Autor Tema: Problema con tension electrica entre estanterias.  (Leído 9063 veces)

Kadorna

  • Visitante
Re:Problema con tension electrica entre estanterias.
« Respuesta #15 en: 29 Diciembre 2011, 14:39 »
Si el interruptor diferencial o el disyuntor está en buen estado (test OK), normalmente la sensibilidad de un Int diferencial es de 30mA, por debajo de ese valor  de corriente "no lo siente", quizás sea por ese motivo que no corte. Igual como te han dicho y por seguridad, pon a tierra las estanterías y por supuesto también las máquinas.

Torre852

  • Visitante
Re:Problema con tension electrica entre estanterias.
« Respuesta #16 en: 29 Diciembre 2011, 17:02 »
Si el interruptor diferencial o el disyuntor está en buen estado (test OK), normalmente la sensibilidad de un Int diferencial es de 30mA, por debajo de ese valor  de corriente "no lo siente", quizás sea por ese motivo que no corte. Igual como te han dicho y por seguridad, pon a tierra las estanterías y por supuesto también las máquinas.

Puede ser que el diferencial testee al pulsat el botón "T" pero no funcione. Le hago las pruebas a los diferenciales casi a diario y me encuentro mucho de esos, que testean pero están pasados de rango o directamente no funcionan. Yo ante la duda compraría un diferencial de 30mA y lo cambiaría. Nunca viene mal tener uno de repuesto en casa por si las moscas.

Desconectado dansanc

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Oct 2011
  • Mensajes: 970
  • Ubicación: Atlántida, Uruguay
Re:Problema con tension electrica entre estanterias.
« Respuesta #17 en: 29 Diciembre 2011, 17:24 »
La conexión a tierra seguramente eliminaría ese problema, pero atención, tiene que ser una buena conexión a tierra.  Una sola varilla o caño de cobre no siempre conecta bien a tierra.  Yo tuve algunas peripecias al hacerlo, y aquí va el relato de lo que me pasó.

En Atlántida, donde yo vivo, el suelo es arenoso.  Cuando compré mi casa me dí cuenta que la conexión a tierra no conducía nada, a pesar de que los cables y la varilla estaban en buen estado.

Nuestra compañía de electricidad UTE  (Unidos Todos Estafamos)  me prestó un telurímetro, que sirve para medir la calidad de una conexión a tierra.  Se conecta a la varilla enterrada, y se esparcen 3 patas rematadas por estacas como las patas de una araña, clavando las estacas y midiendo el resultado.

Después de clavar una varilla entera de 2m, la conexión a tierra seguía siendo mala.  Tuve que empalmar una segunda varilla de 2m, empujando con ella la varilla precedente, para alcanzar la napa de agua subterránea y lograr una buena conexión a tierra.
« última modificación: 29 Diciembre 2011, 17:45 por dansanc »
Torno Liebert & Gürtler con visualizador Mitutoyo y variador WEG, taladro Alzmetall, sierra sin fin Femi, soldador eléctrico Ersa, div. máquinas de carpintería