Autor Tema: Pregunta tonta de variadores  (Leído 7122 veces)

Xanito

  • Visitante
Pregunta tonta de variadores
« en: 06 Junio 2012, 01:08 »
Si quisiera hacer lo siguiente para controlar un motor trifásico a 380:

1: Al darle a un pulsador y mantenerlo pulsado, el motor comienza a girar desde 0 hasta las rpm nominales, según una curva de aceleración programada. Al soltar para en seco.

2º: al darle a otro segundo pulsador, idem pero en sentido contrario, con curva de aceleración proglamable e independiente de la otra (aunque si fuesen simétricas también me valdría). Al soltar para en seco.

Lo anterior, ¿se puede conseguir con cualquier variador? Me suena que sí, pero no estoy del todo seguro.

 Es para un motor de unos dos caballos.

Hoy hice la primera prueba del invento que estamos haciendo en el curro a pelo y se ha roto la cadena que conecta el motor con el mecanismo.

La idea era poner una maniobra normal de marcha-paro, pero si la rotura no ha sido por exceso de carga mecánica debida a un mal alineamiento del sistema, sino porque el motor y su reductora entregan más potencia de la que aguanta esa cadena, entonces habría que intentar aprovechar  todo el mecanismo (del que tengo prohibido subir fotos, lo siento) poniendo un variador.

Gracias
« última modificación: 06 Junio 2012, 01:12 por Xanito »

Desconectado tio_gil

  • Global Moderator
  • Oficial 1ª
  • ***
  • Join Date: Sep 2009
  • Mensajes: 3099
  • Ubicación: Madrid - España
Re:Pregunta tonta de variadores
« Respuesta #1 en: 06 Junio 2012, 07:16 »
en un altivar normalito sin problemas. En un Siemens no creo que tenga mayor problema tampoco.
Lo único es que tendrás que ver como actúan las entradas y puede que tengas que hacer algún control de relés sencillo (si tienens que enclavar pulsadores o lo que sea)
Ahora no recuerdo bien, pero creo que las rampas son fijas (no pongo la mano en el fuego)
Torno Optimun D240x500 modificado, Fresa BF20L Vario modificada, mucha otra herramienta... y pocas ganas de trabajar !!

borondes2010

  • Visitante
Re:Pregunta tonta de variadores
« Respuesta #2 en: 06 Junio 2012, 08:13 »
xanito voy a dar mi opinion ,creo que lo que tu quieres hacer lo suelen hacer con automatas programables,lo del variador hay gente que controla mucho aqui en el foro,seguramente ,tio gil ,kreutz y unos cuantos cracks de la electronica y afines gracias a los cuales no hay cacharro electronico que se resista,un saludo ,se me olvidaba pero me parece que las rampas son fijas...no se

campero2000

  • Visitante
Re:Pregunta tonta de variadores
« Respuesta #3 en: 06 Junio 2012, 08:49 »
Con un variador moderno puedes hacerlo perfectamente, las rampas las puedes programar e incluso creo que podrías poner dos velocidades distintas preprogramadas, esto último por confirmar.

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:Pregunta tonta de variadores
« Respuesta #4 en: 06 Junio 2012, 10:03 »
Dependerá de la programación del variador. Normalmente la rampa de aceleración es programable, pero es la misma para los dos sentidos. Si quieres que pare en seco tendrás, además, que programarle un frenado por inyección de CC y colocar una resistencia de frenado. Por la maniobra no hay problema, con el propio variador la puedes hacer sin necesidad de acoplar relés.

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

rafa001

  • Visitante
Re:Pregunta tonta de variadores
« Respuesta #5 en: 06 Junio 2012, 13:50 »

kreutz

  • Visitante
Re:Pregunta tonta de variadores
« Respuesta #6 en: 06 Junio 2012, 15:09 »
Estoy de acuerdo con Magirus. Vas a tener que colocar la resistencia de frenado.

Saludos,

kreutz

rafa001

  • Visitante
Re:Pregunta tonta de variadores
« Respuesta #7 en: 06 Junio 2012, 17:06 »
Kreutz, depende de que se entienda por parada en seco.

Yo normalmente utilizo la frecuencia de desaceleración (tiempo de desaceleración)  para paradas programadas  y consigo paradas en 0.02 / 0.03 segundos, que para la mayoría de aplicación suele ser suficiente. 

