedia  :P

Habrás pensado si era el día de la marmota  :-[

Desconectado carpin

  • Global Moderator
  • Oficial 2ª
  • ***
  • Join Date: Sep 2009
  • Mensajes: 5307
  • Ubicación: SORIA
Gracias a todos por las respuestas me queda un poco más claro, debo tener mal el polimetría porque me sigue dando datos incoherentes, incluso calentando las resistencias a su temperatura. Saludos.

Cuidado tornero, no puedes poner el polimetro para medir resistencias con la resistencia o bombilla conectadas ya que además de no darte la medida correcta puedes estropear el polimetro.
Un polimetro, para medir una resistencia lo que hace es aplicar a los extremos (en las puntas de prueba) una tensión de corriente continua (de las pilas que lleva) y en función de la resistencia de la cosa a medir circulara una determinada corriente por la resistencia y esa corriente es la que mide el polimetro dandonos un valor en la escala de ohmios previamente calibrada (por eso es importante que las pilas este en buen estado)
Torno Colchester Chipmaster 5x20, torno quantum D250x550 y fresadora HBM 45 Profi Dro, fresadora EMCO PC MILL 55, taladradora Optimun B17,  Afiladora casera, horno fundición electrico CARPIN

tor_nero

  • Visitante
Gracias carpin, la verdad que las pilas parecen bajas, la cambiare a ver, lo que e echo es calentar la estufa y la bombilla a su temperatura, desconectarlas e inmediatamente tomar la medida de resistencia. Saludos

tor_nero

  • Visitante
En su dia hablé un poquito sobre el factor de potencia, que es en esencia el fenómeno al que haces referencia aquí:

http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3779.30.html

Saludos.-
.ereselmejor .ereselmejor
La verdad que cada día me alegro más de haberos encontrado

tor_nero

  • Visitante
Por cierto si la potencia reactiva no es registrada por el contador ¿Es porque vuelve a la linea general?

Tou

  • Visitante
Por cierto si la potencia reactiva no es registrada por el contador ¿Es porque vuelve a la linea general?
+1  .bien

Un simil con agua ¿sería mucho pedir?  ;D .baba

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Por cierto si la potencia reactiva no es registrada por el contador ¿Es porque vuelve a la linea general?

En instalaciones industriales la potencia reactiva se mide con contadores, igual que la potencia activa (la normal) y cuando excede de determinado valor, se penaliza al cliente cobrándole un recargo. en instalaciones domésticas, sin embargo, solo se mide la potencia activa; por eso decía que a nosotros nos da más o menos igual tener más o menos equilibrado el factor de potencia, siempre y cuando las líneas estén bien dimensionadas.

La potencia reactiva provoca, sobre todo, fenómenos de calentamiento en las líneas, y hace que los transformadores trabajen en peores condiciones, por lo que el rendimiento general de la red eléctrica disminuye.

Proponer un símil hidráulico es complicado, ya que aquí estamos hablando de vectores y de desfases temporales entre la intensidad y la difrencia de potencial.

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

Desconectado tio_gil

  • Global Moderator
  • Oficial 1ª
  • ***
  • Join Date: Sep 2009
  • Mensajes: 3099
  • Ubicación: Madrid - España
Acabo de ver en google varias entradas. SI poneis "simil potencia reactiva" aparecen unos cuantos. El de "potencia recativa para dummies" esta bien.

P.S.: me ha hecho gracia uno que hace un simil con la cerveza: http://grupos.emagister.com/debate/activa_reactiva/1007-25284
Torno Optimun D240x500 modificado, Fresa BF20L Vario modificada, mucha otra herramienta... y pocas ganas de trabajar !!

comecaños

  • Visitante
Gracias a todos por las respuestas me queda un poco más claro, debo tener mal el polimetría porque me sigue dando datos incoherentes, incluso calentando las resistencias a su temperatura. Saludos.

Cuidado tornero, no puedes poner el polimetro para medir resistencias con la resistencia o bombilla conectadas ya que además de no darte la medida correcta puedes estropear el polimetro.
Un polimetro, para medir una resistencia lo que hace es aplicar a los extremos (en las puntas de prueba) una tensión de corriente continua (de las pilas que lleva) y en función de la resistencia de la cosa a medir circulara una determinada corriente por la resistencia y esa corriente es la que mide el polimetro dandonos un valor en la escala de ohmios previamente calibrada (por eso es importante que las pilas este en buen estado)

Joer carpin eres un guru de la electronica .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor

Yo creia que era en posicion de medicion de intensidades. Una pena ser tan torpe.

Claro, claro. En el fondo los polímetros analógicos deben de diferenciarse solo en el panel exterior.

Uno llega a ver el primer post de electronica y ya se queda alucinado.  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas

Desconectado carpin

  • Global Moderator
  • Oficial 2ª
  • ***
  • Join Date: Sep 2009
  • Mensajes: 5307
  • Ubicación: SORIA
Comecaños, en realidad no tengo ni idea de electronica, esto es electricidad pura y dura
Torno Colchester Chipmaster 5x20, torno quantum D250x550 y fresadora HBM 45 Profi Dro, fresadora EMCO PC MILL 55, taladradora Optimun B17,  Afiladora casera, horno fundición electrico CARPIN

Desconectado siaple

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Dic 2010
  • Mensajes: 21
  • Ubicación: Guadalajara
Decía Tou:

"Comentaba lo de los fluorescentes porque leí hace tiempo un comentario acerca de que si en una instalación preparada para un consumo (por ejemplo 16A de lámparas incandescentes) con su cable de sección adecuada para esa intensidad y su magnetotérmico podría llegar a estar comprometida si en lugar de lámparas ponemos 16 A de fluorescentes"

Ahí también puede haber otro problema, que es que los tubos fluorescentes se encienden y apagan al ritmo de la onda de tensión alterna, pero cuando ésta pasa por cero el tubo se apaga, y luego tarda un poquito en volver a encenderse (cuando la tensión se ha elevado lo suficiente para que haya la descarga) y la corriente que hasta ese momento era prácticamente cero, sube repentinamente. Imagínate todos los tubos fluorescentes de Torre Picaso pegando el picotazo al mismo tiempo... No se si a la parte magnética de los magnetotérmicos les hará mucha gracia-

Saludos 

Torno Quantum 240 x 500 G, Fresadora BF20 L Vario,  Cortadora de plasma Stahlwerk CUT 55, Taladro de columna y soldadora Einhell, Tronzadora "Mao Tse Tung" y otras chatarras de ojos rasgados

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
 .confuso2 .confuso2 .confuso2

Todos los aparatos consumidores conectados a una red de corriente alterna experimentan el fenómeno que describes, cincuenta veces por segundo para ser exactos. Pero eso no sucede repentinamente, sino que debido a la onda senoidal de la corriente, sucede de forma escalonada.

Además, para limitar la corriente de descarga y evitar que el tubo se funda se emplea la reactancia. En ningún caso se producen picos de intensidad debido a la descarga del tubo, ni aun cuando se instalan en grandes cantidades.

Mírate el enlace de la wiki, te aclarará algunos conceptos:

http://es.wikipedia.org/wiki/Luminaria_fluorescente

Saludos.-