Autor Tema: AYUDA CON AUTOTRANSFORMADOR REVERSIBLE 400V / 230V  (Leído 5153 veces)

Desconectado BADIA

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Ene 2011
  • Mensajes: 54
  • Ubicación: Illescas, Toledo
Buenos dias foreros. Hace un mes aprox. abrí un hilo para preguntar como conectar un taladro de columna trifásico que me habían regalado. Los compañeros me indicaron perfectamente cómo hacerlo. Mas tarde me indicaron que debía comprar un variador de frecuencia  para la conexión, pero se me subía el tema a 130 € y para el poco uso que le iba a dar no me compensaba. Casualmente, y hablando con un amigo, me regalo un autotransformador reversible trifásico marca Polylux.
Mi pregunta es: Puedo conectar el autotransformador a la maquina sabiendo que las características de este son:

AUTW31.5  AUTW - autotransformadores trifásicos reversibles 400 V / 230 V    31,5 kVA   400 V    230 V + N

POTENCIA 31.5 kVA
U. Pri. 380V                   U. Sec 220V
I. Pri 47.8 A                   I. Sec 82.6A
U. Ens 2500V                 Frec 50/60 HZ

Tambien dire que tanto la salida como la entrada tienen 4 cables, cuales son 220v y cuales de 380V?. Si la corriente en mi casa es de 220V, podrian salir 380V

Caracteristicas del taladro:
OUTPUT 1
Kw 0.75
Volt 220/380
Amp 3.6/4.0
Hz 50
Phase 3
Pole 4
Heat 60

Desconectado pacomuson

  • Oficial 2ª
  • ***
  • Join Date: May 2010
  • Mensajes: 4223
  • Ubicación: IBIZA
Re:AYUDA CON AUTOTRANSFORMADOR REVERSIBLE 400V / 230V
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2012, 14:21 »
Primero si en casa no tienes trifasica,el autotransformador NO puede generarte la fase que te falta.
 Estos autotransformadores normalmente ademas de las tras fases tambien disponen de un cable de neutro cuando lo canectas a 380 en el neutro tendras 220 y si lo conectas a 220 en el neutro tendras 125,si abres la tapa dentro deberias encontrar una borna donde te dice como conectarlo.
« última modificación: 08 Julio 2012, 12:46 por pacomuson »

borondes2010

  • Visitante
Re:AYUDA CON AUTOTRANSFORMADOR REVERSIBLE 400V / 230V
« Respuesta #2 en: 07 Julio 2012, 15:24 »
badia eso no te sirve,las fases como ya te dijo el compañero no se las puede inventar,tu unica solucion ya te la dije en el otro post que pusiste,un saludo

Desconectado BADIA

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Ene 2011
  • Mensajes: 54
  • Ubicación: Illescas, Toledo
Re:AYUDA CON AUTOTRANSFORMADOR REVERSIBLE 400V / 230V
« Respuesta #3 en: 07 Julio 2012, 15:27 »
badia eso no te sirve,las fases como ya te dijo el compañero no se las puede inventar,tu unica solucion ya te la dije en el otro post que pusiste,un saludo
Primero si en casa no tienes trifasica,el autotransformador NO puede generarte la fase que te falta.
 Estos autotransformadores normalmente ademas de las tras fases tambien disponen de un cable de neutro cuando lo canectas a 380 en el neutro tendras 220 y si lo conectas a 220 en el neutro tendras 125,si habres la tapa dentro deberias encontrar una borna donde te dice como conectarlo.
Gracias a ambos por la ayuda. Una cosa........ no tendriais  por casualidad por ahi una fase para dejarme

troll

  • Visitante
Re:AYUDA CON AUTOTRANSFORMADOR REVERSIBLE 400V / 230V
« Respuesta #4 en: 16 Julio 2012, 17:11 »
Badia aunque sea meterme en un asunto que no me interesa, ponle un condensador al motor, te perdera algo de potencia pero si es 3/4 CV tampoco lo vas a notar mucho y asi se usan la mayoria de los de pie economicos, a las malas vende el autotransformador de segunda mano que es un autotransformador de 32KVA que vale una pasta y compras un motor monofasico de 0.75 o 1CV para el taladro.
un saludo

Desconectado BADIA

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Ene 2011
  • Mensajes: 54
  • Ubicación: Illescas, Toledo
Re:AYUDA CON AUTOTRANSFORMADOR REVERSIBLE 400V / 230V
« Respuesta #5 en: 20 Julio 2012, 17:06 »
Ojala y pudiera. Todavia no he llegado a los mensajes necesarios para acceder a la seccion de ventas. Gracias de todas formas por la indicacion.