Saludos.

kreutz

  • Visitante
Re:Pregunta tonta de variadores
« Respuesta #8 en: 06 Junio 2012, 17:47 »
Tienes razón, parada "en seco" literalmente no existe, siempre hay una deceleración y esa energía (inercia de la carga, transmisión y rotor) tiene que disiparse en alguna parte (por eso el uso del resistor de frenado), si eso no es suficiente puede añadirse un freno electromagnético.

Gracias,

kreutz

kreutz

  • Visitante
Re:Pregunta tonta de variadores
« Respuesta #9 en: 06 Junio 2012, 17:56 »
Si vas a usar un freno electromagnético o electro hidráulico tienes que añadir una lógica externa de comando. Los variadores tienen provisión para energizar y de-energizar un freno de "mantenimiento" pero su función (ni su propósito)  es la misma que la de un freno de deceleración.

Xanito

  • Visitante
Re:Pregunta tonta de variadores
« Respuesta #10 en: 06 Junio 2012, 19:54 »
Gracias por las respuestas, ya me queda claro.

Es que todos los variadores que he tocado ya estaban en la máquina, y este lo voy a tener que comprar yo y no quería meter la pata.

Lo de frenado en seco, no es necesario que sea tan en seco, 0,5 segundos no sería problema.

Otro "problema" es que lo estamos haciendo en tiempos muertos del curro, y afortunadamente tenemos pocos.

Saludos.


Desconectado forane

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Nov 2009
  • Mensajes: 2981
  • Ubicación: Sevilla
Re:Pregunta tonta de variadores
« Respuesta #11 en: 06 Junio 2012, 22:40 »
Debes emplear la configuración "2 hilos" con pulsadores, aunque también con tres hilos -impulso- y seta de parada sin enclavamiento, podrías obtener el mismo efecto. No obstante tendrías que estar atento, pues  una vez que arranque, necesariamente debe detenerse con la seta de parada. Puedes programar el tiempo de parada al mínimo, pero todo depende de la inercia de las masas en juego.

Pepe.
Optimum 320X630; Enco Unimat 3; Elewer 9X20; fresadora Warco 6X26"; Limadora Atlas 7"; Sierra Rockwell-Delta 14"; Minifresadora horizontal Mygy  Etc.

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:Pregunta tonta de variadores
« Respuesta #12 en: 06 Junio 2012, 23:13 »
Los variadores normalmente trabajan con dos parámetros diferentes a la hora de parar el motor.

El primero de ellos es la curva de deceleración, que va disminuyendo progresivamente la frecuencia del motor hasta pararlo, pero no lo frena (sería como levantar el pie del acelerador en el coche) En una máquina como una cinta transportadora este método de frenado es muy eficaz, pero en una máquina con inercias (un torno p. ejemplo) no da buenos resultados si las inercias son grandes, pues aunque se programe la curva al mínimo, la inercia hará que el motor siga girando, pudiendo incluso provocar un error en el variador.

El otro parámetro es del frenado propiamente dicho. Algunos variadores lo hacen exclusivamente inyectando al motor CC, aunque lo normal es combinar una decelarión más una inyección de CC. Incluso algunas veces se combina con un ciclo muy corto de contramarcha (que era el método normal de frenado antes de la implantación de la electrónica  :o :o) Si la máquina a la que está acoplado el motor tiene masas inerciales que puedan girar libres, este método es el más adecuado, ya que el frenado se produce de manera activa.

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

rafa001

  • Visitante
Re:Pregunta tonta de variadores
« Respuesta #13 en: 07 Junio 2012, 11:45 »
Magirus, la parada por tiempo de deceleración no funciona exactamente como dices, más bien es como una reducción progresiva de marchas en un automóvil, en un tiempo determinado.

Si que frena.


Saludos.

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:Pregunta tonta de variadores
« Respuesta #14 en: 08 Junio 2012, 22:53 »
Hay muchos modelos de variadores que emplean curvas de frenado activo en vez de curvas de deceleración solamente. En el caso del frenado activo si que se frenan, pero si sólo deceleran y la máquina presenta inercias pueden tardar un rato en pararse, ya que lo único que está haciendo el variador es disminuir la frecuencia de trabajo en un intervalo de tiempo dado.

Saludos.-