Autor Tema: guardamotor  (Leído 5511 veces)

Desconectado josema

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Oct 2010
  • Mensajes: 22
  • Ubicación: principado de asturias
guardamotor
« en: 18 Junio 2012, 20:54 »
hola colegas,un saludo para todos, una pregunta ,puse dos guardamotores para proteger mis nuevas maquinas ban desde 1amperio asta 2.5 ,sabiendo que los motores a proteger son trifásicos y  tienen dos caballos cada uno, en cuantos amperios tendría que poner los guardamotores. gracias
belflex bf 700 y soldador inverter

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:guardamotor
« Respuesta #1 en: 18 Junio 2012, 21:12 »
Se te olvida ponernos la tensión de alimentación de los motores, sin ella no se puede establecer el valor del guardamotor.

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

jobolo

  • Visitante
Re:guardamotor
« Respuesta #2 en: 19 Junio 2012, 14:04 »
Curiosidad, ¿un guardamotor es lo mismo que un magnetotérmico?
Saludos.

Desconectado pacomuson

  • Oficial 2ª
  • ***
  • Join Date: May 2010
  • Mensajes: 4223
  • Ubicación: IBIZA
Re:guardamotor
« Respuesta #3 en: 19 Junio 2012, 14:58 »
basicamente si,la diferencia es que el guardamotor ajustas el consumo del motor y te permite la rampa de arranque,pero si el motor tiene un consumo mas elevado de ajustado se dispara,ademas hay muchos modelos que te permiten hacer las veces de interruptor de seguridad y que hay que rearmar si hay corte de red o tenemos sistemas de parao de emergencia y seguridad.

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:guardamotor
« Respuesta #4 en: 19 Junio 2012, 15:07 »
Mientras que el magnetotérmico protege tanto de sobreintensidades como de cortocircuitos, el guardamotor sólo ofrece una protección térmica frente a un hipotético sobreconsumo del motor, obviando la punta de arranque inicial y posibles sobrecargas momentáneas. Es decir, actúa con cierto retardo. Además el magnetotérmico es de tarado fijo (normalmente) y el guardamotor es ajustable en un cierto rango. Otra de sus características diferenciadoras con respecto al magnetotérmico es que el guardamotor previene el funcionamiento del motor en caso de fallo de una fase.

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

Torre852

  • Visitante
Re:guardamotor
« Respuesta #5 en: 19 Junio 2012, 15:33 »
hola colegas,un saludo para todos, una pregunta ,puse dos guardamotores para proteger mis nuevas maquinas ban desde 1amperio asta 2.5 ,sabiendo que los motores a proteger son trifásicos y  tienen dos caballos cada uno, en cuantos amperios tendría que poner los guardamotores. gracias

Básicamente, un motor de 2CV, son 1472W y es trifásico:

I= P/(1,73x400x0,8)=1472/692= 2,65A de consumo. Lo tararía a 2,5A que es lo máximo que te permite

1,73= Raiz cuadrada de 3
400 = tensión trifásica (400V), ya no es 380V sino 400V
0,8= es el factor de potencia o Cos(fi)

Si estoy equivocado que me corrijan
Un saludo

Desconectado josema

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Oct 2010
  • Mensajes: 22
  • Ubicación: principado de asturias
Re:guardamotor
« Respuesta #6 en: 19 Junio 2012, 21:02 »
hola , perdonad se me olvido .los motores son trifásicos a 400 v.gracias
belflex bf 700 y soldador inverter

Jorsaemu

  • Visitante
Re:guardamotor
« Respuesta #7 en: 24 Junio 2012, 23:26 »
Hola a todos,

Si el motor tiene un consumo de 2,65A y el máximo tarado del guardamotores de 2,5A al tiempo saltará por sobreintensidad si el motor está mucho rato en marcha, depende de la curva de disparo pero acabará saltando.

Un saludo.