Hola Walterrony. Siento mucho el segundo percance.
Parece que tienes por un lado un ventilador que a un número de revoluciones con las condiciones de servicio actuales demanda una potencia X, y tienes un motor que desarrolla una potencia Y.
Las revoluciones en un motor asíncrono vienen dadas por el número de polos del bobinado, osea que son una característica del motor inamovible.
Sería interesante que enviaras una foto de la placa del motor, y los datos de la protección que le has montado, así podremos ver donde hay que intervenir.
Parece que el problema, suponiendo que la alimentación eléctrica esté bien, es que el ventilador en servicio requiere una potencia de motor de accionamiento superior a la que tien, y la protección no está bien calibrada.
A veces, en equipos de consumo elevado y en grandes ventiladores es necesario un sistema de arranque que limite la intensidad consumida a unos márgenes seguros, hasta conseguir el régimen de trabajo nominal. Por ejemplo estrella triángulo, variador de frecuencia etc.
De todas maneras, si envías los datos de placa de motor, tensión de red y las protecciones que tienes, te lo puedo chequear.
Puede ser normal que se disparen las protecciones, que no te dé aire o que te dé mucho, pero que lo pongas y se queme, no.
Saludos